科比变频器故障讨论区 点击:40570 | 回复:578



juta

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2006-10-20 10:47:00
楼主
朋友们,你们在使用科比变频器中遇到什么问题,可以来这里交流,我会尽量解答你们的问题。需要维修的也可以给我联系.我的邮箱zhuwanggui#tom.com



低頭ャ吻你

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2010年7月21日
发表于:2010-07-21 22:11:17
521楼
我只接了电源2相380V的没有显示呢

低頭ャ吻你

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2010年7月21日
发表于:2010-07-23 16:24:53
522楼
大师我有一台KEB   F4上电就显示EOP是那个零件坏呀我是新手请各位大师指点指点我在这里谢谢大家了急

YYO123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年7月24日
发表于:2010-07-24 16:15:30
523楼

juta 你好!各位前辈好,我这有一台电梯用的是KEB变频器,电梯从一层上行半载的时候电梯发出吱吱吱的声音,电梯从启动到加速都达不到额定速度(额定速度是1米)看主机的样子就好像是带不动似的(但是变频器也没保护),经常到了一层就不减速了直接就撞上限位才停下来(前提是轿厢里面的重量达到半载或半载以上),我想会不会是变频器里的某个参数不对了呢(这台电梯我也是刚接手上)?   但是我没有变频器的密码440我试过了不对,参数是LF打头的,进入LF0参数后显示的是—4,我应该怎样才能把密码解了能,别的一些变频器有万能密码KEB的有吗?有的话方便告诉我不,        还望了解这方面的前辈们能指教一下我呵。

我的邮箱是;529149776@qq.com    先 拜谢了。

YYO123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年7月24日
发表于:2010-07-24 16:16:50
524楼

juta 你好!各位前辈好,我这有一台电梯用的是KEB变频器,电梯从一层上行半载的时候电梯发出吱吱吱的声音,电梯从启动到加速都达不到额定速度(额定速度是1米)看主机的样子就好像是带不动似的(但是变频器也没保护),,经常到了一层就不减速了直接就撞上限位才停下来(前提是轿厢里面的重量达到半载或半载以上),我想会不会是变频器里的某个参数不对了呢(这台电梯我也是刚接手上)? 但是我没有变频器的密码440我试过了不对,参数是LF打头的,进入LF0参数后显示的是—4,我应该怎样才能把密码解了能,别的一些变频器有万能密码KEB的有吗?有的话方便告诉我不, 还望了解这方面的前辈们能指教一下我呵。

我的邮箱是;529149776@qq.com 先 拜谢了。

YYO123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年7月24日
发表于:2010-07-24 16:27:07
525楼

哦 对了KEB变频器是F4系列的具体是F4—多少的就不太清楚了呵,我还是个新手。  请大家多多关照哦。

低頭ャ吻你

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2010年7月21日
发表于:2010-07-27 08:20:14
526楼
各位大师我有一台KEB  16 .F4 . F1G上电就显示EOP是那个零件坏呀我是新手请各位大师指点指点我在这里谢谢大家了急

低頭ャ吻你

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2010年7月21日
发表于:2010-07-27 08:21:58
527楼
各位大师我有一台KEB  16 .F4 . F1G上电就显示EOP是那个零件坏呀我是新手请各位大师指点指点我在这里谢谢大家了急

低頭ャ吻你

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2010年7月21日
发表于:2010-07-27 08:23:34
528楼
各位大师我有一台KEB  16 .F4 . F1G上电就显示EOP是那个零件坏呀我是新手请各位大师指点指点我在这里谢谢大家了急.我的邮箱是;876303890@qq.com 先 拜谢了

杨文民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2007年2月01日
发表于:2010-09-17 18:36:40
529楼

F5变频器 上电就显示E.doh,T1-T2已短接,那位大侠能告诉我是什么问题吗?

xuan雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:233
  • 注册:2010年7月30日
发表于:2010-09-25 15:21:54
530楼
你们好:我这有一台科比F5的变频器11KW的,刚开始的故障是上电报E,PU,后更换风扇好了。运行过程正常,但是停机的时候电机生意有异常,变频器停止运行后大概1分钟电机异常生意才消失。请问各位大侠原因出在哪里?
在此先谢谢大家了

xuan雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:233
  • 注册:2010年7月30日
发表于:2010-09-25 15:27:32
531楼
各位大侠:请教了   我这一台科比F5的变频器 刚开始的故障是E.PU 更换风扇后解决了,但是停机的时候电机声音异常,变频器停止后大概一分钟左右电机声音才会消失。请问是什么原因!

