  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




董事

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-03-13 14:21:00
2341楼

huazhong2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2004年3月01日
发表于:2006-03-13 15:07:00
2342楼
好帖

国立

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2006年1月04日
发表于:2006-03-13 17:36:00
2343楼
请问:220V单相变频器输出是220V三相电,电机是220V单相带电容启动和运转的。请问如何接线?谢谢!

程世恩

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 129回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:122
  • 注册:2006年2月08日
发表于:2006-03-13 17:40:00
2344楼
to 1231:+500v时直流 电容的正端
to  国力:不能用在单相电机调速(个人意见)

c76810

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 46回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:1074
  • 注册:2005年12月10日
发表于:2006-03-13 19:14:00
2345楼
李老师你好:非常感谢您长期以来对我的指导 今维修一台伺服器送修时没带编码器 电机 请问如何试运行

==apple==

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2004年7月16日
发表于:2006-03-13 19:54:00
2346楼
[b]可以从伺服器菜单中查一下,取消编码器控制试一下。
西门子的话可以看一下p130 。[/b]

美酒一杯

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 413回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1691
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2006-03-13 22:41:00
2347楼
李老师:
你好!华为TD2000-4T0300G/0370P变频器,由于灰尘太多,我已全部清扫一遍后,可以启动了(清扫前出现以上的现象),但是刚一启动时电机倒转两三周后才能转起来,启动后三相电压又平衡了,电流也平衡,不过电压偏高达500V左右,但变频器设定为380V,我是用指针万用表测的,并输出电压中有100多V的直流电压。现不知下一步该怎样确定(模块IPM的好坏),根据P_U、P_V、P_W 及N_U、N_V、N_W的阻值也是正常的。急盼回复,不知哪位有维修经验的敬请指教,在此多谢了!现我已投运电压、电流都平衡,但不稳表针一直颤动原因何在?

新三毛

  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-03-13 23:21:00
2348楼
      无知寡人:这两天李老师可能太忙了吧......我来回答你的问题好吗?
      启动时电机倒转两三周后才能转起来....我没有遇到过...你检查参数看看和看看是否有外制动装置或者机械方面问题...
      电压偏高达500V左右......你量是直流电压.....那是正常的,但是我怀疑你的表有问题....
       输出电压中有100多V的直流电压。(P_U、P_V、P_W 及N_U、N_V、N_W的阻值也是正常的....已经说明你的机器已经好了....
     如果担心其他问题,请用假负载或者带电机(不带负载)看看....
     仅供参考....
      

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-03-14 09:21:00
2349楼
1)不好意思,这几天出差,新三毛说的没错,单独试一个空载电机看是否还会反转?
2)伺服器要带编码器才能运行。所以维修伺服器比较麻烦。
3)单机电机不能用普通变频器调速,小功率单相电机可把电容去掉,原来接电容的启动线与本来的两条电源线可直接接到变频器的U、V、W,但这样电机有点震动。
4)FR-E540-0.4功率模块及电阻都没有,但充电电阻可用两个25瓦3欧电阻串联代替,前面有讲。
5)用万用表+500V档分别测:P-U、P-V、P-W及U-N、V-N、W-N 的电压值,+500v当然是直流,但测量时表针是摆动的(有交流成份)。

美酒一杯

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 413回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1691
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2006-03-14 11:12:00
2350楼
李老师:
你好!我现在已投入运行,在低频时指针阵颤,提生频率到38HZ后三相电压.电流都平衡,没有找出故障原因,只是清扫了以下,故我一直担心在运行中在出故障,特请教现在还需要注意那些问题.

1999-2006

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2004年10月09日
发表于:2006-03-14 14:37:00
2351楼
请问,我们单位的一台变频器,刚刚坏的,一送电就发生故障,打开变频器后,发现有个地方烧毁了.我单位变频器是直流母线供电的.我拍了照片,但我现在传不上去,请大俠们帮忙分析一下. 我的邮箱fhsmail@163.com

风风火火

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2005年8月02日
发表于:2006-03-14 15:59:00
2352楼
李工:日立SJ300,37KW变频器上电显E23报警,说明书上指通讯故障,请问该如何处理?该种变频器的微机板你哪有吗?

暂时无名

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2002年12月20日
发表于:2006-03-14 16:27:00
2353楼
李老师:
    你好!
    最近使用一台45KW变频器,用于带高速电机(变频器200HZ),加输出电抗器后,运行一小时后电抗器发热厉害,能闻到焦味,测量有140度,请问如何解决??

暂时无名

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2002年12月20日
发表于:2006-03-14 16:36:00
2354楼
电机额定频率为50HZ,一台变频器带多台小电机。

暂时无名

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2002年12月20日
发表于:2006-03-14 16:36:00
2355楼
电机额定频率为50HZ,一台变频器带多台小电机。

暂时无名

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2002年12月20日
发表于:2006-03-14 16:37:00
2356楼
电机额定频率为50HZ,一台变频器带多台小电机。

小波变换

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2006年2月20日
发表于:2006-03-14 17:53:00
2357楼
李工:你好。问题一:我公司最近有台变频器 丹富士 VLT5000系列7.5千瓦一送电就跳ALARM 14 我查操作手册说是:接地故障。问题二:我们这是造纸生产线交流分部传动(用变频调速)可是最近有几个分部有时候出现机械上的抖动,振幅不大,频率大概20赫兹左右,我看变频器的输出又比很稳定,过一两个小时以后此故障自动消失。请指点怎么处理?谢谢。

cxldd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2005年9月01日
发表于:2006-03-14 20:19:00
2358楼
李工你好DV707报上电报OU

cxldd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2005年9月01日
发表于:2006-03-14 20:21:00
2359楼
李工你好DV707上电报OU

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-03-15 08:43:00
2360楼
1)DV707上电报OU:过电压故障,直流电压是否正常?电路板是否太脏?或主板坏。电压检测在开关电源+5V引信号。
2)VLT5000系列7.5千瓦一送电就跳ALARM 14 :电机三相电流平衡则是电流互感器坏。出现机械上的抖动:如果变频器显示输出频率、输出电流稳定则不是变频器问题。
3)一台变频器带多台小电机:没这样的规定,但总电流不要超过变频器额定电流的80%。
4)加输出电抗器后,运行一小时后电抗器发热厉害:电抗器的电感量选用不当。
5)日立SJ300,37KW变频器上电显E23报警:通常要换板,我这里没有这个。