由于用户误操作和使用变频器——而造成的后果

 本人从事变频器技术支持工作几年来,积累了很多现场调试经验,变频器维修经验.

现钟对我维修和处理的一些变频器做个总结,供大家分享。具体如下:

 

1。一台3.7KW返修机,说是炸机,前天才发货过去,今天就发回来了,打开机器一查看(N-)端子烧糊了,用户把零线接到直流母线的负级(N-)上去了,后来打电话一问知道原来用户把"N"当成了零线.在电工里“N”表示中性线,但在变频器里有的可不表示中性线。 这就要求用户在使用前认真看清技术资料或询问专业技术员,然后再接线。   

  

2。一台11KW的返修机器炸得更惨,返回公司维修时,发现输出端子严重烧伤,怀疑用户把三相输入线接到变频器的三相输出了,难怪这次客户这么客气。但用户死不承担,我们的机器电源线接返了,软件会保护,但如果时间过长就会烧坏功率器件,所以建议用户一定要确定接线无误后才上电测试.   

 

3。昨天返一台1.5KW的用户试用机,里面的控制板烧得不成样子了,用户以前没用过我们的机器,(每个厂家的接线端子表示意义也不一样),用户可能是按照他们的经验接线实验,最后接错线烧成这样。 用户一定要看清楚说明书后才能接线,这样才能保证万元一失呀!

  

4。返回一台55KW 的风机水泵型变频器,那真的是太惊奇了,打开机箱检查,你们猜发现了怎么,发现了新大陆!里面有一个用过的小一字镙丝刀短接在整流输入部分.把三个整流桥炸完完了.后来打电话给客户询问,原来是客户自己拆机维修过,原来只是一点小问题,客户修好以后就充忙把镙丝刀遗漏在里面了。最后一上电就————“大家最熟悉的声音发生了” 没伤到人是万幸了.  

    

5。一台75KW 的变频器,代理商亲自送公司来的,说才用半年,在用户那里报硬件保护,对机器进行检测时,发现里面的电路板严重腐朽.这家用户是一家做工厂.用我们的变频器采用外挂的方式,也没做变频柜保护,当然这样安装肯定用不长久呀!所以建议变频器用在一些化工厂时,用户须加一个变频柜,把变频器放在柜子里,或者把变频器安装在配电房里,这样就避免腐蚀,又能抗干扰。 

 

6。维修一台7.5的变频器,用户说频率只能运行到1H,,然后就报过载“OL”,我们在维修机器时发现此机被维修过,可能是一个维修新手,因为他把霍尔正负15V的电源接反了,所以才会造成这种故障,介意用户找维修中心时找一个可靠一点的,这样就不会带来不必要的损失.。     

 

7。最近返回一台200KW的机器,是用在油田注水泵上。整个机器炸得不象样子,重要器件都炸完了。打开机器里面有很多泥污和水流过的痕迹。原来用户用了几个月后,供水管道阀门坏了就把水喷到变频器上,最后就成这个样子。(安装之前我们就建议安装在配电房,客户为了节省开支就安装在水泵房)花钱买教训呀!

 

8。在维修一台3.7KW时,我又要提到接线的问题了,对变频器进行检修时,发现P+,N-端子烧糊,模块也是坏了直流部分,从这个角度可以认为是用户把电源线接到P+,N-因为有的品牌变频器三相输入是从左到右排为:R、S、T、P+、N-、PE、U、V、W。而我们公司的正好相反,所以就会出现上面这种情况。如下图所示:>

src=http://img.gongkong.com/forum/pic/1462492_1.JPG >

  我们的用户们在使用机器前还是要仔细阅读一下说明书为好呀!安装变频器时尽量选一个好的工作环境(比如无潮、无尘、无振动等).错误的安装调试机器,造成的后果可以想像,损坏机器是小,导致人身财产伤害,那时后悔也晚矣!~

 

后续:  

 

9。上礼拜代理商那里返回一台15KW的一体柜变频器,用户说机器给炸了,要我们尽快处理。拿回来打开机器一看,里面炸得不像样子,而且被用户改动过(此机还在保修期内)。我拆开机箱一检查,很多接线被改动过,还有更气人的是:好几个元器件都被拆走了,遇到这样的用户真的不知怎么处理。不知道同行们有没有遇到这种问题。

 

10。 厂家在出厂时明确标明:“在保修期内的机器用户是不能拆机的,否则不保修,可是还是有很多客户这样做。”真要遇到这样的客户又能怎样,还不得继续合作。希望客户多站在我们厂家的角度想一想,我想您有时也会遇到这样的麻烦事。 

 

11。前天维修了一台1.5KW的机,,没拆机器就闻到胶味了,拆开一看,电路板上的PB(接制动电阻)端子和R端子烧糊了,可以认为是外接制动电阻时接错了造成的。电路板和模块都损坏了,可以说整个机器报费了。这就是没搞清养状况的结果呀!  

