原创-变频器使用不当引起的后果 点击:19110 | 回复:248



FF帆

    
  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2005-12-31 01:05:00
楼主

由于用户误操作和使用变频器——而造成的后果

 本人从事变频器技术支持工作几年来,积累了很多现场调试经验,变频器维修经验.

现钟对我维修和处理的一些变频器做个总结,供大家分享。具体如下:

 

1。一台3.7KW返修机,说是炸机,前天才发货过去,今天就发回来了,打开机器一查看(N-)端子烧糊了,用户把零线接到直流母线的负级(N-)上去了,后来打电话一问知道原来用户把"N"当成了零线.在电工里“N”表示中性线,但在变频器里有的可不表示中性线。 这就要求用户在使用前认真看清技术资料或询问专业技术员,然后再接线。   

  

2。一台11KW的返修机器炸得更惨,返回公司维修时,发现输出端子严重烧伤,怀疑用户把三相输入线接到变频器的三相输出了,难怪这次客户这么客气。但用户死不承担,我们的机器电源线接返了,软件会保护,但如果时间过长就会烧坏功率器件,所以建议用户一定要确定接线无误后才上电测试.   

 

3。昨天返一台1.5KW的用户试用机,里面的控制板烧得不成样子了,用户以前没用过我们的机器,(每个厂家的接线端子表示意义也不一样),用户可能是按照他们的经验接线实验,最后接错线烧成这样。 用户一定要看清楚说明书后才能接线,这样才能保证万元一失呀!

  

4。返回一台55KW 的风机水泵型变频器,那真的是太惊奇了,打开机箱检查,你们猜发现了怎么,发现了新大陆!里面有一个用过的小一字镙丝刀短接在整流输入部分.把三个整流桥炸完完了.后来打电话给客户询问,原来是客户自己拆机维修过,原来只是一点小问题,客户修好以后就充忙把镙丝刀遗漏在里面了。最后一上电就————“大家最熟悉的声音发生了” 没伤到人是万幸了.  

    

5。一台75KW 的变频器,代理商亲自送公司来的,说才用半年,在用户那里报硬件保护,对机器进行检测时,发现里面的电路板严重腐朽.这家用户是一家做工厂.用我们的变频器采用外挂的方式,也没做变频柜保护,当然这样安装肯定用不长久呀!所以建议变频器用在一些化工厂时,用户须加一个变频柜,把变频器放在柜子里,或者把变频器安装在配电房里,这样就避免腐蚀,又能抗干扰。 

 

6。维修一台7.5的变频器,用户说频率只能运行到1H,,然后就报过载“OL”,我们在维修机器时发现此机被维修过,可能是一个维修新手,因为他把霍尔正负15V的电源接反了,所以才会造成这种故障,介意用户找维修中心时找一个可靠一点的,这样就不会带来不必要的损失.。     

 

7。最近返回一台200KW的机器,是用在油田注水泵上。整个机器炸得不象样子,重要器件都炸完了。打开机器里面有很多泥污和水流过的痕迹。原来用户用了几个月后,供水管道阀门坏了就把水喷到变频器上,最后就成这个样子。(安装之前我们就建议安装在配电房,客户为了节省开支就安装在水泵房)花钱买教训呀!

 

8。在维修一台3.7KW时,我又要提到接线的问题了,对变频器进行检修时,发现P+,N-端子烧糊,模块也是坏了直流部分,从这个角度可以认为是用户把电源线接到P+,N-因为有的品牌变频器三相输入是从左到右排为:R、S、T、P+、N-、PE、U、V、W。而我们公司的正好相反,所以就会出现上面这种情况。如下图所示:>

src=http://img.gongkong.com/forum/pic/1462492_1.JPG >

  我们的用户们在使用机器前还是要仔细阅读一下说明书为好呀!安装变频器时尽量选一个好的工作环境(比如无潮、无尘、无振动等).错误的安装调试机器,造成的后果可以想像,损坏机器是小,导致人身财产伤害,那时后悔也晚矣!~

 

后续:  

 

