【讨论】变频器进线端到底应不应该加接触器 点击:10319 | 回复:65



曹大平

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1850回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2006-03-30 19:05:00
楼主
变频器进线端到底应不应该加接触器?优点和缺点都有哪些,欢迎讨论。
有的变频器手册上建议加接触器,有的又建议不加。



工控1232

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2004年12月24日
发表于:2007-01-08 15:33:00
21楼
天方夜谈,通常的变频器(四相限除外)还有电机把能量回馈给电网的呢

大圣.齐天

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 767回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1191
  • 注册:2005年9月20日
发表于:2007-01-08 16:10:00
22楼
不要把问题复杂化.
为什么要在变频前端加接触器:
   1)大功率的变频器75KW以上,其前端一般配备160A及以上的空开,单靠空开来分断,存在隐患,还由于空开大分断不方便:比如250KW的变频前端的空开,630A的,实际尺寸多大??变频器每次上电和断电,你都去单靠手动此空开,你试过吗有多费劲??出现紧急情况时,还靠手吗?可靠吗?安全吗?
   2)一般大功率变频柜,在其前端加装接触器后,在柜门上加装按钮来控制接触器的通断,方便,安全,快捷!!

为什么不在变频器前端加装接触器:
  1)会使线路上节点增加,可能的故障点就增加了
  2)小功率的变频器,所配备在前端的空开相应较小,操作较容易!!

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8883回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2007-01-08 16:13:00
23楼
变频器应用,只限制输出端不许接开关和接触器,对输入端没有限制.输入端的通断对变频器没什么威胁。输出端在端开时将有过电压作用在功率组件上,虽然有吸收回路防止过电压,造成故障不是必然的,但应避免。所以有此要求。
  另外变频器有能量回馈电网之事,不知哪家这样宣传的,如果没有另一套功率组件,是实现不了的,我孤陋寡闻目前还没听说过。

ydl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1688
  • 注册:2002年8月26日
发表于:2007-01-08 16:19:00
24楼
听说过变频器突然断电后电机产生反电动势损坏变频器的情况,不知是否有理论根据?

动力勇

  • 精华:19帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:317帖 | 4058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7849
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2007-01-08 16:31:00
25楼
往安全方面考虑还是要加的,可以及时断开电源

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:228
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2007-01-08 16:37:00
26楼
无稽之谈     可笑之及!!!!!
有必要如此夸夸其谈吗??????

富昌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2003年5月25日
发表于:2007-01-09 16:11:00
27楼
各位你们好,我也来讨论一下,我觉得要根据负载情况而确定,一般负载情况装接触器有保护作用,不使故障扩大,大惯量负载情况考虑过压释放建议不安.

富昌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2003年5月25日
发表于:2007-01-09 16:13:00
28楼
能量回馈是专用变频器,一般不能能量回馈

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2007-01-09 20:01:00
29楼
应该加,是个人观点。

三极管

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 373回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:462
  • 注册:2006年5月29日
发表于:2007-01-09 20:24:00
30楼
不同的资料观点不一样,我也被搞蒙了.
个人观点是:小容量的在电源与变频器之间尽量不要加接触器,用断路器最好,大容量的为了操作方便加一个接触器.不知对否,欢迎指点.

阿多随笔

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:94帖 | 613回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1425
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2007-08-27 23:03:00
31楼
当然加,否则电路没有了切除电源的地方,难道要带负载拉刀闸?

