由于用户误操作和使用变频器——而造成的后果

 本人从事变频器技术支持工作几年来,积累了很多现场调试经验,变频器维修经验.

现钟对我维修和处理的一些变频器做个总结,供大家分享。具体如下:

 

1。一台3.7KW返修机,说是炸机,前天才发货过去,今天就发回来了,打开机器一查看(N-)端子烧糊了,用户把零线接到直流母线的负级(N-)上去了,后来打电话一问知道原来用户把"N"当成了零线.在电工里“N”表示中性线,但在变频器里有的可不表示中性线。 这就要求用户在使用前认真看清技术资料或询问专业技术员,然后再接线。   

  

2。一台11KW的返修机器炸得更惨,返回公司维修时,发现输出端子严重烧伤,怀疑用户把三相输入线接到变频器的三相输出了,难怪这次客户这么客气。但用户死不承担,我们的机器电源线接返了,软件会保护,但如果时间过长就会烧坏功率器件,所以建议用户一定要确定接线无误后才上电测试.   

 

3。昨天返一台1.5KW的用户试用机,里面的控制板烧得不成样子了,用户以前没用过我们的机器,(每个厂家的接线端子表示意义也不一样),用户可能是按照他们的经验接线实验,最后接错线烧成这样。 用户一定要看清楚说明书后才能接线,这样才能保证万元一失呀!

  

4。返回一台55KW 的风机水泵型变频器,那真的是太惊奇了,打开机箱检查,你们猜发现了怎么,发现了新大陆!里面有一个用过的小一字镙丝刀短接在整流输入部分.把三个整流桥炸完完了.后来打电话给客户询问,原来是客户自己拆机维修过,原来只是一点小问题,客户修好以后就充忙把镙丝刀遗漏在里面了。最后一上电就————“大家最熟悉的声音发生了” 没伤到人是万幸了.  

    

5。一台75KW 的变频器,代理商亲自送公司来的,说才用半年,在用户那里报硬件保护,对机器进行检测时,发现里面的电路板严重腐朽.这家用户是一家做工厂.用我们的变频器采用外挂的方式,也没做变频柜保护,当然这样安装肯定用不长久呀!所以建议变频器用在一些化工厂时,用户须加一个变频柜,把变频器放在柜子里,或者把变频器安装在配电房里,这样就避免腐蚀,又能抗干扰。 

 

6。维修一台7.5的变频器,用户说频率只能运行到1H,,然后就报过载“OL”,我们在维修机器时发现此机被维修过,可能是一个维修新手,因为他把霍尔正负15V的电源接反了,所以才会造成这种故障,介意用户找维修中心时找一个可靠一点的,这样就不会带来不必要的损失.。     

 

7。最近返回一台200KW的机器,是用在油田注水泵上。整个机器炸得不象样子,重要器件都炸完了。打开机器里面有很多泥污和水流过的痕迹。原来用户用了几个月后,供水管道阀门坏了就把水喷到变频器上,最后就成这个样子。(安装之前我们就建议安装在配电房,客户为了节省开支就安装在水泵房)花钱买教训呀!

 

8。在维修一台3.7KW时,我又要提到接线的问题了,对变频器进行检修时,发现P+,N-端子烧糊,模块也是坏了直流部分,从这个角度可以认为是用户把电源线接到P+,N-因为有的品牌变频器三相输入是从左到右排为:R、S、T、P+、N-、PE、U、V、W。而我们公司的正好相反,所以就会出现上面这种情况。如下图所示:>

src=http://img.gongkong.com/forum/pic/1462492_1.JPG >

  我们的用户们在使用机器前还是要仔细阅读一下说明书为好呀!安装变频器时尽量选一个好的工作环境(比如无潮、无尘、无振动等).错误的安装调试机器,造成的后果可以想像,损坏机器是小,导致人身财产伤害,那时后悔也晚矣!~

 

后续:  

 

