5611卡与PLC们走MPI通讯;
1. 需要一块以太网卡(普通网卡或CP1613)就够了,通道Industrial Ethernet和Industrial Ethernet(II)分别绑定不同的网卡,用于两个不同的物理网络,和路由器没有关系。
2. 从WinCC的性能参数里可以查到Industrial Ethernet通道下最多支持60个连接(本人经验连接20个左右的PLC是没有问题的)。
楼主注意带PN接口的S7-300 CPU和CP343-1 lean虽然有MAC地址,但是不支持ISO通信的,不能在WinCC的Industrial Ethernet通道下组态。
问题补充:
1. WinCC和2个S7-300进行以太网通信和S7-300之间的主从是没有关系的,主站从站是Profibus DP的概念,不知道楼主所说的主次是不是这个意思。OS(Operation Station)指操作员站(安装WinCC监控),AS指PLC站(Automation Station)。