晶闸管软启动是个骗局? 点击:52830 | 回复:1401



刘志斌

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2006-08-04 15:19:00
楼主

 晶闸管移相式交流调压电路,通过调节控制角的大小,改变正弦交流电的波形,从而改变交流电的有效值或半周期的电压平均值,例如学生用的可调亮度的台灯,由于台灯的亮度只于电压的有效值有关,所以亮度的调节过程是平滑的,即“软”的。
而异步电动机的旋转磁场的大小和转速只与交流电的波形有关,只有正弦交流电产生的磁场是圆旋转磁场,其电磁转矩是恒定的;
而通过晶闸关控制输出的占空比可控的非正弦波形的交流电,产生的磁场大小间歇性振动(其频率为100HZ),转动角速度也是脉动式前进,其产生的电磁转矩也是脉动式,相当于一个每秒做功100次的内燃机活塞对曲轴做功。用它启动电动机的过程是一个高无功损耗、低功率因素、低转矩的高过热启动过程,高次谐波在绕组上产生过电压,损坏电机绝缘,重载就不能启动。
用晶闸管移相交流调压,成本很低,不足一般经典启动设备的二分之一,却冠以“软启动”的高科技的名词,高价格暴利出售,克拉玛依油田进了一批,没用几天,就烧了好多电机,现已淘汰出局。

次帖有关我的发言已丢失,原帖可到下边网址浏览:

www***/gkong_bbs/dispbbs.asp

http://bbs.cechina.cn/showtopic.aspx?id=54590

bbs.cechina.cn/showtopic.aspx




鲜花

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2004年12月29日
发表于:2006-08-10 22:53:00
61楼
大家好。。
我是一个使用者,一个初学者,很想多了解这方面的知识。你们的讨论让我学到不少,谢了。。
但是我是我对你们这样的交流方式不赞同,楼主也是学过唯物辩证论的,我们应辩证的看一下这个问题,它有什么优点,有什么缺点在那方面能使用,在那方面不能使用,我们要什么样的结果。。这样在讨论中让我们能够更加深入的学习各应用 。。

鲜花

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2004年12月29日
发表于:2006-08-10 22:53:00
62楼

鲜花

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2004年12月29日
发表于:2006-08-10 22:55:00
63楼

风生水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2002年8月06日
发表于:2006-08-11 10:20:00
64楼
刘志斌,无法理谕!!

BS你

ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2006-08-11 10:45:00
65楼
有条件的话用变频器吧;
有软启的功能,还可以调速;

pest

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2006-08-11 15:27:00
66楼
不否认软启可控硅交流调压器
不否认部分厂商夸大其词
但还是有选择的使用软启

轻骑兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2006-08-11 23:08:00
67楼
我觉得,软起,可以用
也别讨论了,大家举手表个态吧
同意软起有用的举手!

fangbo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2006年4月01日
发表于:2006-08-12 13:15:00
68楼
不好意思,刘工,这两天出差了,没有上来,没看见你的留言。我的邮箱地址:fb113115@163.com,让我们继续沟通

fangbo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2006年4月01日
发表于:2006-08-12 13:29:00
69楼
我总认为事物是分两面的,有好的方面,也有坏的方面,看了bin的分析,我也觉得有一定的道理,我们这里的软启动柜都是用在潜水泵上的,它的启动时间很短,大概就5S的时间。

fangbo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2006年4月01日
发表于:2006-08-12 13:31:00
70楼
时间短,可能问题就体现不出来,但是软启动基本上都是用在轻载启动上啊

电工学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2002年9月20日
发表于:2006-08-12 14:26:00
71楼
请问楼主和各位大侠
还有哪些软启动方式
可以达到
可控硅软起动器
所声称的"无机械冲击和启动电流平滑变化"
的作用(暂不考虑节能)

