松下PLC技术支持有问必答 点击:14434 | 回复:433



六月雪1

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 252回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:753
  • 注册:2004年11月03日
发表于:2006-06-27 18:31:00
楼主
     大家有用松下PLC的或想用松下PLC的,有什么问题给我回个贴,我会尽力回答的!索要什么资料也请留下联系方式,我会主动联系的,为什么我们工控的明天,大家相互学习!
     同是说一下,我是做北京地区松下技术支持的,想与大家互相学习!
     我的QQ,大家加的话注明身份!我有一个太阳了会建一个群,大家相互讨论!
    



息峰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 293回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-01-06 20:15:00
161楼

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2007-01-06 22:14:00
162楼
谢谢息峰:我少接了一根线。做好明天再试,有问题我还向你请教。
谢谢。

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2007-01-07 16:38:00
163楼
圆头没有你图上的5#线,将1,2,3,接好与plc连接好后, 
显示:数据接收BCC数据错误。
请各位大侠解答。
谢谢。

六月雪1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 252回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:753
  • 注册:2004年11月03日
发表于:2007-01-08 15:58:00
164楼
上面那个图不对吧!PLC端5脚是一个5V的电源,1脚才是数据地呀!5脚是不用接的!就三根线!2接2,3接3  计算机端146脚短接,78脚也端接!

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2007-01-08 19:05:00
165楼
六月雪1:你说说的三根线,2接2,3接3,那另一根线呢?计算机端1,4,6,角短接,7,8,角短接。是指:将九针D形头的端子吗?
谢谢。

sunnjh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 317回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:703
  • 注册:2002年11月28日
发表于:2007-01-08 20:32:00
166楼
谢谢六月雪1的回复!!

六月雪1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 252回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:753
  • 注册:2004年11月03日
发表于:2007-01-09 16:10:00
167楼
回复:袁泉
   那一根当然是地了,就是1接5呀!

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2007-01-09 19:59:00
168楼
谢谢六月雪1: 通讯已经正常,编程也正常。
   再麻烦你,能给我提供应用程序的例子吗?你是靠什么编程的,能给我提供思路吗?我现在只会用简单的基本指令,感到很迷茫,能指点一下嘛。
谢谢。

sunnjh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 317回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:703
  • 注册:2002年11月28日
发表于:2007-01-10 18:54:00
169楼
请教六月雪1:我还是进不了GT11的主机设置菜单,我用你的方法试了,我知道你说的方法就是买新屏时的说明书上所说的,但我进不了,是不是我的屏坏了?是不是我按的方法有误?我的二个GT11都在正常使用,就是对比度太小了。

翔飞羽

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2007年1月11日
发表于:2007-01-11 09:18:00
170楼
我是就要毕业的一名学生,我想了解一下松下PLC的一些信息,做完我大学生活的最后一门课,毕业设计。希望大家能帮我 QQ:404492599

bby

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:32帖 | 269回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:441
  • 注册:2006年5月04日
发表于:2007-01-11 20:10:00
171楼
 楼主;有西门子的软件提供或下载吗?请指导;zhyyq221@yahoo.com.cn

sunnjh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 317回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:703
  • 注册:2002年11月28日
发表于:2007-01-13 18:31:00
172楼
六月雪1你有来吗?我在等你的回复呀。。

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2007-01-14 16:28:00
173楼
六月雪1: 能给提供松下FP0--C32CT的接线图吗?
谢谢。

风机水泵调速

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2003年12月06日
发表于:2007-01-14 22:05:00
174楼
[color=#FF0000]松下PLC北京专业维修站:
010-60741817[/color]

六月雪1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 252回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:753
  • 注册:2004年11月03日
发表于:2007-01-16 15:24:00
175楼
回复:sunnjh
   GT系列进主菜单的话先按左上角按3秒以上,然后快速的按右上角再按右下角就进去了,如果还进不去,你可以把触摸屏反过来试一下!有可能你以前进过系统菜单,把触摸区域弄反了!

六月雪1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 252回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:753
  • 注册:2004年11月03日
发表于:2007-01-16 15:30:00
176楼
回复:袁泉  
    FP0-C32CT的接线和其它的一样的!上两个是输入,下两个是输出,输入测10针 左上角的是X0, 右上角是X1  依次类推,右下角是公共端。输出测也一样,只还过右下角接24负,左下角接正!

sunnjh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 317回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:703
  • 注册:2002年11月28日
发表于:2007-01-16 19:49:00
177楼
谢谢六月雪1,我再试试

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2007-01-16 20:40:00
178楼
我将公共端与X0短接,怎么不起作用。
程序;LDI  X0, 
      OUT  Y0,  
      LD  X0,  
      OR  Y1,  
      ANI  X1, 
      OUT  Y1
          END 
只有YO的输出指示灯亮。

ladder

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 653回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1491
  • 注册:2007年1月04日
发表于:2007-01-16 22:13:00
179楼
你是三菱还是台达的PLC?若是台达的"24V"端子有接"SS"端子吗?接了这个X0才为ON状态

六月雪1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 252回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:753
  • 注册:2004年11月03日
发表于:2007-01-17 09:59:00
180楼
回复:袁泉
    老弟,你要看看松下的接线图了,你的指令好象不是松下的!松下的输入是这样的,24正接到COM,0V接到X1,X1就会灯亮,就OK了,或者反过来,0V接到COM,24v接到X1,也行!