《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




ajxboy

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:503
  • 注册:2003年4月27日
发表于:2005-12-19 20:47:00
1721楼
李老师,我修过东元7200G变频器,检查主板只坏了一部分,只坏了一只逆变模块,(CM100DU-24),我换了一只模块,并且检查驱动部分是好的,可是到现场调试时,带负载当频率升到40HZ是时,模块旧炸,并且坏的是新换的,其余两只是好的。请问李老师是什么原因?是模块质量不好,还是别的原因?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-20 08:51:00
1722楼
1)东元7200G变频器坏模块的原因很多,模块可打开看是否是维修过的,是否测过耐压值,还要检查电机、驱动电路、参数等。
2)我也没有CIMR-XCBA40P4说明书,参数自己改变是可能的,但比较少见。
3)西门子m430变频器如何pID控制:没有说明书在身边,有谁能帮忙?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-20 12:33:00
1723楼
关于三菱A540变频器的充电电阻——
A540变频器的充电电阻是比较特殊,电阻中点有一引线,用于触发充电可控硅,后期的充电电阻还含有热敏电阻。这个电阻很难买到,如果烧坏了,可用两个电阻串联代替,触发引线就从中间接头引出,阻值、功率比原来大一点都可以,为了方便安装,最好用体形小的铝壳电阻。热敏电阻可以不用,、因为如果充电可控硅不工作导致充电电阻发热,变频器会跳“低压”故障。

滨州疯人

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:58帖 | 943回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:715
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2005-12-20 13:40:00
1724楼
西门子质量可以,不过的注意抗干扰问题应达到标准,欧洲认证。

滨州疯人

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:58帖 | 943回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:715
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2005-12-20 13:54:00
1725楼
日立l300p参数能复位也能设置参数启动后一有输入模拟量就跳闸e23

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-20 16:55:00
1726楼
日立l300p估计要换主板

小崔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:261
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2005-12-20 17:25:00
1727楼
李老师,今天看到您的东西感觉获益非浅!

亦清

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2005年4月16日
发表于:2005-12-21 12:14:00
1728楼
学习中

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-12-21 13:13:00
1729楼
请较李师傅:
我是个新手,请问一下三菱A540上的供电电容上面是什么意思?
电容上的大致情况:nichicon8342      BKO  CA1469  H37
先谢谢各位了!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-12-21 14:56:00
1730楼
今天接触了一个DELTA的变频器,坏了,好难找维修的地方哦

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-21 14:57:00
1731楼
nichicon8342是厂家名及编号,可在[url=http://www.google.com/intl/zh-CN/]http://www.google.com/intl/zh-CN/[/url]搜索“nichicon”上其厂家网站查看。

liujun0595863

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2005年10月17日
发表于:2005-12-21 19:49:00
1732楼
  我厂有几台富士G9160变频器输出电压450V以上,电机工作也正常,清扫后输出电压正常,不知何原因?请高手指点,谢谢

liujun0595863

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2005年10月17日
发表于:2005-12-21 19:54:00
1733楼
  求助道富士变频器FR22G11-4CX及以下系列整流模块和IGBI模块上插件针功能,把它指出来.谢谢!

飞影

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2003年12月20日
发表于:2005-12-21 21:24:00
1734楼
李工:
     有个问题请教您一下。我想用一个PLC通过D/A转换模块控制富士的变频器(采用电压控制模式)。变频器的接线方式是否接在平时外控接电位器的端子上,只是变频器本身10v电压输出端不接。谢谢!

韩杰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 488回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2005-12-21 21:43:00
1735楼
李老师你好:我有一台DV700、1.5KW变频一上电显示OL,不能访问参数,OL是不是欠压报警,如果是我检查电压取样进入了控制板到了A9269,A9269是不是运放,不知该怎么修理了,请老师指点!

美酒一杯

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 413回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1691
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2005-12-21 22:06:00
1736楼
谁能搞到《变频器应用维护与修理》pdf版一书,发上来共享

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-22 09:12:00
1737楼
1)DV700、1.5KW变频一上电显示OL,是过载,检查电流检测电路。
2)PLC通过D/A转换模块控制富士的变频器,你的接法可以。

猜猜看

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:226
  • 注册:2005年8月04日
发表于:2005-12-22 09:32:00
1738楼
李老师:您好!
   我现在有一台三菱FR-E500的变频器,拖动若干台吹灰器,吹灰器功率为1.1KW,吹灰器的工作原理是前进后退全部靠它的前行程开关和后行程开关打断,这样变频器就在运行时电机会突然断开,我想请教一下李老师,这对变频器有多大损坏?能有好的控制方式吗?

韩杰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 488回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2005-12-22 10:39:00
1739楼
李老师:(1)电流检测电路,看不出他是怎么取样检测的请老师指点!(2)DV700、1.5KW变频一上电过载(OL),但是直流回路的继电器没有吸合,是不是CPU没有工作的原因。

ajxboy

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:503
  • 注册:2003年4月27日
发表于:2005-12-22 14:30:00
1740楼
李老师,最近我修了一台东元变频器,经检查模块(CM100DU-24H)坏了一只,结果到带负载调试时,当频率升到40HZ模块就炸,而其余两只仍然是好的,我检查过驱动部分是好的,可是为什么新换的会炸呢?请你帮忙分析一下原因?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师