现在出现了一种
磁控软启动
请教楼主和大侠们它的优点,缺点.它与
可控硅软起动器
的区别

还曾经看到杂志上介绍有些企业
在电机主回路串联水电阻,用伺负电机调整电阻值,达到软启动
减小机械冲击和启动电流

荔枝兔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2006年6月16日
发表于:2006-08-12 17:15:00
72楼
人家事先就告诉你“晶闸管移相式交流调压电路,通过调节控制角的大小,改变正弦交流电的波形,从而改变交流电的有效值或半周期的电压平均值”可是你还是往坑里跳,上了当还是多从自身找找问题,你不付银子他能奈何你?打铁还要自身硬,不理解事物的本质上当是难免的!

wonderwhy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:435
  • 注册:2006年4月02日
发表于:2006-08-12 19:38:00
73楼
我不同意刘志斌的观点,他的一些观点是错误的,而且事实也证明了使用软启动器的效果好于传统的启动,虽然波形不太好,但是可以满足磁场的转动,而且电压在电机额定电压以下,得到的电流要小于通常的启动方式,完全符合启动要求。至于一些地方使用时出现了一些问题,很有可能和其他的原因有关,现场环境非常复杂,如果你没有亲自去看过,建议不要妄下结论。

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2006-08-12 19:44:00
74楼
首先请确认,如果图一中黑线表示的是直接启动,那么晶闸管能否实现图二中的斜坡的电压波形?如果能,那么图二中的电压启动电机是否是软启动?

状元

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 392回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2006年5月26日
发表于:2006-08-12 22:10:00
75楼
我晕了,我们是去年刚开始用软启,所用设备是220KW的水泵,启动柜内装着一个软启动器和一个旁路接触器,启动的时候用启动器启动,启动完毕后用旁路接触器运行,由于是新接触的产品还没有进行过节能实验,再就是由于生产比较正常,启动后就没有停过,既然大家这么说,那我以后要留意它了.
希望经常用软启的朋友参与进来.

状元

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 392回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2006年5月26日
发表于:2006-08-12 22:41:00
76楼
这个我真没留意,明天帮你看看.

电工学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2002年9月20日
发表于:2006-08-13 08:36:00
77楼
请问楼主和各位大侠
还有哪些软启动方式
可以达到
可控硅软起动器
所声称的"无机械冲击和启动电流平滑变化"
的作用(暂不考虑节能)

如果有,且价格和性能优于可控硅软起动器,请向大家介绍一下
可控硅软起动器将没有任何市场,
[b]骗局不攻自破![/b]

现在出现了一种
磁控软启动
请教楼主和大侠们它的优点,缺点.它与
可控硅软起动器
的区别

还曾经看到杂志上介绍有些企业
在电机主回路串联水电阻,用伺负电机调整电阻值,达到软启动
减小机械冲击和启动电流
它的可靠性如何?

啊尔卡斯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:64帖 | 499回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:798
  • 注册:2005年8月31日
发表于:2006-08-13 11:20:00
78楼
 顶一下这个贴很好!
楼主所说的太偏激 全盘否定晶闸管软起动!
没有任何一种电气设备输出的是完全的正弦波!就是日光灯都要产生谐波.说到重载起动
<注:在电网允许的情况下也可以重载启动但冲击电流相对较大>
节电是不可能的它只是启动用,在初期建设时期能节约投资.

1:软起动分为有级和无级两类,前者的调节是分档的;后者的调节是连续的。传统的软起动均是有级的,如星/角变换软起动,自耦变压器软起动,电抗器软起 
无级液阻软起动、磁控软起动和晶闸管软起动

2:[color=#FF0000]所有的比较和评价只有在电网、电动机、负载相同的条件下才有意义[/color]



