用启动按钮输入点(如I0.0)驱动一断电延时定时器(如TOF型的T101),再用T101的常开触点接电机输出端即可:按下按钮,使 I0.0=1,I0.01=1使断电延时定时器T101立即闭合,即T101=1,使电机输出=1,电机启动,只要I0.0=1,其T101=1,电机运行。当按钮抬起使I0.0=0,T101并不立即由1变0,他需延时一段时间才由1变0,是电机停转。见下图是用S7-200编写的程序:
Network 1 // I0.0 为启停按钮:
LD I0.0
TOF T101, 50
Network 2 // T101=1,Q0.0=1电机运转
LD T101
= Q0.0