发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




hjy-333

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:80帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:844
  • 注册:2005年7月25日
发表于:2006-03-10 10:57:00
2321楼
请问高手vacon线路逆变器中用的模块为SKM400GB123DH6.这种模块找不到.我想用SKM400GB128D或FF400R12KE3.但是不知到它们有没有区别望高手指点一二.邮箱:wjw81741@163.com  
     速盼!!!!!!

董事

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-03-10 12:00:00
2322楼
富士的问题:
TO:蜂子:
1,将CM-X5短接即可初始化。
2,如果面板操作FWD-CM要短接。

TO:说来坏长:
变频器的制动是自动的,无须参数设定。VG3N的资料我有13701089630

cao hp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2005年9月09日
发表于:2006-03-10 13:06:00
2323楼
我有一个问题:我使的是富士p11变频器,用外部电流信号控制变频器频率,通过模拟输出信号监视频率,在我没有改变输入时,输出的信号显示频率增大了。我想问在没有改变输入的情况下,还有什么条件能够是它的模拟输出增大呢?请各位指教

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-03-10 16:13:00
2324楼
1)富士p11变频器在没有改变输入时,输出的信号显示频率增大:有可能是干扰造成的,信号线要有滤波措施。也可能是模拟输出信号值没调整好。

韩杰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 488回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-03-10 16:23:00
2325楼
李老师你好:富士G11S 11KW变频器短接充电电阻的可控硅的触发电压是多少伏

流星雨NO1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2006年1月06日
发表于:2006-03-10 18:11:00
2326楼
谁知道(春田MV400变频器,型号:MES-E01P0-22 功率:2.4KVA )的启动方式哦?

小尖刀

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2006年1月01日
发表于:2006-03-11 06:00:00
2327楼
   李工:请问在一拖三方案中(负载总容量匹配),三台电机功率大小不同时,相互有何影响?应该如何解决?

在学习

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-03-11 09:32:00
2328楼
李工你好:
   TD1000上电时面板闪烁,风扇随面板闪烁而时转时停:开关电源有短路现象。换了一块小板F1452GH1后,显示正常运转也正常,只是变频器没有输出,经查模块正常,不知是什么原因,请李老师帮忙判断一下。

好福气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2001年3月02日
发表于:2006-03-11 09:43:00
2329楼
东元变频器(JNTMBGBB0005AZ) 380V/5HP,参数初始化后.能运行10min,之后跳"地短路"故障,不知该如何处理?麻烦李工指点.

三刚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2006年3月02日
发表于:2006-03-11 11:31:00
2330楼
真是太有用了,谢谢

实在

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2004年7月04日
发表于:2006-03-11 22:42:00
2331楼
太好了

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-03-12 00:05:00
2332楼
李老师
 请问安川VARISPEED-616G5型的变频器里面的三级管OM5HL-24  9D01是什么管子?做何用?

沙草

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2005年8月25日
发表于:2006-03-12 11:44:00
2333楼
李老师你好
   有一台变频器台安有输出,但输出功率不够.
  请问是什么原因.  多谢

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-03-12 13:11:00
2334楼
请问李师傅
台安V2送电显示S*P2表示什么意思,(*是F倒过来),我没有手册.是不是硬件坏了,如果硬件坏了的话我就不找手册了.谢谢.

美酒一杯

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 413回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1691
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2006-03-12 17:28:00
2335楼
李老师:
 你好,华为TD2000报E001,经检测三相输出电压不平衡,V相低的原因都有哪些方面?急!急!急!

美酒一杯

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 413回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1691
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2006-03-12 18:01:00
2336楼
我判断是IPM模块或驱动电路问题必须更换主控板或驱动板或IPM吗?

乘风追日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2006-03-13 09:26:00
2337楼
李老师,对于一些变频器只有带载时才会跳故障这个原因,能否把变频器的电机容量调到最小,然后是去拖容量较大的电机?电机没负载..

美酒一杯

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 413回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1691
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2006-03-13 12:34:00
2338楼
李老师:
你好!华为TD2000-4T0300G/0370P变频器,由于灰尘太多,我已全部清扫一遍后,可以启动了(清扫前出现以上的现象),但是刚一启动时电机倒转两三周后才能转起来,启动后三相电压又平衡了,电流也平衡,不过电压偏高达500V左右,但变频器设定为380V,我是用指针万用表测的,并输出电压中有100多V的直流电压。现不知下一步该怎样确定(模块IPM的好坏),根据P_U、P_V、P_W 及N_U、N_V、N_W的阻值也是正常的。急盼回复,不知哪位有维修经验的敬请指教,在此多谢了!

dwesjj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 305回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:765
  • 注册:2005年9月06日
发表于:2006-03-13 12:47:00
2339楼
李老师:
您的文章中,如下:
当变频器输出电压不平衡,一般没有经验是很难判定是哪路驱动有问题,这时可启动变频器3HZ,用万用表+500V档分别测:P-U、P-V、P-W及U-N、V-N、W-N 的电压值,这6路电压这时也会不一样,那一路偏高则这一路有问题,其原理大家可自己画图分析一下。这里P、N是直流回路正、负端,U、V、W是输出端.
+55v直流还是交流?

董事

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-03-13 13:45:00
2340楼
三菱A540-15K的充电电阻(50瓦3欧)有吗?13701089630

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师