首页 上一页 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 下一页 尾页

原创/变频器现场调试与故障处理-经验谈 点击:21878 | 回复:340



FF帆

    
  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-03-15 14:02:00
楼主

       本人从事自动化与变频行业技术支持与行业应用工作五年,积累了一些现场调试、应用、故障处理的经验, 现总结一下变频器现场调试和故障处理的一些经验供大家分享与参考。

      下面先来说说变频器硬件故障如何判断 技术人员凭借数字式万用表根据上图可简单判断主回路器件是否损坏。(主要是整流桥,IGBT,IPM)

       为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除输入电源线R 、S、T和输出线U、V、W后放可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测:

1、 黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值;然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏,现象:无显示。

2、 红色表笔接触直流母线的负极P(+),黑色表笔依次接触U、V、W,记录万用表上的显示值;然后再把黑色表笔接触N(-),红色表笔依次接触U、V、W,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器IGBT逆变模块无问题,反之相应位置的IGBT逆变模块损坏,现象:无输出或报故障。

具体的现场调试与故障处理如下:本贴主要总结我平时在一些现场处理的故障问题.

 

一。 到福建省泉州市去调试三台用在纺织机上的15KW变频器,原因:变频器老是跳硬件保护“OCU1”故障,赶到现场后我静态测试机器无问题,主线路、控制线路也完好。我用万用表量零线和地线是通的,问电工才知道他们工厂的零地是共用的。一般变频器接地时,如果该工厂零线与地线是共用的话,最好另处取地线,把地线取下后故障解除。 故障分析:因为该厂的零线与地线是共用的,变频器接地线也等于接了零线,零线一般会传播干扰信号。而我们的变频器报“OCU1”故障有如下几种情况:1。变频器三相输出侧有短路现象;2。逆变模块损坏;3。外部干扰信号进入变频器。 由于第一与第二种原因正常排除,就只有第三种外部干扰信号,干扰信号是从地线进入的,所以把地线拆除,就切断了干扰源。这时运行变频器恢复正常。

 

二。在福清市调试一台锅炉引风机55KW的机器。故障也是“OCU1”,通常我们这种“OCU1”故障是:外部干扰,三相输出有短路现象,机器内部故障问题。原因是机器一启动到运行到10HZ左右就报,(变频器是用的自由停车,风机惯性也比较大)用户要经常启停变频器。这说明机器问题不太,是干扰问题,(因为电机线放了几十M长,而且控制线和主电源线是混合在一起的)停下变频器半个小时后,观查引风机还在自转。我就把变频器参数变为“先制动,再启动”(F0-011=1 当然还有一些参数要改,这里我就不在说明了,大家可以进我们网站下载技术手册。)然后再启动变频器,故障还有是没有解除,用了几种方案后,最后我们把启动频率提高到3HZ(F0-012=3)问题就解决了。真是什么问题都有呀!

 

 三。江门市一个人造板机械上覆铜箔板18层双幅真空热压机组通过变频改造后,油管振动声很大,发出的噪声也大,改用工频运行就正常。 本机组由二台真空斜轴泵、一台充压泵、一台加压泵,(这是改造的四台机器)。上下料架各一台、一台移动式装卸机及相应的液压系统、真空系统、电控系统组成。一共用了三台55KW,一台75KW的变频器,全部采用多段速运行。 到现场后发现是两台斜轴泵的管道发出的噪声。把下限频率提升起来到30HZ(原来20HZ)还是不行。用了好几种方案还是不能解决问题,通过观察当斜轴泵加速时就发出这种噪声,后来想到可能是多段速的加减速时间可能设置太长,把减速时间调到5HZ(原来15HZ,真空泵的负载一般不是很重),噪声也就消失了。   

 

四。 我遇到一个难解的故障,是这样的,一个客户打电话我,说我们公司的一批机器 通过上位机控制,上位机给启动指令时能启动,但给停止指令时就不能停机。具体如下,  40台11-22KW的风机节能改造,每台变频器都用一个上位机DDC模块控制(加拿大生产)。上位机主要是监测变频器的故障报警、过滤网报警、频率、启停、温度等。其它都正常,就是启停时有麻烦。后来到现场检测,故障真是这样,然后查看上位机DDC模块的说明书,最后发现是DDC模块的干接点不接受直流24V,只接受交流24V或者是无源信号都行,所以才会出现上面这种现象。后来加一个继电器就解决了。

 

五。也是一台变频器与上位机联机控制的变频器,故障是上位机给运行信号,变频器不接收,其它都正常,而变频器本身就能运行起来,只要一联上位机就不行。我要用户技术员,把控制线路再好好的检查一下,那技术员硬说很好,检查了好几篇都发现什么问题。要求我们公司派技术支持. 后来我们技术员赶到现场处理,检查控制线路,就发现一条控制线与另外一条控制线调换了。难怪不接收指令.其实只有有耐心,什么问题都能查出来.   

