科比变频器故障讨论区 点击:40614 | 回复:578



juta

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2006-10-20 10:47:00
楼主
朋友们,你们在使用科比变频器中遇到什么问题,可以来这里交流,我会尽量解答你们的问题。需要维修的也可以给我联系.我的邮箱zhuwanggui#tom.com



西湖龙井

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:519
  • 注册:2004年11月12日
发表于:2008-12-29 11:20:07
441楼

JUTA您好。我有两台KEB  F4系列15KW电梯用变频器,原来第一台在用闭环控制启动时报“E,CNO”故障,后来把LF.30改成0,启动报"E.OL2",我把第二台换过来(第二台是好的在正常运行的)还是同样的毛病,我把电机线,输出的两个接触器都换过了,电机也换了,具客户说编码器也换过,两台变频器的版本不一样,第一台是V3.0,第二台是V1.3的

西湖龙井

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:519
  • 注册:2004年11月12日
发表于:2008-12-29 12:02:46
442楼
上面的“E.CNO"写错了,应该是”E,ENC"

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2008-12-30 08:44:42
443楼
西湖龙井 这个是编码器报警,你的设备在那里呢?

西湖龙井

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:519
  • 注册:2004年11月12日
发表于:2008-12-30 09:26:29
444楼

我把LF.30改成0,     LF.37改为6.5后启动报E.UP,电源正常。昨天我把机器拿回来,带了一个11KW的电机一切多正常

335294331

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:325
  • 注册:2007年3月28日
发表于:2008-12-30 12:22:08
445楼

启动报警E.UP是报欠压问题,你带回去测试正常是现场上下限位安全行程开关被触发,就报警E.UP

335294331

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:325
  • 注册:2007年3月28日
发表于:2008-12-30 15:47:50
446楼

KEB F5开关电源容易出故障,我厂近两个月有5台F5的面板无显示故障,全是开关电源坏。 这与现场环境有关系

335294331

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:325
  • 注册:2007年3月28日
发表于:2009-01-06 15:45:14
447楼

大家新年好!~

 

slbas

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年10月24日
发表于:2009-01-06 16:36:44
448楼
谢谢juta!
f4有好几套参数,停机只显示第一套,而设备买回来时用的不是第一套参数。我怎么才能在停机时用面板切换到其它参数进行设置啊。

335294331

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:325
  • 注册:2007年3月28日
发表于:2009-01-06 17:07:13
449楼

楼上好!你的F4机器用在什么设备上的?

 

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2009-01-06 20:29:20
450楼

引用slbas 的回复内容:谢谢juta!
f4有好几套参数,停机只显示第一套,而设备买回来时用的不是第一套参数。我怎么才能在停机时用面板切换到其它参数进行设置啊。




 用的时候是用端子或总线切换。

KEB COMBIVERT有8套参数(0...7),也就是说,所有可编程参数在变频器中存在8次,可
以分别设置不同的值. 所以一个变频器可以控制8个不同的马达,意思是说每个马达的
马达日期在各自参数组中. 由于各个参数组中有很多参数的取值是相同的,所以,在每
组中分别调整每个参数是相当麻烦的. 下面介绍如何进行整组参数的拷贝,锁存,选择
以及如何重新对变频器进行初始化.

Fr.2 源参数组

Fr.4 参数组预选

335294331

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:325
  • 注册:2007年3月28日
发表于:2009-01-21 08:55:17
451楼

嘿,祝大家新年快乐!~~

335294331

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:325
  • 注册:2007年3月28日
发表于:2009-02-10 14:44:47
452楼

大家好!新的一年开始了,努力吧兄弟们

cwws

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2003年11月11日
发表于:2009-02-26 23:18:11
453楼
你好,想请问一下,F4-F1G变频器(1.4版)的LF03,LFB0,LFB1的参数(旋转编码器参数)为什么不能修改,但其他参数能修改?

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2009-02-28 16:13:46
454楼

LF03分频系数(接信号解析器时只能1:1)

LF.3可以使你预选分频数值给增量编码器输出(X5)。调整后的数值在断电复位后有效。
单位: 1
数值范围: 1...128
工厂设置: 1
■对连接resolver反馈系统无分频作用(1:1)!

LFb0 单位: pp/r
同步电机 数值范围: 256...10000 pp/r
编码器分辩率 工厂设置: 2048 pp/r
调整数值: 与电机铭牌一致
LFb1 单位: 1
同步电机 数值范围: 1...电机极对数
编码器极对数 工厂设置: 1
调整数值: 与编码器极对数一致

cwws

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2003年11月11日
发表于:2009-02-28 19:51:18
455楼

是的,我知道这些参数的含义。但是这些参数都不能调整????原来的坏编码器是1024PP/R,现在换的是2084PP/R,所以想改一下这些相关的参数,可是不能修改????是什么原因呢???

通益

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 292回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:474
  • 注册:2007年5月05日
发表于:2009-03-15 13:22:09
456楼
juta您好,我有两个F4-F-2.2KW的控制器,都是用在经编机上面的,都出现同样的故障,机器不按给定的速度运行,编码器好像不起作用,换到好的机器上面也是出现同样地情况,请问这故障可以维修吗

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2009-03-17 15:23:26
457楼

可以看看,你在什么地方?

 

15921409233

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2008年3月14日
发表于:2009-03-18 17:26:55
458楼
我这是专业维修科变频器上海      15921409233             15921409233                 王工

baipengwei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2008年12月05日
发表于:2009-04-02 23:04:36
459楼

现在在调试一部电梯,变频器是 15.F5.A1E-35DA

多段速控制方式(000-111),检修时候电梯能走,如果给变频器发送全速指令111,变频器就不工作

登陆变频器的参数菜单,只看到CP.00到CP.35,其他的参数没有看到

想了解关于15.F5.A1E-35DA如果设置成8段速控制的详细方法

求15.F5.A1E-35DA的详细说明书

baipengwei@163.com

tyuiop

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-04-24 14:55:35
460楼
各位好!我有一台科比F4-F 2.2KW变频器,风扇换过,电路板上的电容全换了一遍,上电十多分钟跳E UP,据客户说电机也能转十多分钟跳E UP.请教各位给点建议!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师