由于用户误操作和使用变频器——而造成的后果

 本人从事变频器技术支持工作几年来,积累了很多现场调试经验,变频器维修经验.

现钟对我维修和处理的一些变频器做个总结,供大家分享。具体如下:

 

1。一台3.7KW返修机,说是炸机,前天才发货过去,今天就发回来了,打开机器一查看(N-)端子烧糊了,用户把零线接到直流母线的负级(N-)上去了,后来打电话一问知道原来用户把"N"当成了零线.在电工里“N”表示中性线,但在变频器里有的可不表示中性线。 这就要求用户在使用前认真看清技术资料或询问专业技术员,然后再接线。   

  

2。一台11KW的返修机器炸得更惨,返回公司维修时,发现输出端子严重烧伤,怀疑用户把三相输入线接到变频器的三相输出了,难怪这次客户这么客气。但用户死不承担,我们的机器电源线接返了,软件会保护,但如果时间过长就会烧坏功率器件,所以建议用户一定要确定接线无误后才上电测试.   

 

3。昨天返一台1.5KW的用户试用机,里面的控制板烧得不成样子了,用户以前没用过我们的机器,(每个厂家的接线端子表示意义也不一样),用户可能是按照他们的经验接线实验,最后接错线烧成这样。 用户一定要看清楚说明书后才能接线,这样才能保证万元一失呀!

  

4。返回一台55KW 的风机水泵型变频器,那真的是太惊奇了,打开机箱检查,你们猜发现了怎么,发现了新大陆!里面有一个用过的小一字镙丝刀短接在整流输入部分.把三个整流桥炸完完了.后来打电话给客户询问,原来是客户自己拆机维修过,原来只是一点小问题,客户修好以后就充忙把镙丝刀遗漏在里面了。最后一上电就————“大家最熟悉的声音发生了” 没伤到人是万幸了.  

    

5。一台75KW 的变频器,代理商亲自送公司来的,说才用半年,在用户那里报硬件保护,对机器进行检测时,发现里面的电路板严重腐朽.这家用户是一家做工厂.用我们的变频器采用外挂的方式,也没做变频柜保护,当然这样安装肯定用不长久呀!所以建议变频器用在一些化工厂时,用户须加一个变频柜,把变频器放在柜子里,或者把变频器安装在配电房里,这样就避免腐蚀,又能抗干扰。 

 

6。维修一台7.5的变频器,用户说频率只能运行到1H,,然后就报过载“OL”,我们在维修机器时发现此机被维修过,可能是一个维修新手,因为他把霍尔正负15V的电源接反了,所以才会造成这种故障,介意用户找维修中心时找一个可靠一点的,这样就不会带来不必要的损失.。     

 

7。最近返回一台200KW的机器,是用在油田注水泵上。整个机器炸得不象样子,重要器件都炸完了。打开机器里面有很多泥污和水流过的痕迹。原来用户用了几个月后,供水管道阀门坏了就把水喷到变频器上,最后就成这个样子。(安装之前我们就建议安装在配电房,客户为了节省开支就安装在水泵房)花钱买教训呀!

 

8。在维修一台3.7KW时,我又要提到接线的问题了,对变频器进行检修时,发现P+,N-端子烧糊,模块也是坏了直流部分,从这个角度可以认为是用户把电源线接到P+,N-因为有的品牌变频器三相输入是从左到右排为:R、S、T、P+、N-、PE、U、V、W。而我们公司的正好相反,所以就会出现上面这种情况。如下图所示:>

src=http://img.gongkong.com/forum/pic/1462492_1.JPG >

  我们的用户们在使用机器前还是要仔细阅读一下说明书为好呀!安装变频器时尽量选一个好的工作环境(比如无潮、无尘、无振动等).错误的安装调试机器,造成的后果可以想像,损坏机器是小,导致人身财产伤害,那时后悔也晚矣!~

 

后续:  

 

9。上礼拜代理商那里返回一台15KW的一体柜变频器,用户说机器给炸了,要我们尽快处理。拿回来打开机器一看,里面炸得不像样子,而且被用户改动过(此机还在保修期内)。我拆开机箱一检查,很多接线被改动过,还有更气人的是:好几个元器件都被拆走了,遇到这样的用户真的不知怎么处理。不知道同行们有没有遇到这种问题。

