工控1010
楼主最近还看过
wwrtffif
回复本条
发表回复
yuanzhiguang1357
ABC1178699447
看单芯还是多芯线啊
cm4422
飞闪
ihynw
etdssdabb
《电工手册》上有,但现在生产出来的都达不到国标哟。
zhenxi99999
小青青
wushongshu
铝的:10平方以下/5
10-100平方/3-4算
100以上/2
铜的加倍算
即1平方按1.5来算,1.5按照2.5来算
明亮天空
我用一平方的多股铜线,非国标的,接一台单相电机,我量了一下电机工作电流有3A左右,但在接线桩接头上有明显因为高温而变色的,绝对不是接触不良,我用UT铜鼻子压好的.另一台三相电机,功率0.55KW,电线接头也同样有高温变色的痕迹
wb9729
我同意铝线用4A,铜线用6A来选择,至于星三角启动,当然是换两根线的面积来算,如果是带有一定负荷来启动的话,单根适当放大些,
如30KW可用10MM2的两根,22KW可用6MM2的两根,
55KW可用16MM2的两根,37KW也可用10MM2的两根
w0531
QHLIU68
xzp
一般用线要看线的长度来的,线短几米就可以取大点,线长了就要取小了,有事是1:1.
通坡湾
风雨人生
pengyong_vip