松下FPWIN PRO 7定时中断问题 点击:277 | 回复:4



dwt520f

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 232回
  • 年度积分:95
  • 历史总积分:352
  • 注册:2011年5月10日
发表于:2021-12-10 13:57:21
楼主

松下PLC为FPXH-C40T   软件为PRO7 , 任务里面设定值定时中断 时间为1MS, 为啥自动转换的关于定时中断的设置为ICTL H4 HA .. 依据手册 FPXH-C40T支持的定时中断为 0.5ms级别, 应该生成 ICTL H3 H2  才对, H3代表定时中断级别为0.5ms  H4 代表定时中断的级别为0.1MS  ,虽然总时间也是1ms   但是通过测试还是有些问题的。





楼主最近还看过



dwt520f

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 232回
  • 年度积分:95
  • 历史总积分:352
  • 注册:2011年5月10日
发表于:2021-12-10 14:01:26
1楼


dwt520f

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 232回
  • 年度积分:95
  • 历史总积分:352
  • 注册:2011年5月10日
发表于:2021-12-11 12:46:23
2楼

没人   啊 


SHENZHEN2013

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:10帖 | 116回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:2401
  • 注册:2008年1月18日
发表于:2021-12-11 15:17:56
3楼

刚好我今天也在做这个测试,没有试出来呢?不知道为什么,中断子程序不执行。你的子程序里面的动作有正常执行吗?


图片.png

dwt520f

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 232回
  • 年度积分:95
  • 历史总积分:352
  • 注册:2011年5月10日
发表于:2021-12-12 11:02:32
4楼

正常执行啊

你要把他拖到任务里面去啊  