161楼

(1)可以使用PLC LNIK,只要将变频器的站号设置为不一致。

(2)可以通过MODRD/MODWR指令循环访问5台变频器,只要将变频器的站号设置为不一致。

grass7670

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:94帖 | 193回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:592
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2008-08-25 12:30:24
162楼
引用lesing 的回复内容:

(1)可以使用PLC LNIK,只要将变频器的站号设置为不一致。

(2)可以通过MODRD/MODWR指令循环访问5台变频器,只要将变频器的站号设置为不一致。




对了我看资料上不是说只有EH系列的才能使用PLC LNIK 么

如果按照你上面你对“zhaoyukun66"的回复的话,我用DVP-24EX系列也可以使用PLC LINK 了,对么?

对了杜工,能否就PLC LINK 方面的知识你搞几个例子,仔细的剖析下,这样大家也不用来回问了,我是已经实验过101例上的程序了,结果不可以的。

请帮大家这个忙吧谢谢!


ganqqiangaz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2008年10月09日
发表于:2008-10-10 09:06:43
163楼

遨游工控

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:87帖 | 978回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8004
  • 注册:2005年8月19日
发表于:2008-10-19 09:46:26
164楼
台达变频器也遵循Modbus通讯协议。只要按亚峰所讲的使用Modbus便利指令就可以实现台达PLC与台达变频器的通讯。

wbseven

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-11-02 20:52:10
165楼

我想把温控仪。TDB4848RR和PLC用485连接,用触摸屏开控制温控——显示当前温度和设定温度值。我应该怎样编写程序。同时我还连有变频器

PLC地址是1。变频器是2。温控设为3。温控这程序该怎么写?

李功军啊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年9月21日
发表于:2008-11-06 08:26:28
166楼
hao  ,wo

ganqqiangaz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2008年10月09日
发表于:2009-01-19 08:59:20
167楼

这台达PID调节中,参数怎么来定,在编程时

euro2008

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:264帖 | 12694回
  • 年度积分:1145
  • 历史总积分:35796
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2009-01-30 12:11:01
168楼
学习了                     

huangjia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2008年6月16日
发表于:2009-05-15 08:04:07
169楼

呵呵。。。只要PLC支持CRC指令,通信都是方便的

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5729
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2009-05-15 08:05:28
170楼
PLC支持CRC指令

SSSONIC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2006年7月23日
发表于:2009-05-19 16:23:44
171楼
非常感谢楼主,学习了!

WEICHANGHEN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2003年7月14日
发表于:2009-06-05 14:01:33
172楼

你好!

请教一个问题,我用台达PLC和富士G11系列变频器通讯,用通讯方式给定频率,格式为:MODWR   K1  H****   D0,但不知道富士变频器频率设定地址H****,像台达变频器频率设定地址是H2001,谢谢!我的邮箱是weichanghen@sohu.com,

WEICHANGHEN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2003年7月14日
发表于:2009-06-07 18:39:59
173楼

已经通过厂家知道了:H705

企业员工

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:93帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1057
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2009-09-23 20:20:43
174楼

楼主的程式中,有一条是CNT  C   K10.为什么是K10而不是其它常数呢?

dengjinwen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2010年7月07日
发表于:2010-07-07 10:37:08
175楼
引用yangyfeng 的回复内容:
点击察看原图




dengjinwen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2010年7月07日
发表于:2010-07-07 10:39:02
176楼
引用yangyfeng 的回复内容:
点击察看原图




lcc_plc小菜鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年5月13日
发表于:2010-07-07 20:24:30
177楼
受教了,谢谢,yuanben

techo9807

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2010年7月10日
发表于:2010-07-10 13:04:45
178楼

我要用台达PLC 读12组数据,咋样读

 

kala91

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2010年4月14日
发表于:2010-08-31 16:10:04
179楼
帮我看一下,这个程序有问题没有?

星帆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年10月16日
发表于:2010-10-18 19:17:42
180楼

安逸哦!学了不少

 


热门招聘