由于用户误操作和使用变频器——而造成的后果

 本人从事变频器技术支持工作几年来,积累了很多现场调试经验,变频器维修经验.

现钟对我维修和处理的一些变频器做个总结,供大家分享。具体如下:

 

1。一台3.7KW返修机,说是炸机,前天才发货过去,今天就发回来了,打开机器一查看(N-)端子烧糊了,用户把零线接到直流母线的负级(N-)上去了,后来打电话一问知道原来用户把"N"当成了零线.在电工里“N”表示中性线,但在变频器里有的可不表示中性线。 这就要求用户在使用前认真看清技术资料或询问专业技术员,然后再接线。   

  

2。一台11KW的返修机器炸得更惨,返回公司维修时,发现输出端子严重烧伤,怀疑用户把三相输入线接到变频器的三相输出了,难怪这次客户这么客气。但用户死不承担,我们的机器电源线接返了,软件会保护,但如果时间过长就会烧坏功率器件,所以建议用户一定要确定接线无误后才上电测试.   

 

3。昨天返一台1.5KW的用户试用机,里面的控制板烧得不成样子了,用户以前没用过我们的机器,(每个厂家的接线端子表示意义也不一样),用户可能是按照他们的经验接线实验,最后接错线烧成这样。 用户一定要看清楚说明书后才能接线,这样才能保证万元一失呀!

  

4。返回一台55KW 的风机水泵型变频器,那真的是太惊奇了,打开机箱检查,你们猜发现了怎么,发现了新大陆!里面有一个用过的小一字镙丝刀短接在整流输入部分.把三个整流桥炸完完了.后来打电话给客户询问,原来是客户自己拆机维修过,原来只是一点小问题,客户修好以后就充忙把镙丝刀遗漏在里面了。最后一上电就————“大家最熟悉的声音发生了” 没伤到人是万幸了.  

    

5。一台75KW 的变频器,代理商亲自送公司来的,说才用半年,在用户那里报硬件保护,对机器进行检测时,发现里面的电路板严重腐朽.这家用户是一家做工厂.用我们的变频器采用外挂的方式,也没做变频柜保护,当然这样安装肯定用不长久呀!所以建议变频器用在一些化工厂时,用户须加一个变频柜,把变频器放在柜子里,或者把变频器安装在配电房里,这样就避免腐蚀,又能抗干扰。 

 

6。维修一台7.5的变频器,用户说频率只能运行到1H,,然后就报过载“OL”,我们在维修机器时发现此机被维修过,可能是一个维修新手,因为他把霍尔正负15V的电源接反了,所以才会造成这种故障,介意用户找维修中心时找一个可靠一点的,这样就不会带来不必要的损失.。     

 

7。最近返回一台200KW的机器,是用在油田注水泵上。整个机器炸得不象样子,重要器件都炸完了。打开机器里面有很多泥污和水流过的痕迹。原来用户用了几个月后,供水管道阀门坏了就把水喷到变频器上,最后就成这个样子。(安装之前我们就建议安装在配电房,客户为了节省开支就安装在水泵房)花钱买教训呀!

 

8。在维修一台3.7KW时,我又要提到接线的问题了,对变频器进行检修时,发现P+,N-端子烧糊,模块也是坏了直流部分,从这个角度可以认为是用户把电源线接到P+,N-因为有的品牌变频器三相输入是从左到右排为:R、S、T、P+、N-、PE、U、V、W。而我们公司的正好相反,所以就会出现上面这种情况。如下图所示:>

src=http://img.gongkong.com/forum/pic/1462492_1.JPG >

  我们的用户们在使用机器前还是要仔细阅读一下说明书为好呀!安装变频器时尽量选一个好的工作环境(比如无潮、无尘、无振动等).错误的安装调试机器,造成的后果可以想像,损坏机器是小,导致人身财产伤害,那时后悔也晚矣!~

 

后续:  

 

9。上礼拜代理商那里返回一台15KW的一体柜变频器,用户说机器给炸了,要我们尽快处理。拿回来打开机器一看,里面炸得不像样子,而且被用户改动过(此机还在保修期内)。我拆开机箱一检查,很多接线被改动过,还有更气人的是:好几个元器件都被拆走了,遇到这样的用户真的不知怎么处理。不知道同行们有没有遇到这种问题。

 

10。 厂家在出厂时明确标明:“在保修期内的机器用户是不能拆机的,否则不保修,可是还是有很多客户这样做。”真要遇到这样的客户又能怎样,还不得继续合作。希望客户多站在我们厂家的角度想一想,我想您有时也会遇到这样的麻烦事。 

 

11。前天维修了一台1.5KW的机,,没拆机器就闻到胶味了,拆开一看,电路板上的PB(接制动电阻)端子和R端子烧糊了,可以认为是外接制动电阻时接错了造成的。电路板和模块都损坏了,可以说整个机器报费了。这就是没搞清养状况的结果呀!  

