一平方线大概能承受多大电流啊? 点击:131247 | 回复:686



工控1010

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 61回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:300
  • 注册:2005年10月05日
发表于:2005-12-18 16:09:00
楼主



yehwen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2017年4月11日
发表于:2012-04-22 20:44:47
621楼
回复内容:
对:sea_fish关于最保险的方法还是查看相应的手册,不要盲目计算。梦里想:按照你得计算,240mm的导线可以承受1920A的电流,可是按照手册才只有600A左右,你这不是误导别人吗?你做设计人员也这样吗?做事情不能这样不负责!内容的回复:


10下5  百上3 25  35 四三界  铜线升级算 套管穿强要降一级  呵呵 不一样的拉 不能同同5倍

Smile-王者之师

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2786帖 | 22283回
  • 年度积分:262
  • 历史总积分:143993
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2012-04-22 20:59:07
622楼
一平方线大概能承受多大电流,决定因素有很多:导线材质、温度、敷设方式等。

wng680915

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2011年6月02日
发表于:2012-06-08 19:48:30
623楼
500v橡皮与塑料绝缘电力电缆及裸导线载流表
导线截面m2铜芯线铝芯线裸铜线裸铝线  
双芯三芯双芯三芯户外户外户外户外  
明敷埋设明敷埋设明敷埋设明敷埋设  
1.519291924  
2.5273925321301926  
4384935442937273425  
6506242533849324135  
107094558055714262608555  
1690120751027094608010013080105  
25115156951349012075102140180110135  
3514018712016010514390125175220135170  
50175236145200135183110156220270170215  
70215285180245165218140187280340215265  
95260344220294200262170227340415260325  
120300396260343230302200263405485310375  
150350450305387270347235298480570370440  
185405508350445310392270343550645425500  
240650770610  

xth123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2007年6月19日
发表于:2012-06-29 20:24:28
624楼

这个真不好说啊,我用70的单根铝线明敷,380V,测电流130A,线就不行了,温度起码80度,赶紧停机换线,用95的线还有点温度,环境温度40,线长40米

xielh520

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 136回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:673
  • 注册:2009年8月11日
发表于:2012-06-29 20:28:38
625楼
回复内容:
对:sea_fish关于最保险的方法还是查看相应的手册,不要盲目计算。梦里想:按照你得计算,240mm的导线可以承受1920A的电流,可是按照手册才只有600A左右,你这不是误导别人吗?你做设计人员也这样吗?做事情不能这样不负责!内容的回复:


你刚做电工吗?

赵小南

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2012-07-20 09:01:16
626楼
我用的动力线一般20kw一下按4A     计算保守一点的好

luocong1314

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:391
  • 注册:2012年4月06日
发表于:2012-07-20 09:32:37
627楼

深圳市华达佳科技有限公司

  华达佳科技致力于量测、产业电脑、自动化控制及机器视觉等领域的技术整合与创新。期望为合作伙伴提供高品质一站式服务,以及优异性价比的解决方案。

     公司立足于工业自动化领域,专注于工业控制、工业自动化和机器视觉系统产品的研发、生产与销售。凌华签约认证代理商,代理销售IEI、NI、研华、MOXA串口卡、BASLE相机、TELI相机、CST光源、PENTAX镜头、COMPUTAR镜头等厂家相关产品。为电子制造、半导体、军工、汽车制造、医疗、电子警察、智能交通和电力等一些资深的行业用户密切合作,并成为指定供货商、合作商。

联系人:罗聪

联系方式:13724300709

QQ:339178411

zhuanghui219

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2012年7月20日
发表于:2012-07-20 18:28:36
628楼

10以下的我安5A的。有次我没有线了就用了1.5的线,有一天马达坏了,把电线都烧挂了。还是用大一点的好呀

 

knight668

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2012年7月21日
发表于:2012-07-21 20:00:02
629楼
5-8A             要看导体

时三

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5014
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2012-08-28 15:30:37
630楼
要从多方面考虑,线径,传输距离,架设方式。

笨笨学习

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2012年9月02日
发表于:2012-09-08 14:57:07
631楼

铜线,短距10A没有问题

baling101

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:563
  • 注册:2010年5月10日
发表于:2012-09-27 21:09:29
632楼
回复内容:
对:jiang197662关于单芯铜导线:1平方毫米---16A1.5平方毫米--20A2.5平方毫米--27A4平方毫米--36A6平方毫米--47A10平方毫米--64A16平方毫米--90A25平方毫米--117A 内容的回复:


这个是不是偏大了?

tg396339361

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2012年11月20日
发表于:2012-11-20 23:22:38
633楼
回复内容:
对:俺很笨关于1平方铜塑胶电线通10A电流十分钟(整卷100米)表面无明显温升 内容的回复:


你确定没烧掉?

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2004年8月27日
发表于:2013-03-24 21:17:53
634楼

一平方铜电线,架空放置能承受近20安电流,一般情况下按照5安计算比较合适,特殊情况下只能是3安。

纪照东

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2013年3月22日
发表于:2013-03-26 09:18:45
635楼

1mm²一般接2kw的负载,另外还要看铜线是国标,厂标还是非标。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-03-26 09:52:14
636楼

电流与铺设环境也有很大关系。查手册是最保险的。

lzgz00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:445帖 | 1223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4892
  • 注册:2008年9月02日
发表于:2013-03-26 20:01:41
637楼

引用 王刚01 的回复内容: 你得确定是铜线还是铝线,穿管吗?温度多少?然后才能确定 


 

lzgz00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:445帖 | 1223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4892
  • 注册:2008年9月02日
发表于:2013-03-26 20:09:26
638楼

引用 遨游工控 的回复内容: 没有固定的公式,一切还要查手册,因为跟很多因数有关的。 


 

andrewjan

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2013年5月28日
发表于:2013-05-28 11:14:48
639楼

回复内容:

对: 農民工兄弟 看你用在那里啊,一般我们电子厂一平方10安培,2.5平... 内容的回复!


你们厂是什么负载的?2.5居然可以通20A,短时间的是吗?

安徽爱学习

  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:66帖 | 1441回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:9315
  • 注册:2009年6月21日
发表于:2013-05-30 11:45:25
640楼

引用 达望 的回复内容: 一般是可以的。不过,随着导线截面积增大单位截面积载流量... 


 