9。上礼拜代理商那里返回一台15KW的一体柜变频器,用户说机器给炸了,要我们尽快处理。拿回来打开机器一看,里面炸得不像样子,而且被用户改动过(此机还在保修期内)。我拆开机箱一检查,很多接线被改动过,还有更气人的是:好几个元器件都被拆走了,遇到这样的用户真的不知怎么处理。不知道同行们有没有遇到这种问题。

 

10。 厂家在出厂时明确标明:“在保修期内的机器用户是不能拆机的,否则不保修,可是还是有很多客户这样做。”真要遇到这样的客户又能怎样,还不得继续合作。希望客户多站在我们厂家的角度想一想,我想您有时也会遇到这样的麻烦事。 

 

11。前天维修了一台1.5KW的机,,没拆机器就闻到胶味了,拆开一看,电路板上的PB(接制动电阻)端子和R端子烧糊了,可以认为是外接制动电阻时接错了造成的。电路板和模块都损坏了,可以说整个机器报费了。这就是没搞清养状况的结果呀!  

 

12。维修一台7.5KW的返修机器时,说实在的心里到现在还不爽,该机器的模块损坏,让我讲述一下维修经过吧,今天一上班,我们商务文员给我下了一张维修单,说是15KW的机器,我找了半天就是没见着,然后我就找文员,她也找了许久还是没见着,最后我们就找当时收货的人,他说有这台机器,就在维修室里。(维修室根本没有15KW的机型)我们就让他找,他过来就指着这台7.5KW的机器说不是这台吗,我就呐闷了,拿起来一看,还真的写着15KW,编号也对,(客户更换了标签)我就说怎么会坏得这么严重,原来把7.5的当成15的用,不坏才怪呢。当我们机器真的铁打的呀!打电话给客户还不承让,还说是一台15KW的机器,把我弄得没皮气.最后不了了知.谁叫我是做这行的了。    

 

13。今儿又修了一台11KW的变频器,打开检查机器,机器面目全飞,变频器的接线端子都有打火,而且镙钉和端子排被熔解在一起了,可以肯定是用户没有把镙钉打紧而造成的后果,由于长时间拉弧打火,用了三个月后机器终于受不了折磨给完完了。  

   

14。从武汉返回两台30KW的变频器,是用户线路没有改造好而炸机。客户也承认。拆开机器检测,发现里面硬件快炸完了,两台机的整流桥都炸破裂了,逆变部分炸了三个IGBT。功率板损坏也很严重。  

原因是这样的,客户在做线路改造时,没有仔细的检查线路就通电运行变频器。通电变频器就有几十安培的电流,运行后就达到几百安培,最后就听到一声巨响。这种现象完全是不应该发生的。我们技术员只要仔细,认真检查,就不会发生了。炸机器是小,人身安全重要啊!   

 

15。用户返回一台7.5KW的机器,代理商打电话把我痛快一屯!说我们的机器也太差了,安装上去运行就冒烟,然后没显示了。返回公司拆开一看,软启电路严重烧坏。软启电阻,继电器已烧糊。这种情况我还真没遇见过,不是接错线了,是很难出现的。看了一下接线端子,“P-,PB”上有黑点,镙钉都是松动的。用户可能把制动电阻接在"P-,PB"上了,遇到这种事用户反正是认定机器不行,最后我也无话可说。如图所示,打红错的表示用户接法,打绿对的表示正确接法。希望大家不要犯这种错了.

16。最近维修了一台恒压供水15KW变频器,我可真被难住了,这台机器修了两次了,我要客户好好的检查一下现场线路,控制开关。客户就说检查了没问题,是机器不行。在变频器行业恒压供水的变频器故障率相对比较高,当我们维修好变频器,一般都要到现场检查一下其切换是否有问题,不然变频器还有坏的可能!后来到现场把控制改了,用到现在快两个月都正常。

 

没有经验的代价:

 

1、浙江绍兴有一家纺织厂的用了我们公司110KW的变频器,用4~20MA的电源信号调频率,安装好后上电没有显示,开关电源有工作,电工就从另一台同功率的机器里拆下主板换在这台变频器试,结果还是没显示,然后又装回到那台变频器,发现主板已经坏了!后来检查控制电源才发现主板坏是因为电源不正常所致!最后两块板都损坏了,所以在维修变频器时最好能找出真正故障原因,这样才能减少不必要的损失!

