东莞彭于晏
请教一下大家
施耐德变频器的 profibus-DP通讯
主站 西门子1200PLC
从站 施耐德变频器
施耐德的DP通讯卡一直通讯不上,2.1一直快速闪红灯, DP通讯卡的拨码开关设置的地址是5,博图里面组态的GSD文件的地址也是5,然后一直通讯没反应。
请问施耐德变频器内要设置什么参数才能通讯上吗,还是程序里面要写一些什么程序才能通讯得上呢?
楼主最近还看过
yang20908
打施耐德400,别人还真没办法帮你的
周波BO
1楼正解,找供应商提供帮助
大家有没有那个TELE0956的GSD文件啊
请叫我王老湿
GSD文件最好问厂家要?DP通信西门子官网有标准视频,照着做操作就行
搞定了 就是GSD文件错了,开始拿到的GSD文件是那个通讯卡的另外一个版本的,换了一个GSD文件后就通讯上了。
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。