  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-18 15:49:00
721楼
支持一下,我正好有个问题想请教请教: 各位仁兄你们好: 最近小弟遇到一台,富士操作面板.故障现象是,通电显示一条亮线,因为他是六位显示的,这条亮线出现了大约3秒之后,就没有显示了,再通电还是这样,请问有那位仁兄这一故障的原因所在请给于指点. 引起这一故障都有什么地方会引起,刚开始我怀疑是晶振,后来发现是好的,这台机子是有程序的,很多74系列的芯片,单独给一个5V的电源给它,故障还是如此,这是去掉电源板的情况下,当然主板有问题,就是不知道会出在何处?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-18 15:52:00
722楼
1)西门子MM440故障原因:输出的三相不平衡,检查驱动电压在是19V 18V 19V,估计是模块问题,变压器问题的可能性很小。 2)安川G5型变频器是用IGBT(不是IPM智能模块),电压型逆变器,制动使用制动电阻,SPWM调制,所有逆变器都只能降压不能升压。

踏脚

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2003年11月17日
发表于:2005-08-18 16:46:00
723楼
模块(型号) PM50RSA120 PM30CTJ06 有什么区别。 50,30是不是电流值,电流又怎么换算成功率

一介凡人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2004年4月16日
发表于:2005-08-18 22:11:00
724楼
李老师你好! 能不能详细告诉我假负载的接法,谢谢 我的email:xsbsmile@163.com

一介凡人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2004年4月16日
发表于:2005-08-18 22:11:00
725楼
李老师你好! 能不能详细告诉我假负载的接法,谢谢 我的email:xsbsmile@163.com

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-19 08:40:00
726楼
假负载的接法前面有讲,就是用灯泡限制滤波电容到模块的电流,还不清楚可给我电话020-88281886.PM50RSA120 PM30CTJ06 中50、30是电流值,120(1200V)、06(600V)是电压值,由于各个厂家的设计余量不同,PM50RSA120 有的用于5.5KW(A240-5.5KW),有的则用于11KW变频器.

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-19 13:27:00
727楼
李工: 我公司一台三菱A240-22K变频器,模块烧坏了,更换模块后不到一天的时间,在停机时突然发生爆炸,模块炸烂,电路板也有烧坏的地方.请问为什么会有这种现象?两块模块为什么都是在停机时发生事故?另外日常如何保养?是不是要把变频器拆开清扫呢?

pyc.000

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:166
  • 注册:2004年5月09日
发表于:2005-08-19 14:30:00
728楼
不是所有的变频器都能回复出厂值,要是带通迅程序的你回复出厂值那才叫惨啊由其是进口设备.大家要小心吆.........

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-19 14:46:00
729楼
PM100CSA120模块买回来时是否有测耐压值?因为我买过很多都是因为其耐压值不够而退回,电机惯性大吗?减速时间可调大点.日常保养可用电吹风吹去灰尘及湿汽,保证风扇正常.

wwj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2004年10月21日
发表于:2005-08-19 16:41:00
730楼
很长见识啊,谢谢!!!

55656

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2005-08-19 21:57:00
731楼
李工:你好,我有一台安川G5 15KW的变频器,测量整流与模块都是好的,但一上电就跳闸,但面板上可以显示一下,请问这种故障会出在哪里呢?请指教!谢谢

艺新

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2005年8月17日
发表于:2005-08-19 22:33:00
732楼
李工请教您一个问题啊?我用的是FRN1.5C1S--7C型变频器,现在出现故障现象是:是频率只升到0。10HZ 设定是50HZ,以前能升到50的现在怎么也升不到50HZ了只显示0。10HZ了 也不显示故障代码啊!我能保证决对不是参数设置问题啊恢复出厂值也不行啊! 请教各位给出个良方啊!!!谢谢啦!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-20 08:41:00
733楼
1)日立变频器J100 015LF2 1.5KW 7.5A ,输入是接220V. 2)直流回路有短路,测量正负端电阻,检查滤波电容。 3)FRN1.5C1S--7C型变频器,现在出现故障现象是:是频率只升到0。10HZ,不接电机试,可能是输出电压不平衡,模块坏。

大头鱼

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 3881回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14279
  • 注册:2004年4月23日
发表于:2005-08-20 14:00:00
734楼
李老师您好:请问我们有不少成都佳灵的早期变频器,所用模块是 2DI120D-150、2DI150D-150等,请问用什么型号可以代换。我们买的都是拆机件,花钱还不好使。

aa88

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 544回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:928
  • 注册:2005年7月14日
发表于:2005-08-20 17:41:00
735楼
分析总结一下,做个笔记吧

暮蝉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2004年9月23日
发表于:2005-08-20 17:50:00
736楼
我是新手,老师能不能介绍一下 变频器的结构

艺新

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2005年8月17日
发表于:2005-08-20 21:04:00
737楼
谢谢李老师,是IGBT模块坏吗?李工!!

康利新

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2005年8月17日
发表于:2005-08-20 21:56:00
738楼
李老师:    我遇一台COMMANDER WORLDWIDE CDE2200变频器,显示OIDC,   没有资料,请教李老师,给指点以下.    KLX    谢谢!    信箱:    JLINKLX@126.COM

ABB789

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2005年8月05日
发表于:2005-08-21 21:40:00
739楼
李老师你好! 我单位的一台ABB DCS600型变频器上电后控制盘无法完成自检进入正常工作状态,请问是什么原因造成的,如何解决??? 谢谢!!!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-22 10:46:00
740楼
李老师 你说我的西门子是模块的问题,没理由啊! 我把电路的负载部分都已经短开了,而且,没有用到模块的其他部分,就用到,整流的P.N的直流电压,不可能是模块的问题,这一点可以排除的,我可以把模块全断开,自己做一个整流的三相是不平衡的,难道还是模块有问题吗?你遇到的变频器都是模块有问题的吗?电路上的问题,你有遇到过吗?