&nb



楼主最近还看过



cumt198225

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 221回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:307
  • 注册:2007年4月12日
发表于:2007-09-05 22:58:00
161楼
不错

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-09-06 08:10:00
162楼
 gkwz:  引用   加为好友   发送留言   2007-9-5 21:56:00 
    我也有过这样的错误,都是没有仔细看说明书. 
 
您可以举例说明一下吗!我很感兴趣。

卢冬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2004年12月29日
发表于:2007-09-06 16:00:00
163楼
用N表示直流的-,很明显是生产厂家的错!!

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-09-09 21:27:00
164楼
卢冬:  引用   加为好友   发送留言   2007-9-6 16:00:00 
    用N表示直流的-,很明显是生产厂家的错!! 
 
您是没有看完吧,在国内很多变频厂家都犯过个这个错误。改进了就是进步吗!

heidai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 1835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2824
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2007-09-09 22:15:00
165楼
太感激了,以后做工程真该好好总结一下呀

sd2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2007年9月11日
发表于:2007-09-11 15:37:00
166楼
楼主总结得很好呀,让我这个新手学习了。

酒红

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 292回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2007年3月17日
发表于:2007-09-12 08:58:00
167楼
现在贴子越做越专业。支持

在笑天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 170回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:400
  • 注册:2005年6月07日
发表于:2007-09-12 09:45:00
168楼
应该总结一下!学习拉!

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-09-13 10:29:00
169楼
[b][color=#008000]一个老电工的教训[/color][/b] 昨天公司返回了一台30KW的变频器,打开机器检测,变频器整流部分完好,而逆变部分三个模块全炸坏,电路板也有不同程度的损坏。这种现象真是难得一见的故障现象。只有一个可能,变频器输出有短路现象或有强电压通过。 原因是这样的:用户的一个老电工把变频器安装好后(如下图),由于没有调试好加减速参数,所以运行变频器就报过载“OL”故障,变频器报过载故障后,电工就给电机送工频电运行,当启动工频接触器后变频器就发出一声巨响。后来我们的技术员赶到现场处理,电工不停的说我们机器不行,变频器太差。技术员也没说什么,当场检查他接的线路时,发现变频器的输出线(U、V、W)是直接从电机线并过来。也没有加装接触器,空开等切换装置。所以当他给电机送工频电时,就相当于给变频器输出侧加入了380V的电压,变频器不炸才怪了。给电机安装工变频时,要在变频器输出侧安装切换装置.(如图红线处就应该安装接触器或空开),千万不要为了省事而不装,这样是非常危险的. 遇到这种事,你说是不是见鬼了!能有什么办法了,找出电工的错误他还不承认,说自己也安装了不少变频器都没有坏过,就这一台坏了,如果都是这样安装,迟早要出事的。真的担忧呀!后来我们的技术员在老板的支持下给他们的电工做了系统的培训。希望再也不要出现这种现象。就当是一个教训吧!

316

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 644回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:854
  • 注册:2007年4月22日
发表于:2007-09-17 17:01:00
170楼
    奇怪!星河55KW变频器不接马达有输出!接上马达后电机不转无电压输出,不报故障.面板显示有输出频率运行状态!请教楼主? 