 

12。维修一台7.5KW的返修机器时,说实在的心里到现在还不爽,该机器的模块损坏,让我讲述一下维修经过吧,今天一上班,我们商务文员给我下了一张维修单,说是15KW的机器,我找了半天就是没见着,然后我就找文员,她也找了许久还是没见着,最后我们就找当时收货的人,他说有这台机器,就在维修室里。(维修室根本没有15KW的机型)我们就让他找,他过来就指着这台7.5KW的机器说不是这台吗,我就呐闷了,拿起来一看,还真的写着15KW,编号也对,(客户更换了标签)我就说怎么会坏得这么严重,原来把7.5的当成15的用,不坏才怪呢。当我们机器真的铁打的呀!打电话给客户还不承让,还说是一台15KW的机器,把我弄得没皮气.最后不了了知.谁叫我是做这行的了。    

 

13。今儿又修了一台11KW的变频器,打开检查机器,机器面目全飞,变频器的接线端子都有打火,而且镙钉和端子排被熔解在一起了,可以肯定是用户没有把镙钉打紧而造成的后果,由于长时间拉弧打火,用了三个月后机器终于受不了折磨给完完了。  

   

14。从武汉返回两台30KW的变频器,是用户线路没有改造好而炸机。客户也承认。拆开机器检测,发现里面硬件快炸完了,两台机的整流桥都炸破裂了,逆变部分炸了三个IGBT。功率板损坏也很严重。  

原因是这样的,客户在做线路改造时,没有仔细的检查线路就通电运行变频器。通电变频器就有几十安培的电流,运行后就达到几百安培,最后就听到一声巨响。这种现象完全是不应该发生的。我们技术员只要仔细,认真检查,就不会发生了。炸机器是小,人身安全重要啊!   

 

15。用户返回一台7.5KW的机器,代理商打电话把我痛快一屯!说我们的机器也太差了,安装上去运行就冒烟,然后没显示了。返回公司拆开一看,软启电路严重烧坏。软启电阻,继电器已烧糊。这种情况我还真没遇见过,不是接错线了,是很难出现的。看了一下接线端子,“P-,PB”上有黑点,镙钉都是松动的。用户可能把制动电阻接在"P-,PB"上了,遇到这种事用户反正是认定机器不行,最后我也无话可说。如图所示,打红错的表示用户接法,打绿对的表示正确接法。希望大家不要犯这种错了.

16。最近维修了一台恒压供水15KW变频器,我可真被难住了,这台机器修了两次了,我要客户好好的检查一下现场线路,控制开关。客户就说检查了没问题,是机器不行。在变频器行业恒压供水的变频器故障率相对比较高,当我们维修好变频器,一般都要到现场检查一下其切换是否有问题,不然变频器还有坏的可能!后来到现场把控制改了,用到现在快两个月都正常。

 

没有经验的代价:

 

1、浙江绍兴有一家纺织厂的用了我们公司110KW的变频器,用4~20MA的电源信号调频率,安装好后上电没有显示,开关电源有工作,电工就从另一台同功率的机器里拆下主板换在这台变频器试,结果还是没显示,然后又装回到那台变频器,发现主板已经坏了!后来检查控制电源才发现主板坏是因为电源不正常所致!最后两块板都损坏了,所以在维修变频器时最好能找出真正故障原因,这样才能减少不必要的损失!

&nb



楼主最近还看过



维修小员

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-01-18 16:58:00
181楼
学习!

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-01-28 14:56:00
182楼
下面引用由九尾狐在 2007-10-10 12:52:00 发表的内容:
   我手头还有一台18。5KW也是用户接错--输入接到输出上了整流,逆变,驱动光藕无一幸免,连驱动印刷板…
--------------------------------------------------------------------------------------------
这位朋友很容幸呀!碰到这种事也不怪事.

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-01-28 14:56:00
183楼
下面引用由九尾狐在 2007-10-10 12:52:00 发表的内容:
   我手头还有一台18。5KW也是用户接错--输入接到输出上了整流,逆变,驱动光藕无一幸免,连驱动印刷板…
--------------------------------------------------------------------------------------------
这位朋友很容幸呀!碰到这种事也不怪事.

交直流

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 872回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1639
  • 注册:2007年9月22日
发表于:2008-01-28 15:35:00
184楼
  学习

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-01-30 14:38:00
185楼
昨天处理了一台55KW的变频器,三个IGBT逆变管全部烧坏。

用户拿我们的机器做实验给弄坏的,原因如下:
一个用户从我们代理那里买了一台55KW的变频器,拉回家后,[b]用他们自己开发出来的软件替换我们公司的软件做实验。[/b]给变频器上电做测试,不带电机还可以,能运行起来。可接上电机带负载时,按运行键频率走动,就是没有输出,电机也不转,而且也不报故障保护。最后停电用万用表测量变频器主电路,三个IGBT静态阻值全部直通。驱到电路的7、5V稳压管也直通。就这样一台好好的机器给折腾完了。

唉!做变频行业什么问题都能遇到,懂一点变频器知识的人就自己搞开发,造变频器。难怪呀!!!!

sd2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2007年9月11日
发表于:2008-01-31 11:56:00
186楼
跟楼主有同感呀!现在这个行业急需整改.

