帮帮我这个可怜的人吧 点击:9691 | 回复:146



小羽

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 55回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:241
  • 注册:2002年10月21日
发表于:2004-06-09 14:52:00
楼主
我现在做一个加热炉温度控制系统,老板要我用PID的算法去控制几个蒸汽阀,保持炉温在设定值上下不超过0.5度,可这几个阀都是普通的开关量阀啊,不是比例阀怎么控制啊???请问各位高手,PID可以控制普通开关量阀吗???



小羽

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 55回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:241
  • 注册:2002年10月21日
发表于:2004-06-09 16:26:00
21楼
可惜我在学校里没好好学,以后一定要好好学本事啊

小羽

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 55回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:241
  • 注册:2002年10月21日
发表于:2004-06-09 16:29:00
22楼
风兄认为搞控制的,至少要达到什么水平才算有点水平啊?

风儿飘

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2002年10月18日
发表于:2004-06-09 16:39:00
23楼
^_^,不好意思,本人是个新手。不过我觉得不论是编程或是硬件,不说精通也得拿来能上手,然后就是多亲身经历些工程项目,积累多些经验,这样应该可以了吧

小羽

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 55回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:241
  • 注册:2002年10月21日
发表于:2004-06-09 16:41:00
24楼
风兄说的有道理,要多干多学,积累几年经验才行啊

小羽

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 55回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:241
  • 注册:2002年10月21日
发表于:2004-06-09 16:48:00
25楼
风兄可以留个QQ号吗?我想和你保持联系

风儿飘

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2002年10月18日
发表于:2004-06-09 16:49:00
26楼
59406852 上得比较少 ^_^

小羽

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 55回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:241
  • 注册:2002年10月21日
发表于:2004-06-09 16:55:00
27楼
没关系的啦

lukee

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2003年10月06日
发表于:2004-06-09 18:47:00
28楼
用PID来控制普通的阀门是不可能实现的!控制过程有一些必要条件,否则不是石头变黄金? 就好象PID控制温度时,用接触器来通断电热丝一样,肯定是行不通的

丁喜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 924回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1640
  • 注册:2002年8月30日
发表于:2004-06-10 16:55:00
29楼
楼上的兄台所言极是,温度上下不超过0.5度,这要求就不低了,还要用普通的开关型阀门控制,不知道你那个阀门该以怎样的频率通断才不会超出它的响应速度和电气寿命?又想马儿跑又想马儿不吃草,让你们老板自己玩去吧。

求知若渴@

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2003年12月21日
发表于:2004-06-10 21:41:00
30楼
刚开始真以为遇到了高手了,开关量能控制到0.5度,那卖模拟量阀门的岂不是要破产了,你们老板想赚钱想疯了吧!

大明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2004年6月09日
发表于:2004-06-10 21:59:00
31楼
感觉不可能 用开关阀来控制阿

曾经沧海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2003年6月26日
发表于:2004-06-11 09:29:00
32楼
不可能的任务。

资深土鳖

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:32帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:661
  • 注册:2002年5月15日
发表于:2004-06-11 13:14:00
33楼
可以做到,用PWM方式来转化PID输出模拟量到DO的开关量,比如输出是100ms的整数倍,1000,你就保持输出1s钟,如果是2000就输出2s.这是温控器通常做法.

cang001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2004年5月27日
发表于:2004-06-11 13:32:00
34楼
不可以.开关阀我想你指的是切断阀。它只有开、关两位。实际使用中无法使被调参数控制在0。5度以内。而且在我印象中也比调节阀价格要贵一些。

丁喜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 924回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1640
  • 注册:2002年8月30日
发表于:2004-06-11 14:10:00
35楼
To:B&R SH "可以做到,用PWM方式来转化PID输出模拟量到DO的开关量,比如输出是100ms的整数倍,1000,你就保持输出1s钟,如果是2000就输出2s.这是温控器通常做法." 说得轻巧,人家都说用的是普通的开关量阀,你非要进行频繁的PWM通断,你当是固态继电器啊?多来几次不烧掉才怪呢,误人子弟。

唐僧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2002年11月15日
发表于:2004-06-11 15:18:00
36楼
嘿嘿,楼上说的好啊,误人子弟。 如果是双DO的电动阀还能凑合用。

maotou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2003年10月20日
发表于:2004-06-11 15:50:00
37楼
plc不是有专门的模拟量输入口吗?为什么上面说采集的信号必须先经AD转换,有必要吗?PLC自己就可以完成吧??

*工夫*

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2002年7月31日
发表于:2004-06-11 15:54:00
38楼
兄弟们,做方案不是那么简单,不要人家一说,就给别人乱开药方,不是误人子弟,就是烧老板的钱了.首先得从工艺流程 要求出发,一切得认真考虑,给你准备了什么菜,如何烧,如何吃,吃了会用什么反应,都要想清楚。经济、合理、满足工艺要求、留有余地。±0.5要求算高了.上面lukee有理.

SUNRAIN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:366
  • 注册:2002年11月25日
发表于:2004-06-11 16:44:00
39楼
不能实现该功能。

SUNRAIN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:366
  • 注册:2002年11月25日
发表于:2004-06-11 16:46:00
40楼
说的对。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师