《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-24 16:47:00
1761楼
吊钩下降停止时会出现溜钩现象,是变频器有零速包闸功能引起,检查电磁闸是否正常,变频器输出继电器是否动作。

韩杰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 488回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2005-12-24 16:59:00
1762楼
 李老师你好:VLT2800 5.5KW不接负载启动,电流输出显示3.7A,模块拆掉同样,不启动输出电流显示0,请问VLT2800,输出电流取样是怎么取得!请李老师指点!!

白洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2005年12月16日
发表于:2005-12-24 18:26:00
1763楼
我的EV9328SE变频器,上电后面板无显示,只是STOP红灯闪,请问是何原因,怎样解决。

xwz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:216
  • 注册:2004年7月16日
发表于:2005-12-24 20:22:00
1764楼
三肯变频器正确,三相电源都是400伏,但输出就是没有,向各位老师请教,为什么没有输出?

xwz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:216
  • 注册:2004年7月16日
发表于:2005-12-24 21:22:00
1765楼
三肯变频器接线正确,供电三相电源都是400伏,但输出就是没有电压。向各位老师请教,为什么没有输出?

好福气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2001年3月02日
发表于:2005-12-25 12:51:00
1766楼
李老师:
      您好!
      我想请教二个问题.一台富士G11S,22KW变频器运行在20HZ以下电流值(18.4A),能长时间正常工作.大于22HZ时,电流突变抖动厉害(最终出OC3,OC2).我检测了电流容量(5400uf没问题).不带机械负载时试车,故障依旧.U'V'W与地阻值也没问题.用三相灯泡按Y形接法通电运行在50HZ也没问题.量输出电压,相电压值域基本接近.你能告诉我到底哪出问题了吗?
      还有一台富士G9S,30KW,上电出ER7,由于手头没资料,能告诉我是什么故障么?
      谢谢你的赐教.

好福气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2001年3月02日
发表于:2005-12-25 13:20:00
1767楼

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-25 16:31:00
1768楼
1)富士G11S,22KW变频器测量三相电流是否平衡,估计是模块问题。富士G9S,30KW,上电出ER7是接触器辅助触点接触不良,拆开清尘。
2)三肯变频器接线正确,供电三相电源都是400伏,但输出就是没有电压:参数恢复出厂值。
3)EV9328SE变频器,上电后面板无显示,只是STOP红灯闪:面板或主板有故障。
4)VLT2800 5.5KW输出电流取样是怎么取得:没有这机子在身子,好象是从7800那里得信号。

韩杰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 488回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2005-12-25 18:44:00
1769楼
谢谢李老师:的回复!VLT2800没有7800,他是在直流测取得,到了LM6132!我刚查到的!我依然非常感谢你!

多看多问

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2005年11月09日
发表于:2005-12-25 19:26:00
1770楼
李老师你好,请教一个Danfoss的问题.VLT500系列
机床运行时正常.可点动时电机一抖一抖的,不能正常点动.可连续给予一个点动信号时,又可能点动正常了,过后又不行.
变频器不报警.请问可能哪出了问题?

昕晴依旧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2005年12月25日
发表于:2005-12-25 20:30:00
1771楼
 李老师你好 :
      我这现在有一台ABB的恒压供水系统,下面是四个压.但高层只有二个压<8F以上>我想请教下要提高上面的压是不是下面的压要高四个,但是下面高的话怕管不行呀!可以指导下我吗?如果要加压要怎样加呀?谢谢

BRAKER

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2005年7月31日
发表于:2005-12-26 09:07:00
1772楼
李老师您好,我在网上经常能看到你的帖字,很佩服您。谢谢您对我们这些工控晚辈的指点,我现在有一个小问题想请教您。我在调试欧陆690变频器时,不知怎么回事突然跳闸了,用万用表一测没感觉是模块烧了,可是再一次通电时,变频器没反应,想问问您这是怎么回事 。 

