松下PLC技术支持有问必答
点击:
14434
| 回复:
433
六月雪1
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 252回
年度积分:88
历史总积分:753
注册:2004年11月03日
发表于:2006-06-27 18:31:00
楼主
大家有用松下PLC的或想用松下PLC的,有什么问题给我回个贴,我会尽力回答的!索要什么资料也请留下联系方式,我会主动联系的,为什么我们工控的明天,大家相互学习!
同是说一下,我是做北京地区松下技术支持的,想与大家互相学习!
我的QQ,大家加的话注明身份!我有一个太阳了会建一个群,大家相互讨论!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
袁泉
关注
私信
精华:2帖
求助:23帖
帖子:209帖 | 1789回
年度积分:54
历史总积分:3170
注册:2005年4月26日
发表于:2007-01-17 19:48:00
181楼
谢谢你:我没有接线图,是一个朋友给了我一个PLC,24V和0V调换也可以吗?
不过富士的不行。
再次感谢。
回复
引用
举报
冒牌
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:44
注册:2002年4月07日
发表于:2007-01-17 20:54:00
182楼
请教六月雪1:我想用FP1的X0、X1输入端,判别电机的旋转方向。例如,指令需要电机顺时针旋转,如果电机是逆时针旋转时就出错。谢谢!
回复
引用
举报
六月雪1
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 252回
年度积分:88
历史总积分:753
注册:2004年11月03日
发表于:2007-01-18 08:58:00
183楼
回复 袁泉
不用谢,松下的PLC输入可以24V和0V调换的!PNP和NPN输入都行的!
回复
引用
举报
六月雪1
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 252回
年度积分:88
历史总积分:753
注册:2004年11月03日
发表于:2007-01-18 09:04:00
184楼
回复:冒牌
你要实现这个功能怕是有点困难,关键是变频器没有输出这个信号,加个硬件去控制吧!能检测方向的!
回复
引用
举报
冒牌
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:44
注册:2002年4月07日
发表于:2007-01-18 23:08:00
185楼
谢谢六月雪1。我是用于控制变频,X0、X1分别输入的是接近开关信号,例如:顺时针旋转正确时X0先于X1,逆时针旋转正确时X1先于X0,我不懂得怎样编程?谢谢!
回复
引用
举报
袁泉
关注
私信
精华:2帖
求助:23帖
帖子:209帖 | 1789回
年度积分:54
历史总积分:3170
注册:2005年4月26日
发表于:2007-01-18 23:46:00
186楼
谢谢六月雪1:
回复
引用
举报
cwh21
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 282回
年度积分:0
历史总积分:230
注册:2003年5月01日
发表于:2007-01-19 09:29:00
187楼
请教六月雪一个问题:
今天想看看公司设备的程序,是松下PLC---FPO-C16T,提示无法连接,(以前也是设备厂家锁住了无法连接),数据线绝对没问题,通讯设置也全试过了,应不会有问题,是不是硬件锁住了?如是的话,但为什么设备上的两台松下PLC又可以通讯?请各位高手帮帮忙,有什么办法可以解开?
回复
引用
举报
六月雪1
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 252回
年度积分:88
历史总积分:753
注册:2004年11月03日
发表于:2007-01-22 10:28:00
188楼
回复:冒牌
你可以看下:R0和R1为标志位
ST/ R1
AN X0
DF
SET R0
RST R1
ST/ R0
AN X1
DF
SET R1
RST R0
回复
引用
举报
六月雪1
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 252回
年度积分:88
历史总积分:753
注册:2004年11月03日
发表于:2007-01-22 10:34:00
189楼
回复:cwh21
你这个情况可能是通讯口没用对,再或者是有什么防火墙不让连接,工具口没有硬件锁的!还有一种可能你用的软件版本有点低!
回复
引用
举报
松平
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 38回
年度积分:0
历史总积分:142
注册:2004年5月18日
发表于:2007-01-22 11:44:00
190楼
楼主:
松下的常用几种型号的编程电缆能不能给我来一份!
xiaoqihan@126.com
谢谢了
回复
引用
举报
六月雪1
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 252回
年度积分:88
历史总积分:753
注册:2004年11月03日
发表于:2007-01-31 11:57:00
191楼
加我QQ吧,我给你发!
回复
引用
举报
胡告
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2007年1月02日
发表于:2007-01-31 19:36:00
192楼
请问各位大侠一个问题,我公司有一台清洗机由两台FPO控制两个机械臂,PLC与PLC连接用的是R485,现在我从1#PLC读程序可以读出来,可是读2#PLC时,大概在连接10秒左右就出现PLC连接失败,这是什么原因
回复
引用
举报
自控小生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 204回
年度积分:0
历史总积分:349
注册:2005年11月29日
发表于:2007-01-31 20:29:00
193楼
大侠,我用FP0-C16CT控制步进电机,在脉冲输出过程中如何采取紧急停止。
回复
引用
举报
朝山
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:116
注册:2005年7月08日
发表于:2007-02-01 09:02:00
194楼
您好!松下的FP1系列PLC的硬件手册哪里能找到或下载?
回复
引用
举报
六月雪1
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 252回
年度积分:88
历史总积分:753
注册:2004年11月03日
发表于:2007-02-01 13:00:00
195楼
回复:胡告
松下FP0系列PLC编程口是232的,2台PLC之间连接一般采用RS232的,有一种FP0-C16CT C32CT,带两个232口,一个用于编程,一个用于通讯!你应该是这种情况,编程口什么时候都能连上的,连不上的话就可能你这个口有问题了?别一个口在软件里设成计算机连接,也可以编程使用!
回复
引用
举报
六月雪1
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 252回
年度积分:88
历史总积分:753
注册:2004年11月03日
发表于:2007-02-01 13:05:00
196楼
回复:自控小生
看你用什么命令了,用F169指令点动运行,断开使能端就停止了,如用用F168命令一旦执行,中途是无法停止的,只有断电了!
回复
引用
举报
自控小生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 204回
年度积分:0
历史总积分:349
注册:2005年11月29日
发表于:2007-02-03 08:04:00
197楼
用的是F168命令,看样子只有断电了。
回复
引用
举报
su r
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2006年11月13日
发表于:2007-02-03 15:03:00
198楼
回复: 自控小生: 用F0 H8 DT9052 和F0 H0 DT9052 前面加一个触发就可以运行中停止!
回复
引用
举报
自控小生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 204回
年度积分:0
历史总积分:349
注册:2005年11月29日
发表于:2007-02-05 07:46:00
199楼
谢谢su r的回复。
回复
引用
举报
龙家俊
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 154回
年度积分:0
历史总积分:467
注册:2004年2月10日
发表于:2007-02-05 09:00:00
200楼
您好楼主!!
请问:我想找一本松下的编程手册不知道那里有呢?要书的哪种,电子版看起来麻烦呀,我觉得书只顾些!
谢谢!!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
为什么我装的三菱PLC编程软件...
[9911]
PLC常用程序设计语言简介
[23374]
三菱SFC编程实例
[9425]
plc 编程时手动和自动如何处...
[12170]
信捷PLC如何脉搏冲PLSY及DPL...
[9192]
三菱小PLC还要区分漏型、源型...
[7581]
FX3U-3A-ADP 的模拟量模块怎...
[8933]
请教高手指导破解PLC密码
[11098]
松下可编程控制器(PLC) 常见...
[10193]
电气工程师的路在何方
[11739]