楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-12-11 21:02:00
1661楼
支持!

顶!  辛苦了!

果冻

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:314
  • 注册:2005年7月14日
发表于:2005-12-12 11:15:00
1662楼
李老师你好,一台海绵机的带前后运转的变频器坏了,是三肯的。他们要求换东芝的。三肯的是没有显示。我就把东芝的机器换上了。可是我怎么调变频器始终是C过流,只要RUN就C,我把机器拿回来检测变频器正常。带电机也正常,我拿的是新机。他们电机我用万用表测的三相电阻多为300.1欧。我很郁闷。想不通。望指教

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-12 12:30:00
1663楼
变频器型号?调过哪些参数?电机用摇表测一下是否对地漏电,小电机可直接启动后测电流是否正常。

tzaa

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2004年10月27日
发表于:2005-12-12 13:52:00
1664楼
经验丰富,知识渊博,多谢指教!请问三菱A540-5.5是不是容易烧电源模块呀?我都碰上几次了,也找不到原因。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-12 15:25:00
1665楼
三菱A540-5.5的电源模块是指整流模块吗?

tiantian1000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2005年11月22日
发表于:2005-12-12 16:36:00
1666楼
请问西门子逆变器6SE7016-1TA61与6SE7016-1TA51有何区别?

振海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2006年8月23日
发表于:2005-12-12 19:38:00
1667楼
李老师您好,请教一个问题,LG ih变频器,外接频率表时,显示频率为实际频率的一半,即直流电压应为0-10V,实际为0-5V,不知为什么?最大频率和脉冲增益设置都正确。

albtrt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2002年10月12日
发表于:2005-12-12 20:22:00
1668楼

后辈

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2005年5月26日
发表于:2005-12-12 21:19:00
1669楼
李老师您好,我这有一台LG变频器型号为:SVO371G-2U,带动1.5kw针织机,以前一直运行正常,这几天有时启动不起来,按起动按钮时变频器显示正常,但不能启动,显示电流2.7A左右,测输出电压三相均为240V,尔电源电压只有170V,(这几天供电局电网改造输入电压低)请问变频器输出正常吗,还是负载或者电机故障,该如何判断。请李老师指点。长期低压运行将对变频器或电机有什么影响。

后辈

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2005年5月26日
发表于:2005-12-12 21:33:00
1670楼
能请李老师介绍一下如何检测变频器驱动电路吗。当检测六脉冲驱动时是测量两两之间电压,还是测对地电压,一般多少伏正常。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-12 22:35:00
1671楼
1)如何检测变频器驱动电路:比较6路电阻,如果没有示波器则可用指针式万用表+10V档测驱动信号电压,当然是触发脚两两之间电压,这电压各牌子不一样,要靠自己取得经验数值。SVO371G-2U是输入电压太低了,而输出电压测量有误,低压运行则电流会比较大,变频器及电机会发热。
2)LG ih变频器,外接频率表时,显示频率为实际频率的一半,即直流电压应为0-10V,实际为0-5V:不接频率表看0-10V是否正常,怀疑频率表有问题,频率表显示数值能调整吗?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-12-13 00:46:00
1672楼
我有台变频水泵控制柜,变频器为富士FRN11P11S-4CX
                      PID为:GuangTong.PID
面版上有如下可调节东东:
XBX  XBS  SYS  XYS  ALM1  ALM2  10V
请教高手师傅:
1、上述可调节的东东各表示什么?
2、在什么情况下要调节什么东东?如何调节?
(本系统设备是一台21层楼生活用水供水设备,拖三台水泵)
万分多谢为我解困的老师(本人刚接触这种东西)!
多谢李教授!多谢!!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-13 08:55:00
1673楼
调试这个不是那么简单,要请专业的自动化公司帮你!

王刚01

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2005年11月30日
发表于:2005-12-13 13:20:00
1674楼
请教李老师:
单位自制一机器,用0.18KW(4极)电机带走刀,手中只有2KW富凌变频器,我怎么设参数电机也都非常热,请问必须更换变频器吗/谢谢

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-13 13:27:00
1675楼
电机的设计频率与你设置的是否一样?很多高速电机的基本频率并不是50Hz。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-12-13 18:50:00
1676楼
LG IH变频器,变频器端子输出就是5V以内,什么原因?请告知?(110KW变频器)

CX

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2005年11月19日
发表于:2005-12-13 19:26:00
1677楼

王刚01

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2005年11月30日
发表于:2005-12-14 08:51:00
1678楼
李老师好:
我说的哪个2KW的变频器带0.18KW电机的问题,我想知道在理论上能否可行,我的哪个电机是普通的,频率没有特殊要求。
谢谢

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-14 09:46:00
1679楼
LG IH变频器,变频器端子输出就是5V以内,检查这端口电路的电阻是否变值。

aqa

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2000年11月16日
发表于:2005-12-14 11:59:00
1680楼
请问李老师,轧钢线6600V的同步机,用8800V同步机变频控制,每个桥臂有四个IGCT串联,ABB的。刚投产两年没有损坏过和每个IGCT并联的RC,第四年时常损坏C,0.22微法,3000V,轧钢钢种没变化。坏的很厉害,炸的外皮都掉了,几乎每次故障都坏掉电容元件。是什么原因造成的。