续、下面谈一些干扰问题:   

 

1、一用户反映PLC给信号到变频器时,经常出不必要的故障,比如给假信息,或者变频器不接收信息. 由于客户比较急,也找不到好的处理方法.也没有专业的技术员.只好要求我们技术员赶到现场处理,我们检测了变频器,PLC,电源,设备均正常.初步认定是干扰引起.在PLC的电源模块及输入/输出的电源线上接入滤波器,问题还是得不到明显的改善,后来把变频器和PLC的电源线,控制线分开走线,这时故障才解除..  

   

2、最近有一客户打电话来反映,由三台变频器组成的调速系统(装在同一个变频柜里),出现如下情况:用外接的电位器调频率时,发现异常,变频器转速产生波动.频率波动也比较大.然后就会报故障. 我们到现场后检查了也是查外围电源,负载,电位器,控制线路都正常.后上电运行变频器,在调试变频器时,当一台单独运行时,工作正常不报故障,当三台同时运行时就会出现异常.这就是干扰引起啊!   对策:将三台变频器移出变频柜,分别装在一个单独的变频柜里,电位器也分开,然后改用屏蔽线。最后干扰清除,三台都能同时运行.   

  

3、前几天,接到一个用户电话,说给一台印刷机做节能改造,用多段速运行。(3。7KW)变频器单独运行印刷机很正常,当与印刷机的送纸机同步运行时,报软件过流故障。代理商技术员调了一天,没有调好,就认定是我们的机器有问题,不能用要退货。 后来到现场维护处理,检测了线路,变频器都无问题。看了一下设备,印刷机里有两台电机,一台主电机,(就是改造的3。7KW的),还有一台是给送纸机用的,起上下降作用。变频器单独运行印刷机正常,就是与送纸机同步运行时报故障。这些动做都是通过接触器,继电器工作。印刷机设备也没有接地,而我们变频器的接地也就是接在印刷机设备上,所以根本没有接地,认定是干扰故障。  

处理对策:A,把所有控制线更换成屏蔽线,加磁环;   b,把电源线加磁环;    c,把设备和变频器分别接地,最后故障解除,

 

 续、谈一谈现场遇到的线路故障  

1。在福建省出差做售后服务时,我们代理商的客户有一台伦茨5.5KW的变频器老跳故障。机器发出去检修了两次都没有问题,拿回来用就是不行,维修人员到现在也没看出什么问题,刚好碰上了客户跟我一讲,引用了我的兴趣想过去看看。到现在观看了一下现场,这台机器是接上位机控制的变频器;控制线路多;现场环境温度也很高,站一会就冒汗;机器用了好几年了。跟据这几点,我怀疑是线路有短路。我把所有的控制线路去掉,不带负载;空载运行半小时正常,接上负载后也正常,后接上控制线就报故障了。这让我心里有点低了,把所有控制线拆下测量,最后发现有两根线老化短路,其它的线也有不同的老化,只是没有这么严重。把所有控制线换掉,运行变频器一切都很正常。    

 

2。浙江省某纺织厂一台110KW变频器用在空压机上,用PID控制。最近上电就没有显示,没有24V,其它都正常。代理商的技术员到现场更换了电路板还是不行,变频器改造时又没有改旁路,客户急得很,打了好几个电话到公司。赶到现场后检测变频器正常,把控制线去掉后,单独运行变频器完好。不过24V电路被烧坏,这肯定也是短路造成的。用户控制线走线不是靠墙走,而是从地上走线,也很随便,地上也较乱。这




lovekg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年4月15日
发表于:2010-02-17 17:24:08
321楼

太好了,对于我们这些初学者,真是帮助不小啊,谢谢!