3:15条客观地对软起动过程以及装置作出比较和评价
1. 软起动能否完成以及起动(完成)时间;
2. 软起动过程中的电动机最大电流( %);
3. 软起动过程中的最大电网电压降( %);
4. 软起动过程中电动机有否机电共振等异常现象;
5. 软起动过程中电流的高次谐波含量( %);
6. 软起动装置的价格(常以单位容量的人民币表示);
7. 软起动装置允许的连续起动次数;
8. 软起动装置占用的空间大小;
9. 软起动装置限流器件开度的易控性:调节是否平滑、快速;
10. 软起动装置对使用环境要求的裕度;
11. 软起动装置的起动重复性(相连两次软起动‘过程描述       参   数’的守恒性),
12. 软起动装置所提供的起动和停止方式的多样性;
13. 软起动装置所具备的对于装置本身以及电动机综合保护功能的完备性(包括过流、过载、欠相、起动超时、接地等,包括故障提示和显示、诊断、记忆等);
14. 软起动装置在起动过程中的噪声大小;
15. 软起动装置所需要的辅助电源功率的大小
  
以下是各类软起.优缺点在此不便说~~

4:液阻软起动
  液阻是一种由电解液形成的电阻,它导电的本质是离子导电。它的阻值正比于相对的二块电极板的距离,反比于电解液的电导率,极板距离和电导率都便于控制。液阻的热容量大。液阻的这两大特点(阻值可以无级控制和热容量大),恰恰是软起动所需要的加上另一个十分重要的优势即低成本使液阻软起动得到广泛的应用。

5:热变液阻软起动
  近年有所谓的热变液阻软起动装置,通过液阻本身在软起动过程中的温升,借助电解液电导率与温度的正相关性实现无极板伺服机构的软起动.

6:磁控软起动
  磁控软起动是从电抗器软起动衍生出来的。用三相电抗器串在电动机定子实现降压是两者的共同点。磁饱和软起动不同于电抗器软起动的主要点是其电抗值可控。总体说来,起动开始时电抗器的电抗值较大,在软起动过程中,通过反馈调节使电抗值逐渐减小,及至软起动完成后被旁路。


7:晶闸管SCR通过导通的时间来控制输出电压的大小,
用反并联SCR组可控制正弦波正负半波的导通和关断.
当电机起动时,按一定的规律(如恒流,或一定的电压变化率)控制晶闸管的触发角,使电机的端电压逐渐增大直到满电压,达到限制电机起动电流的目的.
晶闸管软起动器中的软停车功能是,晶闸管在得到停机指令后,从全导通逐渐地减小导通角,经过一定时间过渡到全关闭的过程。停车的时间根据实际需要可在0 ~ 120s调整

赤云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2006年5月20日
发表于:2006-08-13 11:22:00
79楼
各位老师的讨论,使我学到新的知识,顶!!!

电工学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2002年9月20日
发表于:2006-08-13 13:17:00
80楼
请教用过软启动的各位高手,以您的实际工作经验中您认为
1.  可控硅“软启动”故障率高还是低?“软启动”中的可控硅
    性能受温度影响大吗?
2.“软启动”使用方便吗?
    您使用“软启动”,主要是因为它“软启动”
    还是因为它有许多保护功能.使用方便?
3.“软启动”厂家提供维修图纸吗?
4.“软启动”工作时,干扰其他精密设备吗?
5.“软启动”启动时的电流(真值)如何测量?厂家推荐使用
    何种型号的仪表?
6.  哪个厂家能提供启动过程电流变化实测图?
7. “软启动”其产生的电磁转矩是脉动式,长期使用对于
    槽楔,绝缘纸等
    脆性材料有何影响?
    脉动电压是否会产生轴电流,使轴承发生电蚀
8.“软启动”三相电压是否始终基本相等,力矩始终基本平衡,
    基本没有偏向力矩.
    即使不是圆旋转磁场,是否能保证为正多边形旋转磁场.
9. “软启动” 两个反向并联可控硅,当其中一个性能下降时,
    如何检测和发现?
10. “软启动”两个反向并联可控硅,是否可能产生有害的
    直流成分?