9。上礼拜代理商那里返回一台15KW的一体柜变频器,用户说机器给炸了,要我们尽快处理。拿回来打开机器一看,里面炸得不像样子,而且被用户改动过(此机还在保修期内)。我拆开机箱一检查,很多接线被改动过,还有更气人的是:好几个元器件都被拆走了,遇到这样的用户真的不知怎么处理。不知道同行们有没有遇到这种问题。

 

10。 厂家在出厂时明确标明:“在保修期内的机器用户是不能拆机的,否则不保修,可是还是有很多客户这样做。”真要遇到这样的客户又能怎样,还不得继续合作。希望客户多站在我们厂家的角度想一想,我想您有时也会遇到这样的麻烦事。 

 

11。前天维修了一台1.5KW的机,,没拆机器就闻到胶味了,拆开一看,电路板上的PB(接制动电阻)端子和R端子烧糊了,可以认为是外接制动电阻时接错了造成的。电路板和模块都损坏了,可以说整个机器报费了。这就是没搞清养状况的结果呀!  

 

12。维修一台7.5KW的返修机器时,说实在的心里到现在还不爽,该机器的模块损坏,让我讲述一下维修经过吧,今天一上班,我们商务文员给我下了一张维修单,说是15KW的机器,我找了半天就是没见着,然后我就找文员,她也找了许久还是没见着,最后我们就找当时收货的人,他说有这台机器,就在维修室里。(维修室根本没有15KW的机型)我们就让他找,他过来就指着这台7.5KW的机器说不是这台吗,我就呐闷了,拿起来一看,还真的写着15KW,编号也对,(客户更换了标签)我就说怎么会坏得这么严重,原来把7.5的当成15的用,不坏才怪呢。当我们机器真的铁打的呀!打电话给客户还不承让,还说是一台15KW的机器,把我弄得没皮气.最后不了了知.谁叫我是做这行的了。    

 

13。今儿又修了一台11KW的变频器,打开检查机器,机器面目全飞,变频器的接线端子都有打火,而且镙钉和端子排被熔解在一起了,可以肯定是用户没有把镙钉打紧而造成的后果,由于长时间拉弧打火,用了三个月后机器终于受不了折磨给完完了。  

   

14。从武汉返回两台30KW的变频器,是用户线路没有改造好而炸机。客户也承认。拆开机器检测,发现里面硬件快炸完了,两台机的整流桥都炸破裂了,逆变部分炸了三个IGBT。功率板损坏也很严重。  

原因是这样的,客户在做线路改造时,没有仔细的检查线路就通电运行变频器。通电变频器就有几十安培的电流,运行后就达到几百安培,最后就听到一声巨响。这种现象完全是不应该发生的。我们技术员只要仔细,认真检查,就不会发生了。炸机器是小,人身安全重要啊!   

 

15。用户返回一台7.5KW的机器,代理商打电话把我痛快一屯!说我们的机器也太差了,安装上去运行就冒烟,然后没显示了。返回公司拆开一看,软启电路严重烧坏。软启电阻,继电器已烧糊。这种情况我还真没遇见过,不是接错线了,是很难出现的。看了一下接线端子,“P-,PB”上有黑点,镙钉都是松动的。用户可能把制动电阻接在"P-,PB"上了,遇到这种事用户反正是认定机器不行,最后我也无话可说。如图所示,打红错的表示用户接法,打绿对的表示正确接法。希望大家不要犯这种错了.

16。最近维修了一台恒压供水15KW变频器,我可真被难住了,这台机器修了两次了,我要客户好好的检查一下现场线路,控制开关。客户就说检查了没问题,是机器不行。在变频器行业恒压供水的变频器故障率相对比较高,当我们维修好变频器,一般都要到现场检查一下其切换是否有问题,不然变频器还有坏的可能!后来到现场把控制改了,用到现在快两个月都正常。

 

没有经验的代价:

 

1、浙江绍兴有一家纺织厂的用了我们公司110KW的变频器,用4~20MA的电源信号调频率,安装好后上电没有显示,开关电源有工作,电工就从另一台同功率的机器里拆下主板换在这台变频器试,结果还是没显示,然后又装回到那台变频器,发现主板已经坏了!后来检查控制电源才发现主板坏是因为电源不正常所致!最后两块板都损坏了,所以在维修变频器时最好能找出真正故障原因,这样才能减少不必要的损失!

