IEC动作和IEC扩展动作 点击:597 | 回复:2



哭泣的骆驼

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 72回
  • 年度积分:35
  • 历史总积分:254
  • 注册:2007年2月12日
发表于:2022-09-02 09:59:16
楼主

汇川 InoProShop 编制的SFC 程序,模拟运行发现 IEC动作 和 IEC扩展动作 单独用都没有问题,混合着用就会乱了。

12234.jpg



楼主最近还看过



哭泣的骆驼

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 72回
  • 年度积分:35
  • 历史总积分:254
  • 注册:2007年2月12日
发表于:2022-09-02 09:59:32
1楼

分析认为,SL这种命令会涉及好几个步的同时运行,藕断丝连的造成了内部冲突。

哭泣的骆驼

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 72回
  • 年度积分:35
  • 历史总积分:254
  • 注册:2007年2月12日
发表于:2022-09-02 10:00:42
2楼

将SL指令更改为N指令,就正常了。