山西太行
接手一台ACS580-01-169A-4机器。最初故障:因冷却风机短路,引发上电后显示屏亮一下就灭了,所有功能失效。
不接风机和更换风机(替代品)后,又出现新的故障:上电就报电机过载(7122),在菜单恢复默认值中清除故障,不能解决。检查IGBT模块无短路,UVW三相霍尔信号电压0.001-0.000v,霍尔互感器供电+-2.5v(由一个1117-5.0供电)应该正常。
更换驱动板无效。
请各位大师指点指点!!!