&nb



楼主最近还看过



初学乍炼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 209回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:223
  • 注册:2006年7月18日
发表于:2007-03-15 22:38:00
41楼
问题是多方面的,一些是厂家的原因,一些是用户的原因。

初学乍炼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 209回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:223
  • 注册:2006年7月18日
发表于:2007-03-15 22:42:00
42楼
TO; xuaiguo
你说得压缩机是空气压缩机吗?是什么样的压缩机?

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-03-17 09:00:00
43楼
是通过油泵来加压的

初学乍炼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 209回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:223
  • 注册:2006年7月18日
发表于:2007-03-17 21:13:00
44楼
市场是鱼龙混杂,使用说我时候也是,滥竽充数。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2007-03-18 18:45:00
45楼
有一变频器有时跳过压,有时不跳。本人到现场查看后,发现变频器旁有一大约200KW的中频热处理设备,一问,确实与热处理设备有关。属于谐波引起的过压。我建议他们采用电抗器,他们买不到,也不会用,后建议他们加装自偶调压器。使用后一切正常。

duren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2007-03-18 19:33:00
46楼
受益非浅

bittercoffe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:466
  • 注册:2005年9月29日
发表于:2007-03-18 20:59:00
47楼
学习了

大漠之洲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2007年2月28日
发表于:2007-03-18 22:39:00
48楼
   中性线、零线、N线实际上就是说的同一根线,你们不应该拿标准符号乱用,这样与已与人都有不方便.

精良

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 1237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2225
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2007-03-19 22:20:00
49楼
下面引用由房瑜在 2006-3-21 21:44:00 发表的内容:
  现在有些产品是通过中间设备商组装的,到了最终用户时经常是少了说明书,这也会造成部分人员不熟悉接线的原因…
--------------------------------------------------------------------------------------------


可是有的厂家的网站上没有说明书下载的!!!

沧海一黍

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 856回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1192
  • 注册:2006年6月09日
发表于:2007-03-20 09:52:00
50楼
中性线和零线是同一个概念,都是指3相电网在变压器公共端的接点,此处电位为0,而接地线则是将接地导体埋入地下后与零线直接或通过电阻连接而成。

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-03-20 10:53:00
51楼
受益很多呀!谢谢大家交流经验!

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-03-20 10:56:00
52楼
我们公司的网站有说明书,如果同行们想就到上面去下载吧!www.stardrive.com.cn

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-03-20 12:02:00
53楼
上面楼主-大漠之州,讲的中性线、零线、N线实际上就是说的同一根线,我非常支持。本来就是同一个概念。但是在很多变频器厂家一般把直流母线用(N-)表示。

狱鼠临疯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 1203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1401
  • 注册:2005年2月19日
发表于:2007-03-20 12:33:00
54楼
^哈哈!出现这么多的问题只能说明代理商或者销售商的技术服务没有到位!

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-03-28 17:11:00
55楼
谢谢大家支持

钢盔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2005年7月30日
发表于:2007-03-29 17:39:00
56楼
ding

钢盔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2005年7月30日
发表于:2007-03-29 17:40:00
57楼
星河的

bailong

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:30帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:441
  • 注册:2004年11月29日
发表于:2007-03-30 22:02:00
58楼
我是要到现场指导安装,没出现这些问题。

linas

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 313回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:507
  • 注册:2005年9月24日
发表于:2007-04-03 11:00:00
59楼
我觉得厂家应该给客户免费培训,专门设立以个培训点.派一 两个人

专职培训.或到现场给客户培训.只要客户会用你的变频器了 ,你还怕

客户不买你的产品嘛!客户买你的产品主要考虑你 的服务怎么样.

会不会影响到他们的生产等问题.只要你们解决他们的后顾之忧.可也

就放心了使用了.

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-04-03 15:27:00
60楼
上面这位老兄的观点,我非常支持。我国现在很多变频器厂家,代理商,在客户培训方面还做得很不够。所以建议同行朋好好考虑这个问题呀!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师