  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-03-15 09:03:00
2361楼
请问李师傅
台安V2送电显示S*P2表示什么意思,(*是F倒过来),我没有手册.是不是硬件坏了,如果硬件坏了的话我就不找手册了.谢谢.

风风火火

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2005年8月02日
发表于:2006-03-15 11:34:00
2362楼
请问各位谁有日立SJ300,37KW的主控板?请将联系方式告诉我。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-03-15 16:02:00
2363楼
1)台安V2送电显示S*P2表示启动了面板紧急停止功能,不是故障。
2)我没有日立SJ300,37KW的主控板,可以找瞿世才老师。

我也是新疆的

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:297
  • 注册:2004年3月05日
发表于:2006-03-15 17:55:00
2364楼
可谓是“实践是检验真理的唯一标准”!

风风火火

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2005年8月02日
发表于:2006-03-15 18:50:00
2365楼
李工:请告诉我瞿老师的联系方式好吗?

我们是朋友

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 226回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:435
  • 注册:2006年2月09日
发表于:2006-03-15 19:15:00
2366楼

美酒一杯

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 413回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1691
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2006-03-15 19:33:00
2367楼
 李老师:
你好!我现在已投入运行,在低频时指针阵颤,提生频率到38HZ后三相电压.电流都平衡,没有找出故障原因,只是清扫了以下,故我一直担心在运行中在出故障,特请教现在还需要注意那些问题.

小波变换

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2006年2月20日
发表于:2006-03-15 21:15:00
2368楼
李工:今天给你打电话的时候,由于我们车间躁声大,没有听清楚,后来又有点急事去处理。没有及时回电,不好意思。如果三相输出电流是平衡的话就是互感器坏,是指输入线上的还是输出线上的呢 ?(我拆开看到输入线上三根线都在一个互感器内,但这个互感器没有接任何接线)请指教,谢谢。

只会点点

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2006-03-15 21:52:00
2369楼
 谢谢,正是我所需的指导。我刚毕业,从事电气自动化和自动控制。这些工控经验对我很有帮助,感谢你

cxldd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2005年9月01日
发表于:2006-03-15 22:05:00
2370楼
李老师你好请问TLP250光搹和A3210是不是一样有没有其它代换IC

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-03-16 08:26:00
2371楼
1)TLP250和A3120不一样,我这里都有原装的。
2)三相输出电流是平衡的话就是互感器坏:是指是输出线上的电流检测出问题。
3)在低频时指针阵颤,提生频率到38HZ后三相电压.电流都平衡,没有找出故障原因:只能看下次会出什么故障,参数最好初始化一次。
4)FRN055G7-4EX(5000G7,宽操作板的),通电显示OC3:多数是电流互感器问题,参数也要检查一次。
5)瞿老师的联系方式:请在版头搜索:“瞿世才”。

工控西木

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2003年4月06日
发表于:2006-03-16 15:21:00
2372楼
“380V输入”是指在国内(中国大陆)的线电压!由于相电压各国家有所不同,只要符合变频器输入电压要求,在日本接 “线电压”220V的变频器,来到中国就只能接“相电压”220V了!三相的电压是指“线电压”,而不是“相电压”!上面我所说到的电工可不是普通电工,而是香港过来的一位高级电气工程师,可能去的国家太多,不小心搞错,所以有的问题在书本中看起来是小事,可在实际中可能是大事!

请问所说的相电压与线电压到底是什么意思?
我的印象中三角形连接时线电压与相电压是一样的,星形连接时,各相与中性点的电压是线电压,相间就是相电压。我实际工作中没有接触过,只是在学校时学过的印象。
变频器的电源输入是星形还是角形?

王新雨

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2006年3月16日
发表于:2006-03-16 16:40:00
2373楼
李老师:
  您好,西门子6RA7025的主控板那里有卖,是否能帮助提供一下,并深表谢意

乘风追日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2006-03-17 08:54:00
2374楼
请教各位,如果要现场看D105这个参数,,在跳故障时看,是不是不能复位(即按STOP键)再看?是否一按就没了?如果不按复位键,跳不出当前的跳故障信息,如何去到D105的参数看其数值..
急呀!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-03-17 09:24:00
2375楼
1)没有西门子6RA7025的主控板,请找代理商。
2)各相与中性点的电压是相电压,相间电压就是线电压,变频器又不是电机,没有星形与角形之分。变频器电源电压(R、S、T)是指线电压。电机三角形连接时“电源线电压”相当于“电机相电压”。

乘风追日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2006-03-17 09:40:00
2376楼
请教各位,如果要现场看日立(l300p-55KW)D105这个参数,,在跳故障时看,是不是不能复位(即按STOP键)再看?是否一按就没了?如果不按复位键,跳不出当前的跳故障信息,如何去到D105的参数看其数值..

好福气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2001年3月02日
发表于:2006-03-17 09:54:00
2377楼
 东元变频器(JNTMBGBB0005AZ) 380V/5HP,参数初始化后.能运行10min,之后跳"地短路"故障,不知该如何处理?麻烦李工指点.

好福气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2001年3月02日
发表于:2006-03-17 09:56:00
2378楼
接上段:是东元7200MA的.

好福气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2001年3月02日
发表于:2006-03-17 10:04:00
2379楼
接报: 三垦IPF-55K出"RL2",初始化后无效.请李工和各位高手不惜赐教,谢谢!

吾谁与归

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2006年2月11日
发表于:2006-03-17 11:47:00
2380楼
帮助很大,谢谢

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师