我现在做一个加热炉温度控制系统,老板要我用PID的算法去控制几个蒸汽阀,保持炉温在设定值上下不超过0.5度,可这几个阀都是普通的开关量阀啊,不是比例阀怎么控制啊???请问各位高手,PID可以控制普通开关量阀吗???



江之头

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2004年3月25日
发表于:2004-06-11 17:41:00
41楼
就是调节阀要做到±0.5还困难呢

阿P

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2001年6月11日
发表于:2004-06-11 22:16:00
42楼
±0.5度的要求不低,要用模拟量的蒸汽阀

阿P

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2001年6月11日
发表于:2004-06-11 22:21:00
43楼
±0.5度的要求不低,要用模拟量蒸汽阀

狗狗123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2004年5月17日
发表于:2004-06-12 08:19:00
44楼
谁能告诉我PDF文件怎么转换啊?谢谢!

9鬼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2003年7月02日
发表于:2004-06-12 08:58:00
45楼
不知你是想转入还是转出? 转入:用fineprint pdffactory. 转出:不会.

资深土鳖

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:32帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:661
  • 注册:2002年5月15日
发表于:2004-06-12 13:28:00
46楼
To:丁喜, 当然要考虑机械响应时间,我只是举个例子而已,实际中可以以10秒,5分钟作单位,参数都是活的啊. 另外要看整个装置相应了.借一个温控器试试就知道了,如果温控器(比如RKC)能做,我就能做得到,温控器做不到,我也做不到.

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-06-12 14:09:00
47楼
你是电加热,还是蒸汽加热,若是蒸汽还是用蒸汽流量阀吧,这样可以通过检测传感控制器输出作输入控阀度,内带PID自运算,说穿了就的消除滞后响应而进行的积分与微分时间运算设置,不要搞得太复杂了。这样更有效,更直接,更省成本。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-06-12 23:27:00
48楼
应该是不能实现的,0.5度,PID也达不到如此精度,现在的温控仪表基本上都是以1度的变化为单位,就日本的岛电表也一样。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-06-13 10:38:00
49楼
好 上面分析日本人的文章怎么没人回应啊

jerryjia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2003年1月18日
发表于:2004-06-13 12:33:00
50楼
国家的事我们想管也管不了,大不了离日本鬼子远一点,不过我觉得应该抵制日货。

wangtaotao

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 193回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:306
  • 注册:2003年6月07日
发表于:2004-06-13 23:16:00
51楼
在《可编程序控制器选择设计与维护》书中,有你需要的例子,现在这个网站的“图书”这个连接中,可以邮购的

提高

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2004年4月22日
发表于:2004-06-13 23:33:00
52楼
用PLC就行现在的PLC包括A/D输入,D/A输出。

工作狂

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2003年1月28日
发表于:2004-06-14 09:10:00
53楼
在技术论坛上发表分析日本人的文章,文不对题. 篇幅还很大,浪费别人的时间.太不礼貌了.

ZLH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2004年5月31日
发表于:2004-06-14 09:37:00
54楼
用开关量阀很难做到这么高的精度,因为温度是一个反映比较慢的信号,很容易产生过冲

7111235@sina.com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2004年2月18日
发表于:2004-06-14 09:57:00
55楼
去年刚刚完成了一个项目.很费力:1立方米恒温箱要求检测精度至少±0.1度(要权威技术监督机构认证标定);高黑度电加热丝平均控温精度±0.1度;电能计量为千分之一级(一般民用模拟表2%即可).nnd,最后想了很多办法完成了,细节太多,每一个要求都可以写一本故事.赔本买卖.个人建议:万不得已不要搞,如果要搞且加热炉负载较均衡开关阀可靠性高的话(其实不要太频繁启停,调整周期可适当加大一个数量级)有可能完成. 希望对你有所帮助.

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-06-14 10:59:00
56楼
建议改用模拟量控制,因为蒸汽温度变化较快,用开关量控制温度波动很大,不稳定。

上海工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 468回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:931
  • 注册:2004年2月04日
发表于:2004-06-14 14:04:00
57楼
可以采用PID中双DO输出,通过DO输出的占空比,来控制加热器的开启!

上海工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 468回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:931
  • 注册:2004年2月04日
发表于:2004-06-14 14:08:00
58楼
具体请mail:lgy1998@citiz.net

xiaojia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:316
  • 注册:2001年12月24日
发表于:2004-06-14 15:12:00
59楼
B&R SH 对,如果是电磁阀会好些,当然调节阀最好,电动阀自己改造成调节阀

火火大地

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2004-06-14 22:59:00
60楼
用开关量阀控制这么高精度?这是在大学里做功课还差不多(做些无用功)。建议用温控器控制,再用232和plc通讯(只看不控制^_^)。乱说的(虽然肯定可以实现),只是觉得楼主真的没必要花精力在这上面。