首页 上一页 1 2 下一页 尾页

压缩空气和水PID控制方法 点击:1160 | 回复:33



风的声音

    
  • 精华:0帖
  • 求助:24帖
  • 帖子:26帖 | 63回
  • 年度积分:418
  • 历史总积分:469
  • 注册:2007年9月03日
发表于:2021-12-09 10:55:49
楼主
求助帖30分-未结帖

目前遇到一个比较棘手的问题,发挥工控圈朋友的智慧,帮忙解决这个问题。问题大概描述如下:我这个设备是压缩空气和水进行配比平衡呢,大概意思就是通过压缩空气进入量的多少来控制水流量的大小。这里水泵是定频的,都是固定的流量和压力,空压机也是定频的,启动稳定后是固定的水流量,压力,固定的气流量和压力。现在唯一想调节的是给空压机出气口加一个比例调节阀来控制空压机出口压力,通过控制气体压力大小来控制水流量的大小。就是压缩空气和水同时混合进一个管道里,压缩空气进去的多了水自然进去就少了,水进去少了压缩空气进去就多了,是一个动态平衡的过程。比如我设定水流量是2500L/MIN,因为水泵是定频的,刚开始可能水流量是5000L/MIN,这时候为了让水流量降到2500L就必须加大压缩空气的压力和 流量进入管道,过程中可能出现水一会大,一会儿小,这时比例阀门就频繁的开启和关闭,导致空压机不停的加载和卸载,这样肯定是不可以的。怎么可以让这个过程不震荡,就是水均匀从5000L/MIN降到2400L/MIN,空压机固定不卸载,比例阀PID控制平稳,不震荡。压缩空气比例调节阀可以加其他控压或者泄压措施,但必须要过程平稳,通过程序实现控制也是可以的,目前发现老外的设备就是一个压缩空气调压阀,没有发现其他设备,人家可以控制的很稳定,水从5000L均匀降到2500L,压缩空气稳定的固定在一定范围内,没有震荡过程。大神们分析下,这个怎么做到的,求贡献智慧。谢谢。



楼主最近还看过



cfg1680

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2022-01-11 00:34:04
21楼

老外的设备很有可能是纯机械式控制。

打个比方,机械凸轮和电子凸轮你都了解过吧?机械凸轮控制非常圆滑,直接用弧度面曲线面流畅的拨动调节连杆。而电子凸轮还得经过计算机计算,然后驱动电气执行部件去执行机械动作,如果执行部件运动精度不高,哪个凸轮走的还真不如机械凸轮圆滑!

121111115

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 378回
  • 年度积分:594
  • 历史总积分:21966
  • 注册:2016年1月20日
发表于:2022-01-11 09:36:09
22楼

你这个比较有意思,认真分析问题,你这个有两个变量,你想两个都控制显然很难达到平衡状态。你只能放弃一个去控制另外一个,被控量间接的会去影响另一个变量,最终达到一个稳态。

个人建议放弃空气流量控制,去控制水流量。因为你控制空气,水会震荡,导致你空气压力就会震荡,如果你用空气压力作为反馈,那你这个反馈是震荡的,所以会导致你的调节跟着震荡,即使达到稳态也是一个无阻尼震荡的稳态。

控制水流量则可以避免上述问题,因为水不容易被压缩,举个例子,童年玩过注射器吗,你用手堵住注射出口(不带针头哦)如果里面是空气,你挤压注射推杆的时候是不是会比较轻松,而且非常有弹力,说明空气更容易压缩;然后你再注射器里抽一些水,再去挤压,是不是就不太能挤压动了,说明水和空气相比,水更不容易被压缩。再回到你的问题,你控制水流量就相当于控制注射器的活塞,用水去推空气,这样就不会容易震荡。水量大了,空气会被挤压,反应腔内压力升高对应的压缩机(采用恒压控制)就会休眠待机,水量小了,反应腔内的空气压力会降低,空压器会补压,如果我猜的没错的话,国外的设备就是这么控制的。

所以你的问题是你选错了控制对象,控制对象是水流量,被控量是反应腔内压力,被控对象是空压机(恒压控制)。你控制水流量去影响反应腔内的压力,这个压力是空压机(恒压控制)的反馈,这个压力的变化会自动调节空压机的频率,所以你的调节手段是调节水流量,目的是让反应腔内的压力发生变化(此处的压力变化就是你想要的气水比例),从而影响空压机的工作频率。最终达到的目的是反应腔内的压力恒定。



cfg1680

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2022-01-11 11:19:39
23楼

1、PID完全可以实现高精度比例调节,如果水流变化并不迅速,是缓慢增加或者缓慢减少的,PID控制一样能稳得一逼像一条直线一样。


2、研究老外的设备,首先要研究设备的运行工艺,研究完工艺,才能研究控制工艺的原理,包括机械和电气控制。然后才能自行仿制出来。


在自动化控制领域,一般来讲,没有实现不了的设备控制工艺,只有去实现了成本划不划得来!

