《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-31 15:00:00
801楼
各位师傅:   小弟想寻找安川VS-606V7(3.7KW)变频器模块两个   另外:还有此变频器主板上有一IC型号:IC200211 日本生产.   请问那为仁兄有的话,打声招呼.    小弟在此谢过了,联系电话:020--35542929

小羽

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 55回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:241
  • 注册:2002年10月21日
发表于:2005-08-31 15:21:00
802楼
南京航程科技有限公司是日本CONTEC(康泰克)工业控制计算机及板卡,工控一体机等全系列产品的华东区一级代理。CONTEC产品质量和稳定性上大大优于其他同类产品,有专业的检查流程,每一台出厂前都做老化测试和重起测试,价格上相比欧美品牌具有明显优势。联系电话:025-86646105、86646106、86646107 周小羽

沙草

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2005年8月25日
发表于:2005-08-31 15:57:00
803楼
李老师 您好` 三菱FREQOL-Z200-7.5KW变频器设置参数为1000转的时候,可以正常工作.参数设置为2000转的时候,就出现EGF<接地保护>.在NCN机床上用要求很精密.

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-31 17:05:00
804楼
Z200-7.5KW变频器设置参数为1000转的时候,可以正常工作.参数设置为2000转的时候,就出现EGF<接地保护>.输出电压有点不平衡或电流互感器有故障。

沙草

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2005年8月25日
发表于:2005-08-31 20:56:00
805楼
李老师 您好 如果这种故障给你修要多少钱` 可以报个价给我吗?

沙草

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2005年8月25日
发表于:2005-08-31 21:36:00
806楼
谢了

雄心壮志

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2004年6月18日
发表于:2005-09-01 00:53:00
807楼
看内容都要这么久,何况做这些事?____非常感谢李老师的指导!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-09-01 08:18:00
808楼
Z200-7.5KW变频器出现EGF接地保护,没有看到变频器是很难报价,变频器最好还是就近维修,出现什么问题比较好解决。

初学者小王

  • 精华:15帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2003年11月11日
发表于:2005-09-01 10:39:00
809楼
李老师你好,请问一下九德松益PDA—4022型变频器恢复出厂值是那一个参数,然后改那一个参数才可以把本机搞制改为外部端子,起动和调速,谢谢了,

初学的新手

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2005年5月11日
发表于:2005-09-01 14:24:00
810楼
李老师你好。请问变频器是怎样检测电机过热的?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-09-01 16:11:00
811楼
没有九德松益PDA—4022型变频器说明书,不知哪个参数恢复出厂值。变频器一般通过检测电机电流,当电机过载时就跳过热故障。

87yb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2005-09-01 21:26:00
812楼
经验的长期积累,提供了很多使用变频器要注意的问题,谢谢楼主。

顺风123

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2005年9月07日
发表于:2005-09-02 09:04:00
813楼
李老师:我现手上有一台schneider altivar38 15KW变频器,上电显ERR9,说明书上查不到是啥故障。请问这是什么故障引起的?如要恢复出厂设置,如何操作?谢谢!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-09-02 11:24:00
814楼
schneider altivar38 15KW变频器,上电显ERR9,没有碰过,估计是主板故障,参数不能进入则可能要换板。

TUNIU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2005年5月30日
发表于:2005-09-02 11:28:00
815楼
李老师你好! ABB直流调速器(DCS402.0200)在刨床改造中,换向时机械产生较大震动],机床出现爬行现象。请问应该调节机械部分,还是直流调速器。

橘红

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2003年7月11日
发表于:2005-09-02 13:17:00
816楼
李老师台达的开关电源以1HZ的频率闪跳,那大概会是哪个部位出了问题,多谢了

yfb

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2005年9月02日
发表于:2005-09-02 15:25:00
817楼
李老师你好! 请问一台三菱变频器运行过程中突然会停止,故障指示现在不清楚,请问有那些可能情况.已经使用了一年了.谢谢!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-09-02 16:59:00
818楼
李工 我有一台0.75KW的台安E2系列的小变频器,报LU欠电压警. 发现电源板有两个IC一个型号是:393. 另一个炸掉了,看不到型号了,估计是10358 但是我换了一个新的还是不行,检查外围电路没有发现什么坏的,P,N两端电压是288V.电源板上没发现什么坏的了,只是发现主板上,有一个最多脚位的IC,E2 2.2 过于发烫,是否是他的原因所引起的呢? 请给予解答.谢谢!

初学者小王

  • 精华:15帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2003年11月11日
发表于:2005-09-02 17:19:00
819楼
李老师,你好,谢谢你一直来的无私指教,让我受益良多, 现在又一个问师想请教你一下,米高变频器把外部端子调回本机控制是那一个参数,还有我想把加减速时间调长一点,调那两个参数啊,谢谢指点,

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-09-03 08:30:00
820楼
1)我这里没米高变频器说明书,不知哪位有? 2)0.75KW的台安E2系列的小变频器,报LU欠电压警,估计是最多脚位的IC,E2 2.2 集成坏引起的。小功率损坏太严重则最好不修。 3)三菱变频器运行过程中突然会停止,故障指示现在不清楚,可打开故障记录,变频器型号? 4)ABB直流调速器(DCS402.0200)在刨床改造中,换向时机械产生较大震动],机床出现爬行现象,可能是直流调速器有故障,输出电压不正常。