 

12。维修一台7.5KW的返修机器时,说实在的心里到现在还不爽,该机器的模块损坏,让我讲述一下维修经过吧,今天一上班,我们商务文员给我下了一张维修单,说是15KW的机器,我找了半天就是没见着,然后我就找文员,她也找了许久还是没见着,最后我们就找当时收货的人,他说有这台机器,就在维修室里。(维修室根本没有15KW的机型)我们就让他找,他过来就指着这台7.5KW的机器说不是这台吗,我就呐闷了,拿起来一看,还真的写着15KW,编号也对,(客户更换了标签)我就说怎么会坏得这么严重,原来把7.5的当成15的用,不坏才怪呢。当我们机器真的铁打的呀!打电话给客户还不承让,还说是一台15KW的机器,把我弄得没皮气.最后不了了知.谁叫我是做这行的了。    

 

13。今儿又修了一台11KW的变频器,打开检查机器,机器面目全飞,变频器的接线端子都有打火,而且镙钉和端子排被熔解在一起了,可以肯定是用户没有把镙钉打紧而造成的后果,由于长时间拉弧打火,用了三个月后机器终于受不了折磨给完完了。  

   

14。从武汉返回两台30KW的变频器,是用户线路没有改造好而炸机。客户也承认。拆开机器检测,发现里面硬件快炸完了,两台机的整流桥都炸破裂了,逆变部分炸了三个IGBT。功率板损坏也很严重。  

原因是这样的,客户在做线路改造时,没有仔细的检查线路就通电运行变频器。通电变频器就有几十安培的电流,运行后就达到几百安培,最后就听到一声巨响。这种现象完全是不应该发生的。我们技术员只要仔细,认真检查,就不会发生了。炸机器是小,人身安全重要啊!   

 

15。用户返回一台7.5KW的机器,代理商打电话把我痛快一屯!说我们的机器也太差了,安装上去运行就冒烟,然后没显示了。返回公司拆开一看,软启电路严重烧坏。软启电阻,继电器已烧糊。这种情况我还真没遇见过,不是接错线了,是很难出现的。看了一下接线端子,“P-,PB”上有黑点,镙钉都是松动的。用户可能把制动电阻接在"P-,PB"上了,遇到这种事用户反正是认定机器不行,最后我也无话可说。如图所示,打红错的表示用户接法,打绿对的表示正确接法。希望大家不要犯这种错了.

16。最近维修了一台恒压供水15KW变频器,我可真被难住了,这台机器修了两次了,我要客户好好的检查一下现场线路,控制开关。客户就说检查了没问题,是机器不行。在变频器行业恒压供水的变频器故障率相对比较高,当我们维修好变频器,一般都要到现场检查一下其切换是否有问题,不然变频器还有坏的可能!后来到现场把控制改了,用到现在快两个月都正常。

 

没有经验的代价:

 

1、浙江绍兴有一家纺织厂的用了我们公司110KW的变频器,用4~20MA的电源信号调频率,安装好后上电没有显示,开关电源有工作,电工就从另一台同功率的机器里拆下主板换在这台变频器试,结果还是没显示,然后又装回到那台变频器,发现主板已经坏了!后来检查控制电源才发现主板坏是因为电源不正常所致!最后两块板都损坏了,所以在维修变频器时最好能找出真正故障原因,这样才能减少不必要的损失!

&nb



楼主最近还看过



FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-04-04 13:38:00
61楼
那位同仁有LG变频器的说明书呀!电子资料也行,如果有麻烦您发一份给我,谢谢!lttl1314@tom.com

huaer08

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2007年3月23日
发表于:2007-04-06 10:19:00
62楼
东芝变频器vf-s9电源控制芯片型号是什么?请高手不吝赐教,万分感激。

大头鱼

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 3881回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14279
  • 注册:2004年4月23日
发表于:2007-04-06 21:18:00
63楼
有些事情不能怪变频器厂家,我们买的机床说明书里就没有变频器的说明书,把面板引出来,连牌子都没有,维修时问厂家要还不给

烧锅炉的天鹅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 1285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2715
  • 注册:2002年12月26日
发表于:2007-04-07 02:21:00
64楼
还好我还没炸过变频,前后投产大概50多台,不只是运气还是用的少,还是比较胆小(安装公司接完线我要对了再对,自己是做设计的,这个是刚刚入电器设计门的时候老师傅说的,记住了)。希望以后也不要碰到。

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-04-07 08:43:00
65楼
上面那位老兄说“买的机床说明书里就没有变频器的说明书,”那是一般是机械配套商吧!应该要配说明书呀,不过我也遇到过这种情况。

唐勇

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:277帖 | 1404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3376
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2007-04-07 21:39:00
66楼
可以整理成事故集了!