雅各宾

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:178帖 | 6966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15881
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2008-01-31 16:41:00
187楼
很好

taohong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2007年11月27日
发表于:2008-02-01 12:53:00
188楼
请问各位,不加负载,风扇是不是不转呀.

hunterzhw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 173回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1519
  • 注册:2006年4月23日
发表于:2008-02-02 11:06:00
189楼
用之前好好看看说明书,就不会犯低级错误了
不同公司的变频器差别很大

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-02-14 11:19:00
190楼
没有什么是不可能的:  播客 博客 引用 加为好友 发送留言   2008-2-1 12:53:00  
    请问各位,不加负载,风扇是不是不转呀. 
 

你肯定是新手!一般小功率的变频器风扇设计是按运行键才能转.大功率变频器一般设计为通电就能转.
跟楼主你说的加不加负载没多大关系.

弧光三色

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 818回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:941
  • 注册:2007年12月27日
发表于:2008-02-14 23:23:00
191楼
希望大家多交流这种技术话题!谢谢指教!

电笔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 645回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:785
  • 注册:2005年4月02日
发表于:2008-02-15 00:03:00
192楼
学习...

王付水

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:189帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2544
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2008-02-15 00:06:00
193楼

wei5186

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 152回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2008-02-15 10:09:00
194楼
很多客户都不看说明书,平个人经验去操作,结果引起很多不必要的损坏

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-02-15 17:28:00
195楼
[b]一台132KW变频器的维护\维修\处理过程:[/b]
    一个用户打电话过来反映一台132KW的变频器上电运行几小时后炸机.
故障现象:
    该变频器是用在氮肥厂加压机器上,使用二年多后烧坏了一个IGBT模块.后来找了一个变频器维修公司,修好后上电机运行几小时后就出现这种情况.要求我们厂家派技术人员现场处理,工厂已经停产几天了,希望尽快处理这台机器.一切费用由于厂家自理.
处理方法:
    [b]我们技术员赶到现场拆开变频器,发现更换的那个IGBT模块是二手模块.[/b]我们技术员更换了模块,功率板后上电运行.投运了一天后,一切正常.这证明了一个实事:"花钱买一个教训!"值不值就不知道了.

玻璃磨边机

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2006年10月21日
发表于:2008-02-15 18:10:00
196楼
 武汉昌硕自动化设备有限公司 
Wuhan Chang Shuo Automation Equipment Co., Ltd

公司简介
武汉昌硕自动化设备有限公司,是一家从事科研开发和工程技术服务的高新技术企业。主营业务:生产过程自动化、电气自动化、企业管理信息化方面的系统集成、软件开发、工程设计、技术服务等;专业代理全球知名品牌产品,我们真诚的希望能在产品销售、工程项目承接和改造、系统设计和开发方面能与贵司开展多方合作,为贵公司提高工艺,节省成本。以下是我公司经销产品的部分明细,如您有任何需求请与我们联系,我们将尽全力为您服务。
我们公司主要代理经销产品有:
1. 施耐德:TE按钮、指示灯、接触器、热继电器、软起动器、光电、
    限位、行程、接近开关。梅兰日兰 断路器、空气开关等全系列产品。

2.OMRON:  可编程控制器:CPM1A、CPM2A、CPM2AH、C200、CJ1主机以及PLC各系列功能模块等配件
传感器:接近开关、光电开关、限位开关、温度控制仪器
继电器、触摸屏、变频器

3. 三菱:可编程控制器:FX1N. FX2N. FX1S. A. Q系列主机以及PLC各系列功
能模块等系列
变频调速器: E540、S540、S520、A520、A740、F740 。
触摸屏:GT1000和A/F930、940、970系列以及伺服系统.

5. LS(原LG):LS变频器(iG5  iS5 iH5 iP5系列)和PLC。

6. A-B  可编程控制器,1746,1747 1756 176 以及低压等全系列产品。

7. 富士, GE,SMC,…………………
本公司提供完善的售前售后服务,已和很多知名企业建立长期的合作关系;产品齐,价格优!所有进口产品,欢迎大家来电咨询!
联系人:周清钦      QQ:285718056                   电话:027-59212536 13697349033      
E-mail :  whchangshuo@126.com 传真:           
地址:汉口永清街汉飞青年城1002    http://www.changshuo.net          

swh008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2008-02-19 21:50:00
197楼

swh008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2008-02-19 21:50:00
198楼
海利普一台22KW的变频带负载运转到32HZ后抱故障(低压)。但把电机皮带去掉后能正常,是什么原因?

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-02-21 17:09:00
199楼
低压故障就是欠压故障.
欠压一般分析有如下几种原因:
 1.我们首先可以看一下输入侧电压是否有问题,检查输入电源是否缺相;然后看一下电压检测电路;
2.输入电源接线端子松动;输入电源电压是否波动大;
3.检查整流是否有问题;着重检查整流桥,测量该整流桥有没有桥臂开路。
4.直流电压是否低于380V 。
5.主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压.
希望能帮到你.

lacus

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4383
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2008-02-21 17:30:00
200楼
我先收藏一下,以后要修变频器的话就找你,顺便问一句,N代表直流母排的变频器是哪个牌子,我好有的心理准备.