OWENS

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2003年9月25日
发表于:2007-09-18 21:06:00
32楼
我来说几句:
1.关于变频器进线不能接接触器,诸多品牌的变频厂家在其产品说明书也没有硬性规定,部份厂商只是在其变频器用户手册画有进线端串入接触器的标准接线图,实际使用中,根据不同的用户的使用习惯和使用场合,可以在变频器的进线端串入断路器或是接触器之类的保护装置,我本人在使用中小功率的变频器时,喜欢串接一个与变频器功率匹配的电机保护器,并设定好电流值,如果变频器整流回路或是逆变回路出现短路等故障,或是电机出现过载而变频器参数设置过大而没有保护动作的话,此电机保护器可以正常动作,而且也可以当作主回路的断路开关使用.此种做法我认为有双重保护的功效.
2.、“最好不加,否则停止时反馈的能量不能返回给电网,对变频器有损害!”这一说法是值得再讨论的,据"机电专业""电机课程中专门讲到电机的制动方式,其中一点是说电动机应用在起重等特殊场合时,如果高空下载重下降或是所带负载转速超过电机额定转速时,会转为发电机状态时,此种情况下,电机主回路会有馈电,如果主回路中串有变频器,一定要根据电机的参数和电流选择合适的制动电阻来吸收馈电,否则变频器会出现直流电压超压的故障并停机报警.所以,.、“最好不加,否则停止时反馈的能量不能返回给电网,对变频器有损害!”这一说法在变频器应用回路中是不成立的.但是,如果对于经过相关装置处理过的没有变频器的电机主回路,是成立的.
3.关于在变频器进线端串接触器,以便于故障时切除电源,此种做法是可行的,但是,要想真正达到保护目的,关键还是安全保护电路的设计,且要根据用户的操作习惯和使用环境及条件等因素,如果说用争停开关来切断接触器,从而达到保护的目的,这种做法,就有点欠考虑了,因为按下急停开关是需要人为进行,但关键就在这里了,如果变频器因使用环境或是其它原因,其主回路电流在刚开始不正常时,这时,变频器的内部检测电路会动作,如果此时切断主电源,则变频器还没有损坏,但是当等到人为发现变频器故障时才去按下变频器,此时变频器故障已成定局了,按下争停开关,切断主电源的做法只是中止故障,不让其延伸到负载等下一级回路中的无奈措施而已,所以,建议的做法是,将变频器本身的故障检测输出触点和争停开关都串到接触器线圈控制回路中,但是,变频器本身的故障检测输出触点和争停开关的保护条件需根据操作习惯和逻辑处理才行.

heixue

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:30帖 | 652回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1003
  • 注册:2005年5月31日
发表于:2007-09-19 15:33:00
33楼
 OWENS说的很有道理。
据我所见到的电路带反馈的一般使用熔断器,带安全保护的一般使用接触器。通常双重保护是必要的,接触器前很有必要安装电机保护器,或者带热元件的空开。

想了解

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2005年12月14日
发表于:2007-09-19 17:02:00
34楼
对于输出端的接触器不加是最好的,但在一些需要的场合加上时要注意其控制方式,接触器的通断只能在变频器停止输出后才能进行,否则分断时的高电压及大电流将威胁到IGBT。
   而对于输入端:以上说法中为了在变频器出现故障时断开电源从而保护变频器的说法是不成立的,因为当变频器出现故障而保护后变频器就已经处于停止状态了,该炸的已经炸了该烧的已经烧了。
   而对于为了防止电机的过流和变频器的短路加接触器更是不现实的,因为动作时间就决定了是不现实的,
    而对于加了接触器后能量不能回馈的说法也不对,市面上的大部份变频器都是用三极管做的整流所以能量是回不到那个地方去的,而对于能量回馈型的变频器当你断开接触器后能量也就不回馈了。
    加了接触器后的弊端:1,如果把接触器的线圈串在安全回路里当变频器在运行中时安全回路动作(或断开合上)将有可能损坏变频器的整流管,特别是一些用半控桥和可控硅整流的变频器更容易损坏。2当变频器在运行中将电源断开后IGBT的关断电源也就没有了所以对IGBT也是有一定的威胁的。
   加上断路器的好处是:当变频器出现短路时可以防止上一级跳闸从而防止大面积停电,
     而加快熔是可以给变频器提供一点保护的,
   所以最好加快熔其次加断路器

heidai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 1835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2824
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2007-09-19 17:25:00
35楼
要加,安全些,但增加了成本

工控学徒

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:218帖 | 1663回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9769
  • 注册:2002年12月13日
发表于:2007-09-19 17:26:00
36楼
我认为可以加,但加上接触器后不能用它来控制变频器的输出,而只是当变频器或外部电路出故障后切断变频器的电源。也就是说:如果变频器或外部电路无故障发生,接触器是一直闭合的。只要在故障发生后为了防止故障扩大,用接触器来彻底切除变频器的电源。

文彬2

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 2044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2009年6月24日
发表于:2007-09-19 18:35:00
37楼
我都有加. 不过我们做的都是小功率的,大功率的还没做过.

newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2007-09-19 19:28:00
38楼
说明书上都要加的,不过我还没有用过。陶瓷业灰尘太多了,少点东西,可以减少点故障。

潜水艇01

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:247
  • 注册:2005年9月25日
发表于:2007-09-19 22:50:00
39楼
我的理解是;接触器并没有起什么保护的作用,只使方便操作者开断变频器的主电源已,如果说是保护作用,那接触器的线圈应该加到哪里呢,希望大家继续讨论

千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2007-09-19 23:33:00
40楼
同意   zhyo  的说法.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师