欧姆龙PLC型号CJ1M在编程过程中使用功能块,功能块一直有信号输出怎么解 点击:1745 | 回复:4



黄河黄

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2015年5月27日
发表于:2015-12-29 14:17:27
楼主

在用欧姆龙CJ1M编程时,断开功能块的输入信号以后输出信号还仍然有 信号输出怎么办??大神给看看是什么原因????程序见图


就是将0.01闭合以后w0.07和10.06输出信号,但是将0.01断开以后,只有10.06停止信号输出,W0.07任然有信号输出

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!




黄河黄

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2015年5月27日
发表于:2015-12-29 14:18:42
1楼


程序图片,求大神给看看啊!!!!

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10210回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2015-12-29 14:24:34
2楼

因为功能块EN端为OFF时,功能块的程序不运行,因此无法改变b的状态。


ENO则不同,ENO判断的是RLO的状态。

黄河黄

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2015年5月27日
发表于:2015-12-29 14:40:35
3楼


回复内容:

对: yuanle 因为功能块EN端为OFF时,功能块的程序不运行,因此无... 内容的回复!

明白了,谢谢大神!!!

竹叶三—王者之师

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:1141帖 | 3349回
  • 年度积分:198
  • 历史总积分:58069
  • 注册:2009年7月21日
发表于:2015-12-30 08:12:20
4楼

2楼说的很透彻。                