kangxiuemerson

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2010年1月26日
发表于:2010-02-23 15:19:44
322楼
本公司目前自主研发的主要产品如下:

1.电梯微机控制系统 应用于客梯,货梯,杂物梯和自动扶梯等

2.PLC串行通讯系统 应用于电梯,立体车库和自动化仓库等

3.电梯显示系统 包括:串行通讯显示器,常规显示器和各类专用非标显示器

4.电梯通用部件 包括:语音报站,到站钟,三方对讲,五方对讲,IC卡

5.电梯控制柜,操纵箱,召唤盒

6.各类特种一体化开关电源

7.欧姆龙电子元件及应用型产品

8.本公司代理进口变频器,用于电梯行业,卫生行业。

质量保证,价格实惠!如有需要以上业务可以联系本人:15921679119(谭先生)

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2010-05-06 14:47:23
323楼
引用TANK1941 的回复内容:我公司使用的ABB1336PLUS ⅡA3F50变频器 在运行中频繁跳过流报警,就地手盘电机机械,手感轻松。变频器安装在每4台安装在同一控制柜中,与远方DCS相距走线(电缆桥架)35m,变频器与电机相距90m。远方DCS 4-20mA控制(屏蔽线,DCS侧接地)远方DCS常“1”开关量信号控制起停;电流信号取变频器输出电流。请问变频器可能出故障吗?( 空载运行正常2小时试机)


在运行中频繁跳过流报警,请问是四台一起运行报警,还是单台运行报警,根据你所描述的现象,可能分析为是干扰引起,做好一些抗干扰的措施,比较加屏蔽线,加磁环,良好接地等 。

阮子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:606
  • 注册:2010年5月16日
发表于:2010-06-29 18:20:11
324楼
楼主太有才了,让我受益匪浅。谢谢。希望发表更多经典著作。

zgaoya110

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-09-25 21:53:22
325楼

顶啊多谢分享 哥们们多多发这样的文章

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2010-09-25 22:30:46
326楼

学习了,谢谢楼主。。。。。。。

liulang183club

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年11月22日
发表于:2011-12-01 17:26:16
327楼

顶楼主  我是刚入行的菜鸟,请多多指教

 

ipment

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:216
  • 注册:2012年8月23日
发表于:2012-09-13 11:26:06
328楼
楼主 继续写啊 收获很多!!!好人。。

kiln_wdb

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2013年1月29日
发表于:2013-01-29 12:30:57
329楼
实际应用调试中,遇到的问题会千奇百怪。有时间也整理整理调试经验发上来。

合康变频

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2013-07-31 23:32:17
330楼

这篇帖子消失了一段时间,最近工控网又贴出来了,我都把这篇帖子整理从文在中国变频器世界上发表了。

sdera

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2013年1月11日
发表于:2014-10-19 21:21:39
331楼

很好,值得学习,收藏~

wusheng0351

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2014-10-24 13:16:43
332楼

不错真的不错  哥们们多多发这样的文章

yq893182647

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2014年3月04日
发表于:2014-10-27 16:46:39
333楼

感谢楼主分享,很好,很受用

yq893182647

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2014年3月04日
发表于:2014-10-27 16:58:42
334楼

多谢楼主分享,真心受用

金苹果123life

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2014年10月23日
发表于:2014-10-28 10:17:07
335楼

写的很好,很感谢分享!

zliang343808

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2014年6月10日
发表于:2014-10-29 10:38:17
336楼

这个楼主写滴还是很有心得,

让我们更多的学习到现场经验知识

zliang343808

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2014年6月10日
发表于:2014-10-29 10:48:02
337楼

回复内容:

对: FF帆    昨天遇到一个低级错误的用户,具体情况是这样的,有... 内容的回复!


我遇到过一位更加低级错误的用户,打电话说变频器不工作了,那个急的啊!我们赶过去一看,变频器他按了本地控制,而我们实际要求运行是自动控制!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2002年1月05日
发表于:2016-08-07 18:05:20
338楼

高手啊,分析得十分透彻!
收藏了先!

goldensun1990

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2017年1月22日
发表于:2017-01-22 22:48:07
339楼

多谢分享多谢分享 谢谢楼主

silence10423

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2017年1月09日
发表于:2017-02-07 10:17:01
340楼

不错真的不错  哥们们多多发这样的文章


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 下一页 尾页