一平方线大概能承受多大电流啊? 点击:131216 | 回复:686



工控1010

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 61回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:300
  • 注册:2005年10月05日
发表于:2005-12-18 16:09:00
楼主



suwen4590

  • 精华:0帖
  • 求助:37帖
  • 帖子:46帖 | 488回
  • 年度积分:32
  • 历史总积分:2857
  • 注册:2009年11月22日
发表于:2012-02-15 08:13:42
601楼

承受多大的电流看是是铜线还是铝线

是多股还是单股

在什么温度下考虑很多因素

有个表格可以参考下

chengule

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2010年8月04日
发表于:2012-02-15 09:16:12
602楼

 铜 芯, 8a       

CSUNXY62

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2012-02-15 10:41:29
603楼
铝芯:5A,铜线升级算

hedyfish

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 72回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:4201
  • 注册:2008年7月12日
发表于:2012-02-15 22:54:25
604楼
一般取5A,要根据你布线环境温度决定,只要正常工作时绝缘层的温度不要大于65度就没问题。

dkxj213

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:285
  • 注册:2010年1月18日
发表于:2012-02-16 22:18:53
605楼
我按8-9a算的。补丁!

thmins

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2012年2月18日
发表于:2012-02-18 22:15:00
606楼
具体 那个手册

qinyuning

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2012年2月22日
发表于:2012-02-22 19:59:17
607楼
这个问题问的太外行了。你这么问能有答案吗。铜线和铝线不一样。当然,现在铝线已经不多见了。你问的应该是铜线。铜线也有好多种。如rv和bvr的肯定是不一样的。裸线、穿管和掩埋等布线方式走流量也是不一样的。

yanyu8630

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:970
  • 注册:2012年2月05日
发表于:2012-02-26 12:35:41
608楼

你说的是什么材质的线

 

huarui3655

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2012-03-12 09:37:35
609楼
具体承受多少电流,还是要查手册比较准确,但是,平时工作中,有人问到你电线的承载电流,也应该有个估算值,我这里告诉大家一个口诀:10下5,百上2。25、35、4、3界,70、95两倍半,铜线升级算。 就是说,10平方以下,导线截面积乘以5,比如,2.5平方铝导线,载流量为2.5*5=12.5A,如果是铜线,就升级计算,比如2.5平方铜导线,就要按4平方计算,那么2.5平方铜线的载流量为 4*5=20A 。一百以上的导线,就乘以2,(当然也是铝线乘以2,铜线升级算),25、35、4、3界的意思就是,25平方以下乘以4,35平方以上乘以3。

不是工程师

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 982回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1493
  • 注册:2008年4月04日
发表于:2012-03-12 10:15:29
610楼

手册上的都是能够安全运行的,比较保守的

沥青站

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:440
  • 注册:2010年8月21日
发表于:2012-03-12 21:38:17
611楼

线径的计算要大一个级别别小了就行。

fhmgk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-03-12 21:46:58
612楼

回复内容:
对:jiang197662关于单芯铜导线:1平方毫米---16A1.5平方毫米--20A2.5平方毫米--27A4平方毫米--36A6平方毫米--47A10平方毫米--64A16平方毫米--90A25平方毫米--117A 内容的回复:

裸线才可以吧  但是太不经济了

苏生111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2009年8月11日
发表于:2012-03-13 21:59:21
613楼
我觉得是4A,各位前辈

彭建飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:890
  • 注册:2008年6月14日
发表于:2012-03-13 22:00:47
614楼
单芯铜导线:

1平方毫米---16A

1.5平方毫米--20A

2.5平方毫米--27A

4平方毫米--36A

6平方毫米--47A

10平方毫米--64A

16平方毫米--90A

25平方毫米--117A

天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2011年2月21日
发表于:2012-03-13 23:11:49
615楼
单芯和多芯,国标和非国标,是否为纯铜芯,以及使用的环境等等,都会影响电缆的载流,保险的方法就是查询手册来确定

zhbzhb123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-03-16 10:49:08
616楼
本人专业从事开关柜、直流屏以及PLC各种控制柜、保护柜,功率柜和功率模块的组装、配线。已有10年的从业经历,经验丰富。 承接:各种 控制柜、操作台制作;配线加工,提供现场安装施工服务;各种电控柜系统集成本人长年对外承接控制柜配线各种非标或国标PLC柜,电气控制柜,仪表柜,开关柜,控制箱,测试仪的组装,配线.现有多名经验丰富的电气配线工,可以满足各种电气安装。

LINGON2012

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2012年2月13日
发表于:2012-03-20 20:12:02
617楼
看了大家的回帖,学习了,今天又有收获了~~

plc123qaz

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:166
  • 注册:2009年11月07日
发表于:2012-04-16 09:38:02
618楼
引用 毕庆民 的回复内容: 各种材质和各种规格的电线(电缆)在各种环境下的载流量.手册上有明确规定.太多.还是你自己查吧.



gk成员

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:166
  • 注册:2012年3月30日
发表于:2012-04-18 09:57:07
619楼
引用 老菜鸟 的回复内容:不能一概而论!!!现在好多厂家的线都不一定是国标线。即使是,也受环境温度、是否穿管、是否埋地等等影响。况且,多股软线的载流量比单股硬线的载流量大。。。你最好去查相关厂家技术手册或国标吧!记住:要留余量!



何勇平

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2005年1月04日
发表于:2012-04-21 23:33:19
620楼

最好是查手册。不同的条件是不同的A数


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师