我是谁?~

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2007年3月05日
发表于:2007-04-08 23:25:00
67楼
厂家不给培训,出错也是难免的啊

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-04-09 09:52:00
68楼
最近遇到这样一个问题,我们的一台15KW变频器用在一个工厂的风机上,用了几个月后,客户就带着机器来我们公司,要求我们好好的检测一下。回来一看整流部分炸坏,而且外接的漏电开关也炸了。这肯定是外部电网电压太高或者短路造成。可客户说其它机器都好好的,就这一台出了问题。也没查出什么原因,后来我们又更换了一台过去,一个月后又炸了,而且还是同样的问题。我是百思不得其解,请教那位高手指点呀!

小传动

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2007-04-12 09:32:00
69楼
我也曾经用过一台康沃注塑机专用的变频器,把输入,输出线接反,结果变频器也能运行,注塑机有动作,但好象力度不够,发现问题后,立即更换主线,结果也能还是能正常运行,到现在已经好几年了。

小传动

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2007-04-12 09:40:00
70楼
我曾经用过一台康沃住宿机专用的变频器,是15KW的,安装时把主线的输入,输出线接反,在调试的时候注塑机竟然还有动作,表现的是力度不后,发现异常之后,天啊,竟然接反。不过换过来之后设备还是能正常运行,到现在已经好几年了。

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-04-12 11:20:00
71楼
上面这位楼主遇到的情况我也遇到过,我刚开始进入变频器行业时是做调试员,我就把一台11KW 的机器输入与输出接反了,上电显示正常,运行跳保护,后一检查主线接反了,换过来后能正常运行。

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-04-13 11:55:00
72楼
上个礼拜客户返回一台15KW的一体柜变频器,用户说机器给炸了,要我们尽快处理。拿回来打开机器一看,里面炸得不像样子,而且被用户改动过(此机还在保修期内)。我拆开机箱一检查,很多接线被改动过,还有更气人的是:好几个元器件都被拆走了,遇到这样的用户真的不知怎么处理。不知道同行们有没有遇到这种问题。
厂家在出厂时明确标明:“在保修期内的机器用户是不能拆机的,否则不保修,可是还是有很多客户这样做。”真要遇到这样的客户又能怎样,还不得继续合作。希望客户多站在我们厂家的角度想一想,我想您有时也会遇到这样的麻烦事。

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-04-13 12:01:00
73楼
   昨天维修了一台1.5KW的机器,没拆机器就闻到胶味了,拆开一看,电路板上的PB(接制动电阻)端子和R端子烧糊了.可以断定是外接制动电阻时接错了造成的.电路板和模块都损坏了,可以说整个机器报费了。这就是没看说明书的下场.

子夜小雨

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 297回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:418
  • 注册:2004年7月23日
发表于:2007-04-13 12:43:00
74楼
这时的技术指导和售后服务就体现出来了!

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-04-13 15:57:00
75楼
今天,我修了一台7.5KW的返修机器,说实在的心里到现在还不爽,该机器的模块损坏.让我讲述一下维修经过吧,今天一上班,我们商务文员给我下了一张维修单,说是15KW的机器,我找了半天就是没见着,然后我就找文员,她也找了许久还是没见着,最后我们就找当时收货的人,他说有这台机器,就在维修室里。(维修室根本没有15KW的机型)我们就让他找,他过来就指着这台7.5KW的机器说不是这台吗,我就呐闷了,拿起来一看,还真的写着15KW,编号也对.(客户更换了标签)我就说怎么会坏得这么严重,原来把7.5的当成15的用,不坏才怪呢!打电话给客户还不承让,还说是一台15KW的机器,把我气得不行了.最后不了了知.

酒红

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 292回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2007年3月17日
发表于:2007-04-14 11:36:00
76楼
写的好

555444

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2007年4月03日
发表于:2007-04-16 20:51:00
77楼
 受益非浅,谢谢大家的见意呀

555444

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2007年4月03日
发表于:2007-04-16 20:52:00
78楼
 受益非浅,谢谢大家的见意呀

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-04-17 10:05:00
79楼
其实,我们做为厂商在很多方面也是无能为力,希望厂商,代理商,用户相互配合。我们是给代理做一些现场培训,产品安装,调试,故障排除。到直接用户可能就没有这么好的培训服务,所以我们以后要加强这方面的服务。

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-04-19 12:40:00
80楼
又要到周末了,不知道到那里潇洒呀!有多少同行在深圳上班呀,留个联系方式吧!我们搞一起聚会交流一下。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师