 

10。 厂家在出厂时明确标明:“在保修期内的机器用户是不能拆机的,否则不保修,可是还是有很多客户这样做。”真要遇到这样的客户又能怎样,还不得继续合作。希望客户多站在我们厂家的角度想一想,我想您有时也会遇到这样的麻烦事。 

 

11。前天维修了一台1.5KW的机,,没拆机器就闻到胶味了,拆开一看,电路板上的PB(接制动电阻)端子和R端子烧糊了,可以认为是外接制动电阻时接错了造成的。电路板和模块都损坏了,可以说整个机器报费了。这就是没搞清养状况的结果呀!  

 

12。维修一台7.5KW的返修机器时,说实在的心里到现在还不爽,该机器的模块损坏,让我讲述一下维修经过吧,今天一上班,我们商务文员给我下了一张维修单,说是15KW的机器,我找了半天就是没见着,然后我就找文员,她也找了许久还是没见着,最后我们就找当时收货的人,他说有这台机器,就在维修室里。(维修室根本没有15KW的机型)我们就让他找,他过来就指着这台7.5KW的机器说不是这台吗,我就呐闷了,拿起来一看,还真的写着15KW,编号也对,(客户更换了标签)我就说怎么会坏得这么严重,原来把7.5的当成15的用,不坏才怪呢。当我们机器真的铁打的呀!打电话给客户还不承让,还说是一台15KW的机器,把我弄得没皮气.最后不了了知.谁叫我是做这行的了。    

 

13。今儿又修了一台11KW的变频器,打开检查机器,机器面目全飞,变频器的接线端子都有打火,而且镙钉和端子排被熔解在一起了,可以肯定是用户没有把镙钉打紧而造成的后果,由于长时间拉弧打火,用了三个月后机器终于受不了折磨给完完了。  

   

14。从武汉返回两台30KW的变频器,是用户线路没有改造好而炸机。客户也承认。拆开机器检测,发现里面硬件快炸完了,两台机的整流桥都炸破裂了,逆变部分炸了三个IGBT。功率板损坏也很严重。  

原因是这样的,客户在做线路改造时,没有仔细的检查线路就通电运行变频器。通电变频器就有几十安培的电流,运行后就达到几百安培,最后就听到一声巨响。这种现象完全是不应该发生的。我们技术员只要仔细,认真检查,就不会发生了。炸机器是小,人身安全重要啊!   

 

15。用户返回一台7.5KW的机器,代理商打电话把我痛快一屯!说我们的机器也太差了,安装上去运行就冒烟,然后没显示了。返回公司拆开一看,软启电路严重烧坏。软启电阻,继电器已烧糊。这种情况我还真没遇见过,不是接错线了,是很难出现的。看了一下接线端子,“P-,PB”上有黑点,镙钉都是松动的。用户可能把制动电阻接在"P-,PB"上了,遇到这种事用户反正是认定机器不行,最后我也无话可说。如图所示,打红错的表示用户接法,打绿对的表示正确接法。希望大家不要犯这种错了.

16。最近维修了一台恒压供水15KW变频器,我可真被难住了,这台机器修了两次了,我要客户好好的检查一下现场线路,控制开关。客户就说检查了没问题,是机器不行。在变频器行业恒压供水的变频器故障率相对比较高,当我们维修好变频器,一般都要到现场检查一下其切换是否有问题,不然变频器还有坏的可能!后来到现场把控制改了,用到现在快两个月都正常。

 

没有经验的代价:

 

1、浙江绍兴有一家纺织厂的用了我们公司110KW的变频器,用4~20MA的电源信号调频率,安装好后上电没有显示,开关电源有工作,电工就从另一台同功率的机器里拆下主板换在这台变频器试,结果还是没显示,然后又装回到那台变频器,发现主板已经坏了!后来检查控制电源才发现主板坏是因为电源不正常所致!最后两块板都损坏了,所以在维修变频器时最好能找出真正故障原因,这样才能减少不必要的损失!

&nb



楼主最近还看过



kdz

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 160回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:334
  • 注册:2006年6月18日
发表于:2007-08-10 13:22:00
141楼
老烧软起电阻是启动之后运行的时候烧的吧?