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-09-17 21:22:00
171楼
有这种事吗,我没遇到过,楼上重启动看,应该就好了。

九尾狐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2004年10月12日
发表于:2007-10-10 12:52:00
172楼
 我手头还有一台18。5KW也是用户接错--输入接到输出上了整流,逆变,驱动光藕无一幸免,连驱动印刷板推动侧的铜箔都崩了,惨不忍睹,用户还死不承认,我用脚指头也能想出来啊,气死人了,不会接还不问,更不看说明书,垃圾电工!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-10-19 13:55:00
173楼
楼上的兄弟跟我有同感呀!这种事遇到了气也没用。还是想个法子给用户做一个系统的培训。

开飞机送快餐

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2007年9月23日
发表于:2007-10-30 13:51:00
174楼
问一下楼主,变频器的输出模块如里没有明显的损伤,要用表是测试分辨的话怎么去检测呢?请楼主指点!!!!

asdfasfas

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:29帖 | 247回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:1126
  • 注册:2006年4月13日
发表于:2007-10-30 16:21:00
175楼
好东西

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1862
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2007-10-30 21:52:00
176楼
学习了 

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-11-01 12:57:00
177楼
农民不懂高压电:  引用   加为好友   发送留言   2007-10-30 13:51:00 
    问一下楼主,变频器的输出模块如里没有明显的损伤,要用表是测试分辨的话怎么去检测呢?请楼主指点!!!! 
 
您好;非常高兴收到你的提问。
    咱们一起来讨论吧!变频器模块,也就是我们常说的IGBT,如果是半导通或半击穿,用万用表测量阻值正常,但不一定是好的。我们常有的测量方法如下:1、用电容表测量IGBT触发极两端的容值,一般容值在PF,NF极,六路的容值基本相等。
2、还有一个就是在路用示波器测试。
如果大家还有什么方法,可以拿出来供大家分享。

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-01-08 13:14:00
178楼
好久没有发表心得了,今天心情不错,过来逛荡!

我想问坛友们一个问题?做座有没有做变频器技术支持与售后服务的呀!在现场有没有看到有人把变频器的输入电源与输出电源接反的呀!可能很少见吧!见到的也是把变频器炸得烯烂了吧!

我就很容幸啦!不但亲眼见过,还惊心胆战了一回。我接到一个用户电工的电话,说我们的变频器安装上去来,运行报软件过流故障。要求派技术员到现场处理,我第二天赶到现场,查看了一个现场一切正常,现场接线有点乱,看了一下电源接线头,输入是R,S,T,输出是U,V,W。问了一下电工,电机线有没有接错呀。电工说昨天都上电了,变频器都有显示,然后他就上电,我一按运行,果真报故障。难道是变频器本身就有问题,空载都报故障。我断开空开,用万用表测量三相输入怎么是通的了,不对呀!接线折下还是通的,心想这肯定是电机线。我把到变频器的线都折了,上电用万用表测量电压,果真是接反了。这种现场我只是在公司做实验时做过,到现场还真是第一次。用户说昨天试了半个小时,尽然还有把变频器试坏,心想真是神了!!!原来他们电机线上的标示以前被更换过,后来安装时也没有再意,所以才出现这一现象。

希望大家以后在安装变频器时,一定要注意接线是否正确,最好用万用表测量一下,看清楚技术资料,这种错误可不是开玩笑的!

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-01-18 12:24:00
179楼
[b]昨天维修了一台75KW的变频器:[/b]

故障现象:上电就报欠压“POFF”,上电测试时,发现接触器吸合后有“吱吱声”,变频器里面变压器无输出损坏,二个220V的风扇也不转。

故障原因:经检查,故障是由于交流风扇老化短路,造成变频器压烧坏。拆下风扇发现有很多油渍和灰尘,造成风扇内部电路短路而损坏。所以改善变频器的工作环境很重要呀!很多设备只要用心去保养那这么多故障.

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-01-18 12:40:00
180楼
一台45KW变频器无显示故障的处理:
故障现象:变频器烧坏一只保险,IGBT模块还好保住了.
处理步骤:原以为是雷击打坏,后更换一个保险丝,上电测试,听到接触器吸合后有吱吱声,就是因为接触器里面灰尘过多,造成触点接触不良。保险丝肯定也是由于接触器接触不良、接触面积不够而烧坏(保险丝是接在接触器输出的)。
处理方法:拆开接触器,把线圈,接触点,磁芯的灰尘清理干净,用细沙纸打磨一下触点,做完这些步骤就OK!又是一个好的接触器。很多技术员在修理时,就是直接更换接触器,这样多浪费呀!