捷米特JM-ETH-CJ转以太网模块支持工控领域内绝大多数 SCADA 软件,支持欧姆龙以太网协议和透传两种通讯方式。

集成 ModbusTCP 服务器,支持 FC1FC2FC3FC5FC15FC6FC16Modbus 数据区自动映射至 PLC 数据区

image.png

 

捷米特JM-ETH-CJ支持 FINS/UDPFINS/TCP 以太网协议通信,支持上位机软件(组态王、MCGS、力控、KepWare OPC 服务器等)以欧姆龙的以太网驱动访问。

1.      打开KEPServerEX 软件,点击“Click to add a channel”,新建一个通道,输入通道名称,点击“下一步”。

image.pngimage.png

2.      选择“Omron FINS Ethernet”驱动,点击“下一步”。

 image.png

3.      网卡设置,选择“Default”,点击下一步。

image.png

4.      端口号为默认值“9600”, 点击下一步,其它参数默认,直至完成

image.png

5.      点击“click to add a device,新建一个设备,输入设备名称,点击“下一步”。

image.png

6.      选择正确的 PLC 型号,点击下一步。

 image.png

7.      输入以太网模块的 IP 地址,点击下一步,其它参数默认。

image.png

8.      点击下一步,参数默认,直至完成。

 image.png