威纶TK6051ip的人机没有时钟保持功能,断电后时间丢失,无法准确的追踪报警信息,针对这一问题在不更换触摸屏的情况下通过宏程序实现时钟同步(威纶官网客服针对这一问题给出的解决方案是:通过资料传输来实现这一功能,但是本人亲测无法实现,数据写入后会被瞬间复位)
楼主最近还看过
尚不清楚为什么威纶官方客服所说的资料传输为什么做不到,官方客服远程操作也无法实现,硬件版本,软件版本都更新过都没有用,有遇到类似问题的朋友留言探讨一下
系统参数中的 时间同步/夏时令 这个功能也试过 也是无效的
Mr.Lemon
我是采用宏指令,还算可以
xiangge253
好东西,谢谢分享,辛苦楼主了
jyl125
学习下,之前都没注意这个问题
李白
我们的解决方案一般是换一个型号,与其伤脑筋去解决这种事情,不如一开始就选择带这种功能的型号。工程师的工资不比一个屏幕更贵么?这是之前没有选好型啊。