哪怕你的要求极端的高,比如你一定要求控制系统的PID控制,平稳得像一条直线一样不能随意的波动,那么PID的设置精度就要高一点,包括传感器采样精度,执行器执行精度等等,当然,变化量也必须控制它的波动率,不能在一定的时间范围内超量的波动,比如瞬时飙升或者瞬时暴跌式的变化,比如你的水流量。

上签

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 807回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:585
  • 注册:2021年11月16日
发表于:2022-01-11 15:28:41
24楼

多谢分享

上签

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 807回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:585
  • 注册:2021年11月16日
发表于:2022-01-12 10:52:40
25楼

多谢分享

cfg1680

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2022-01-12 13:26:05
26楼

引用 "风的声音" 的回复,发表在5楼
        内容: "hulx" 的回复,发表在2楼        对内容: 【比例阀控制开口大小而不是开闭,它改变的是流量而不是压力,很努力看了,真没看明白你的控制的目标是什么。...】进行回复:        ---...


分享一个案例,用西门子的S7-1200控制器,软件用西门子的TIA V16(博图软件)编制控制程序。

http://bbs***/archive.aspx?ID=489014

image.png

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2022-01-18 12:27:27
27楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。


风的声音

  • 精华:0帖
  • 求助:24帖
  • 帖子:26帖 | 63回
  • 年度积分:418
  • 历史总积分:469
  • 注册:2007年9月03日
发表于:2022-01-21 20:45:45
28楼

"xxkj" 的回复,发表在20楼
        对内容: 【应该选择比值控制才能达到目的,不知有没有流量计? 你也把调节阀安装在压缩空气上了, 其就是从动量, 水就是主动量了;由于只有一个调节阀只能采用单闭环比值控制。...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


详细说来听听

风的声音

  • 精华:0帖
  • 求助:24帖
  • 帖子:26帖 | 63回
  • 年度积分:418
  • 历史总积分:469
  • 注册:2007年9月03日
发表于:2022-01-21 20:48:33
29楼

"xxkj" 的回复,发表在20楼
        对内容: 【应该选择比值控制才能达到目的,不知有没有流量计? 你也把调节阀安装在压缩空气上了, 其就是从动量, 水就是主动量了;由于只有一个调节阀只能采用单闭环比值控制。...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

流量计有的,水流量计是有的,空气流量计有,但是没有参与控制。


风的声音

  • 精华:0帖
  • 求助:24帖
  • 帖子:26帖 | 63回
  • 年度积分:418
  • 历史总积分:469
  • 注册:2007年9月03日
发表于:2022-01-21 20:52:07
30楼

"TRHHERTG" 的回复,发表在18楼
        对内容: 【控变量就是水流量,调节变量就是空气调节阀。比例作用不要太强,积分作用要合适。...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


具体是怎么个控制方法?感谢详细说下,谢谢

xxkj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 348回
  • 年度积分:1348
  • 历史总积分:5990
  • 注册:2001年6月06日
发表于:2022-03-11 15:24:29
31楼

引用 "风的声音" 的回复,发表在28楼
        内容: "xxkj" 的回复,发表在20楼        对内容: 【应该选择比值控制才能达到目的,不知有没有流量计? 你也把调节阀安装在压缩空气上了, 其就是从动量, 水就是主动量了;由于只有一个调节阀只能...

Snap6.jpg

水流量经比值运算后的输出作为从动量控制器的给定值,PID按照设定的比值系数K跟随水流量变化,确保水和空气两者之间的比值一定。


xxkj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 348回
  • 年度积分:1348
  • 历史总积分:5990
  • 注册:2001年6月06日
发表于:2022-03-11 15:31:43
32楼

引用 "风的声音" 的回复,发表在29楼
        内容: "xxkj" 的回复,发表在20楼        对内容: 【应该选择比值控制才能达到目的,不知有没有流量计? 你也把调节阀安装在压缩空气上了, 其就是从动量, 水就是主动量了;由于只有一个调节阀只能...

有了这两台流量计, 就具备了进行比值控制的条件,如果原来就有PID控制器,只需要再增加个乘法器,如果原来的控制器具有运算功能, 基本不用再增加设备。

天涯的雨滴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 329回
  • 年度积分:155
  • 历史总积分:154
  • 注册:2016年1月26日
发表于:2023-08-05 07:59:20
33楼

谢谢分享


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页