WINCC和S7-300有哪些连接方式? 点击:4060 | 回复:10



领域

    
  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-12-13 19:12:00
楼主
求助帖10分-未结帖

装有WINCC的工控机怎么和S7-300连接?

除了要使用CP5611卡之外,还有什么办法?




领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-12-13 20:07:38
1楼

1.WINCC使用CP5611通讯卡通过MPI连接PLC

2.WINCC使用CP5611通讯卡通过PROFIBUS连接PLC

这两个方案有什么区别?

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:304帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2013-12-13 20:37:34
2楼

你还可以用以太网啊,现在300的支持以太网通讯

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-12-13 20:39:20
3楼

引用 陈石头 的回复内容: 你还可以用以太网啊,现在300的支持以太网通讯


关键是需要增加以太网模块吗?

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-12-13 22:36:55
4楼

   300的带有太网接口的还直接用网线连接,没有就加个 以态 网模块

杨少振

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:26帖 | 107回
  • 年度积分:1186
  • 历史总积分:2422
  • 注册:2008年2月22日
发表于:2013-12-26 16:27:48
5楼

5611卡与PLC们走MPI通讯;

1. 需要一块以太网卡(普通网卡或CP1613)就够了,通道Industrial Ethernet和Industrial Ethernet(II)分别绑定不同的网卡,用于两个不同的物理网络,和路由器没有关系。
 2. 从WinCC的性能参数里可以查到Industrial Ethernet通道下最多支持60个连接(本人经验连接20个左右的PLC是没有问题的)。
 

楼主注意带PN接口的S7-300 CPU和CP343-1 lean虽然有MAC地址,但是不支持ISO通信的,不能在WinCC的Industrial Ethernet通道下组态。

问题补充:
1. WinCC和2个S7-300进行以太网通信和S7-300之间的主从是没有关系的,主站从站是Profibus DP的概念,不知道楼主所说的主次是不是这个意思。OS(Operation Station)指操作员站(安装WinCC监控),AS指PLC站(Automation Station)。

 

zhangwt8617

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2014年1月05日
发表于:2014-01-05 20:53:05
6楼

现在可以使用以太网通讯,主要取决你使用的CPU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:98
  • 历史总积分:163
  • 注册:2007年1月17日
发表于:2014-01-08 15:48:21
7楼

看用什么协议,MPI和DP 用编程电缆就可以了。

王者之师-陌上尘

  • 精华:1帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:20帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5186
  • 注册:2010年5月12日
发表于:2014-01-14 23:08:59
8楼

1、WINCC 使用CP5611 通讯卡通过MPI/DP 连接PLC 

2、WINCC 使用普通网卡通过TCP/IP (Industrial Ethernet )连接PLC,选个PN的CPU或者选用CP通讯模块。

 

刚做的项目选的PN的CPU使用TCP/IP驱动链接PLC

王者之师----四月飞儿

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:74帖 | 2257回
  • 年度积分:38
  • 历史总积分:14569
  • 注册:2006年9月11日
发表于:2014-01-15 09:45:21
9楼

WINCC使用CP5611通讯卡通过MPI/PROFIBUS连接PLC是通讯协议的不同,相对来说,PROFIBUS速度还快些,但一般不会有什么差别

除此外,还可以通过以太网连接。现在许多都用以太网连接,使用方便。

工控小杨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2014年7月16日
发表于:2014-07-24 23:00:42
10楼

使用MPI和DP编程电缆就可以了,要看用什么通信协议。