335294331

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:325
  • 注册:2007年3月28日
发表于:2010-10-06 15:49:19
532楼

大家好,好久没来论坛了,这些问题,你们可以致电到KEB公司售后服务电话是37746663

 

Hide

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2008年11月14日
发表于:2010-10-09 10:35:37
533楼
引用李永虎 的回复内容:KEBF5的变频器它老是报E.OC这个故障 ,我知道他是过流故障但是怎么能彻底解决呢?一天也就出现一次吧 拜托各位了


一天出现一次? 查接线,可能是EMC问题,将控制电缆、编码器电缆与变频器的输入输出电缆分开走线,若有交错的时候,按直角交错。希望能解决。

dh461197276

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:591
  • 注册:2009年6月10日
发表于:2010-10-23 15:08:25
534楼
juta您好,就是我公司有一个 KEB F4-C的变频器,我10与14,14与19都有短接,然后还是只显示LS,我想请教一下怎么处理,谢谢?

nblukang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2010年7月19日
发表于:2010-10-27 09:51:18
535楼

juta,您好,能否提供一份F4-C详细参数的中文说明书啊?有偿提供的,价格好商量,呵呵,谢谢啦!我的邮箱地址是panxiao_802@126.com,我的QQ是986465001

liguoxing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2006年4月13日
发表于:2010-10-30 20:08:38
536楼

我有一台科比15F5A1E-35HA的变频伺服器,出了故障,就是不知道怎么查询故障记录,不知用哪本手册可以查到?

对于科比,我真的有点晕,其它变频器的型号一目了然的,可对于科比,我却不知道15F5A1E-35HA该适用哪个手册,型号到底是什么?15F5A1E-35HA属于F5-B/G还是属于F5-M?

gaofeiok

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年11月25日
发表于:2010-11-25 22:22:18
537楼

你好 我的科比F5 15KW 报EdOH  好象是过热   说什么温度传感器坏了  可是压跟传感器在那里我都不知道 没看出来 谁知道 谢谢

 

335294331

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:325
  • 注册:2007年3月28日
发表于:2011-01-07 16:23:10
538楼

楼上,你能把机器的具体型号报上来嘛?

 

 

甜帝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2008年2月27日
发表于:2011-01-21 18:40:16
539楼
335294331 ,你好,我的KEB 16.F5.MIG-36E0/ 15KW,先是上电无显示,直开关管的N线烧断,连接好并修好电源后,上电报“E.PU”,不知如何消除,难道变频器仍有故障?拜托给与支持,谢谢

yxhq

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2007年6月02日
发表于:2011-02-11 09:18:04
540楼

立达(ICBT)加弹机KEB变频的替换改造
   发布者:周工  手机:13918204616
功能全面、强大的丹佛斯变频器作为欧洲品牌的领头羊在现代化生产行业例如:食品、包装、机械、印染、化纤等都有着广泛的应用。日前,我公司用丹佛斯变频器在化纤生产行业成功的替换了科比变频器,并且获得了客户良好的反响。
技术要求:
   客户是加弹丝生产企业,加弹机型号为:ICBT 12E3、10E3,原本使用的是KEB F4 ,F0系列变频器,变频器应用于罗拉、龙带等驱动。每台机器(12E3)有22个变频,两侧各有11个变频,可生产不同的产品。
更换原因: 由于生产环境温度较高且油雾较多,科比的变频器在这场合中经常损坏,且备件价格昂贵,维修价格奇高,但由于变频器受加弹机控制系统通信控制,不能用其它变频替换(KEB其它的变频都不行,该变频是ICBT定制的!),客户只能选择维修或购买备件,周期太长,严重影响了生产,有的客户无法忍受,花大价钱将变频驱动全部改为第三方变频控制,故障率解决了,但带来两个缺点:(1)加弹机控制系统被强制分割,丧失了原装机工艺控制的优势,加弹机性能和档次大打折扣;(2)一次投入巨大,原来大部分好的变频被浪费了。
因此我们给客户选用VLT2900系列的丹佛斯变频器来替换,利用我们在化纤工控领域强大的技术力量,赋予了丹佛斯变频器新的功能,使丹佛斯变频器兼容KEB F0 和KEB F4变频,可完全替代它,而丹佛斯变频器的高可靠性,又彻底解决了客户的难题,保证了加弹机控制系统的完整性,投入少,报废几台KEB变频就改几台,改造时间快,摆脱了高价备件的束缚,确保了生产不受影响!
替换后的效果:
采用丹佛斯变频器后,生产设备到目前为止运行稳定可靠,解决了客户的后顾之忧。我们又陆续在广东,常熟等地替ICBT加弹机12E3,10E3用户进行改造,受到了客户好评! 周工 QQ号:910494933  周工手机:13918204616