一平方线大概能承受多大电流啊? 点击:131367 | 回复:687



工控1010

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 61回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:300
  • 注册:2005年10月05日
发表于:2005-12-18 16:09:00
楼主


楼主最近还看过



zhangzongjun1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2010-06-26 09:09:36
421楼

导线截面成以5-8倍就好了,不过最好要预留一部分空间出来!

回复本条

    

PLC入门

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2009年3月31日
发表于:2010-07-07 08:48:07
422楼
大体是导线截面积越大,每平方承载的电流就越小。安全流量是每平方5安。

回复本条

    

liruilei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年6月19日
发表于:2010-07-13 22:36:43
423楼
一般情况下,5——8A,如果是一平方的线,能过8A,但是,随着导线截面积增大单位截面积载流量会相应减少,即如果是6平方的线,可能通过的只有30A

回复本条

    

GNAYHUI0308

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2009年7月06日
发表于:2010-07-16 09:56:47
424楼
KVV的  一般一个平方2个安培计算

回复本条

    

alpha遥控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2010年7月20日
发表于:2010-07-27 17:04:58
425楼
电线的载流量与温度、电压、线长度、线的质量都有关系,要综合可虑

回复本条

    

成就你我他

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年7月29日
发表于:2010-07-29 21:20:54
426楼

一般1平方安4A计算

回复本条

    

zxxsdl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2010年7月19日
发表于:2010-07-30 09:24:32
427楼
回复内容:我是菜鸟,不过我知道这个问题,国产的,恩,基本上都要比标准的低上几个档次
对:俺很笨 关于240mm的导线可以承受1920A的电流,可是按照手册才只有600A左右
手册也不对


我公司240mm的导线通500A电流,表面温度就达90度
没办法又并了一根120mm的,表面温度还有50度
内容的回复:


回复本条

    

默默前行

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年6月11日
发表于:2010-07-31 10:57:07
428楼
电缆承载电流口诀:10下五;百上二;25,35,四三界;70,95,两倍半;穿管,温度八九折.铜线升级算。理论上常温下,一方铝线5A,铜线7.5A;穿管的话再乘以0.8

回复本条

    

xinjian-

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:533
  • 注册:2007年8月09日
发表于:2010-08-15 11:25:27
429楼
240的可过多少电流

回复本条

    

苦竹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2003年1月20日
发表于:2010-08-15 11:42:51
430楼

1MM2的銅線載流3~8A,設計時一般按照5A考慮,如果導線MM2越大,單位面積載流量越小!

回复本条

    

genfeng_niu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2010年8月15日
发表于:2010-08-15 21:57:12
431楼
那单股线和多股线的,该怎么选择呢??

回复本条

    

我的电压380

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2007年11月18日
发表于:2010-08-15 22:25:44
432楼
回复内容:
对:jiang197662 关于单芯铜导线:

1平方毫米---16A

1.5平方毫米--20A

2.5平方毫米--27A

4平方毫米--36A

6平方毫米--47A

10平方毫米--64A

16平方毫米--90A

25平方毫米--117A

 
内容的回复:

我靠那还是电线吗?

回复本条

    

我的电压380

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2007年11月18日
发表于:2010-08-15 22:32:11
433楼

刚看见帖子不知大家怎么得到的数据,我单位在运行电路10MM2的铜线运行电流是27A,平均一平方电流是3到4A还行线的温度还可以。不知电流在加大是什么样?我觉得4A就接近极限了。不知同行还有什么看法?

回复本条

    

毕庆民

  • 精华:22帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:586帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8349
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2010-08-15 22:34:43
434楼
选择电缆(线)起码要考虑 温升 压降 电流与环境温度。再根据用途选择

回复本条

    

熊来咯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2009年8月09日
发表于:2010-08-15 22:34:55
435楼
  保守点就是2A

回复本条

    

tsrj888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:313
  • 注册:2008年11月01日
发表于:2010-08-15 23:05:40
436楼
单芯铜导线:

1平方毫米---16A

1.5平方毫米--20A

2.5平方毫米--27A

4平方毫米--36A

6平方毫米--47A

10平方毫米--64A

16平方毫米--90A

25平方毫米--117A

没有错。硬道理!

回复本条

    

hxl101com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2010年8月16日
发表于:2010-08-16 20:57:27
437楼

电工的问题其实挺复杂的,你这个问题要根椐你自己的使用情况,通多少电流,和电压(高电压会才生集肤效应,导线的材质和长度截面积,环境温度,铺设方式,和通电持续率,等等有关的

回复本条

    

fengkuang2006

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2006年11月25日
发表于:2010-08-18 08:58:49
438楼

7A以内

 

回复本条

    

ahljj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 809回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:3794
  • 注册:2002年10月03日
发表于:2010-08-18 09:49:46
439楼
根据理论数值再按环境温度去校验.若穿管打7折

回复本条

    

liufn3288

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2008年8月17日
发表于:2010-08-18 18:46:47
440楼
电工的问题其实挺复杂的,你这个问题要根椐你自己的使用情况,通多少电流,和电压(高电压会才生集肤效应,导线的材质和长度截面积,环境温度,铺设方式,和通电持续率,等等有关的
有同感!理论是基础,实践才是经验!具体问题要具体分析,具体应用,不能生帮硬套!

回复本条

    