好福气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2001年3月02日
发表于:2005-12-26 09:30:00
1773楼
李老师:
富士G11S,22KW变频器用在PVC压延机上,数据初始化后.把启动力矩F09参数为1.0时,机械负载能在5HZ以上平稳运行.但负荷增加时,会造成停机.当把F09参数为>2.0时,机械负载在5HZ低频运行时,又会出现停顿现象.当把参数设定还要大时,机械负载就会"嗒嗒"声.由于接触富士G11S较少,还望李老师指点.谢谢!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-26 09:38:00
1774楼
1)欧陆690变频器时,不知怎么回事突然跳闸:测量正负端是否有短路,快熔是否断了。
2)ABB的恒压供水系统,下面是四个压.但高层只有二个压:有多少层?没有搞过高层供水,超高层估计要分级升压。还有一个方法(转载):“管网设计和安装采用了虹吸原理,主供水管道先将水引至楼宇顶层,然后再用均压办法将水由上到下供至各层用户。这样,一方面保障了高层用户正常用水水压,另一方面也避免了低层用户水压过高的现象,较好地实现了各层用户供水的均匀性。 ”(搜索“高层恒压供水”)。
3)Danfoss的问题.VLT500系列机床运行时正常.可点动时电机一抖一抖的:可能是低频输出电压不平衡,或电机轴承不正常。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-26 09:53:00
1775楼
富士G11S,22KW变频器用在PVC压延机上,F09参数应设为为“0”,机械负载就会"嗒嗒"声,估计输出电压、电流不平衡,如果真的这样则是模块问题,要找代理商。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-26 11:23:00
1776楼
[b][color=#FF0000]再见2005年——[/color][/b]
1)时间真快,又是一年,相信大家今年财智兼收!
2)今年变频器厂家增加很多,变频器和其问题越来越多,论坛越来越热闹,与大家在这里可以说是朝夕相处,讨论了不少问题,但对于直接打电话给我的只是冰山一角,我的电话020-88281886成了变频器热线,但我有时很忙,不能详尽解答,请多原谅!总结所有变频器故障,变频器工作环境如果能防尘,则故障率可下降60%。
3)今年有很多人从这里学会维修变频器,如果其原来懂维修电视机的,则上手会比较快。所以如果没有基础的可先参加家电维修或电工培训班,身边要有一两本变频器原理的书,本网站《图书》栏目都有卖;也不需要什么专用工具,我用最多的只是万用表、耐压表、电容表;很多维修经验还是要靠自己长年累月的实践,如果没有亲身体会则很难把别人的经验变为自己的,很多人所问的问题其实他在以前的贴子有看过但很快就忘了;变频器模块价格高又很多假的,维修变频器有风险,刚学会的最好不要修大功率变频器。
4)今年工控网在北京组织了一次网友聚会,这是很难得的,效果很不错,大大增进大家的了解,希望每年都有这样的活动,最好能在各地区举行。
5)今年忘不了我们又失去了一批又一批煤矿工人,断送了无数家庭的幸福生活!这肯定会使我们的工控同仁蒙羞!一个没能尊重及保护生命的地方,先进、文明、小康、和谐、道德、良心将会是空话!在煤矿的工控同仁有责任搞好各种安全措施,尽力做到不按照上面指示把瓦斯探头蒙上!恳求煤矿老板也要加强“良知”学习!总之以后不希望看到有煤矿灾难发生。
但愿大家在新的一年里健康、快乐!工作顺顺利利!

学境

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2005年12月10日
发表于:2005-12-26 12:50:00
1777楼
李老师你好,我有一台安川616G5的是出现OV 保护。电源电压395V ,先看了输入电压设定为380V。后调整为400V。但怎么还是会出现OV保护。但是没有以前频繁。。。。。。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-26 13:03:00
1778楼
是在停机时出现吗?开关电源5V是否漏水?

学境

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2005年12月10日
发表于:2005-12-26 13:06:00
1779楼
没有是在正常运行时,开关电源5V是否漏水我没有看。
对了,李老师LF是接地保护吗?谢谢

学境

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2005年12月10日
发表于:2005-12-26 13:12:00
1780楼
李老师能给我一份616G5的中文的资料吗,
 我的邮箱是guodogrong@163.com
谢谢!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师