谈股论金

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 808回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1473
  • 注册:2005年7月14日
发表于:2007-08-10 14:12:00
142楼
长了不少经验

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-08-10 15:00:00
143楼
楼上说得不错,是在运行当中烧的,第一台是运行了,几小时,第二台调整一下参数运行了,半个月。现在都没敢用了,找到故障原因当敢用呀!同行们有什么高见,给我拿个主意吗!在些谢了!!

想念国货

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 1367回
  • 年度积分:110
  • 历史总积分:44278
  • 注册:2005年3月27日
发表于:2007-08-10 16:04:00
144楼
售后服务一定要做好,要让用户明白怎么使用才行呀

南方工控人

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2003年1月06日
发表于:2007-08-10 21:57:00
145楼
本企业为专业变频器和PCB维修的公司,维修特点是时间短,效果好,费用低,维修急时,不会影响客户的生产,并且可以提供上门维修服务,并且提供在线维修服务,欢迎各个企业至电我司,我司业务区域主要以江浙沪为主.zx.sy@163.com

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-08-11 08:45:00
146楼
楼上朋友很人意思!好的支持!如有这方面的业务打您!

小蒲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2007年7月06日
发表于:2007-08-11 16:15:00
147楼
你也说得别人太差了吧.变频器有什么用的.我是个小学生都会修.变频器你就说得这么神了

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-08-12 10:40:00
148楼
楼上朋友更牛,配服!

酒红

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 292回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2007年3月17日
发表于:2007-08-12 11:59:00
149楼
不错了,支持一下,

新手xg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2007年6月01日
发表于:2007-08-12 14:03:00
150楼
学习了

jiery

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:433
  • 注册:2006年3月29日
发表于:2007-08-12 18:35:00
151楼

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-08-13 12:52:00
152楼
我今天又遇到一个很头痛的问题,这个问题我提了N多遍了,我现在还想提出来跟大家分享。事情是这样的,我们福建的客户打电话反映一台110KW的变频器,一上电就炸了。然后我们办事处的技术员,马上敢在现在去处理这事,现在打开机盖一看,用户电工把零线接到直流母线的‘N-’上面了。整流桥全部炸完了,逆变桥还好了。
所以我意见以后直流母线的负极就不要用‘N-’表示了,改成‘P-’或者直接用‘-’就行了,免得麻烦呀!

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-08-25 11:38:00
153楼
上个礼拜,又遇到一台被雷击的变频器,还好只有一个快熔烧坏。

46654645

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:317
  • 注册:2004年11月26日
发表于:2007-08-27 20:18:00
154楼
我们同事烧过

newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2007-08-27 20:25:00
155楼
好像都是些低级错误早成的哈

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-08-30 12:18:00
156楼
newchp:  引用   加为好友   发送留言   2007-8-27 20:25:00 
    好像都是些低级错误早成的哈 
 
很多变频器损坏,不是由于质量问题,而在是使用不当中损坏,一些低级错误,往往是当变频器不熟悉,或者是大意造成。

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-09-05 13:07:00
157楼
   昨天维修了一台30KW的变频器,用户把变频安装好调试时,显示过流故障,客户就反映坏一个模块,心想变频器差也不至于这么快就坏呀!打了好几个电话证实是不是逆变模块坏,客户认定关确定模块坏。等变频器返公司,我拆开机器检查了好几篇怎么测也测不出那个模块坏。最后直接上电运行,一切都很正常。心想客户是不是发错机器了,然后就打电话过去问,客户认定就是这台机器。说:“一通电就报故障,然后就用万用表测试坏了一个模块。”这那个技术测试的?会不会测试变频器呀?我可气得晕头转向。后来查一查故障代码,其实这只是一个小问题,用户没有调试好,有些参数没有设置好而已。就这么一个小问题把人折腾死了,打了好多电话不说,光货运费就不少呀!

死亡骑士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1774回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2630
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2007-09-05 13:31:00
158楼
不错!

huangyoufu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1083回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1224
  • 注册:2006年9月23日
发表于:2007-09-05 21:38:00
159楼
学习

gkwz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:381
  • 注册:2005年5月05日
发表于:2007-09-05 21:56:00
160楼
我也有过这样的错误,都是没有仔细看说明书.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师