配置案例丨通过Modbus转Porfinet网关连接流量计到PLC 点击:588 | 回复:2



北京小疆智控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 24回
  • 年度积分:30
  • 历史总积分:214
  • 注册:2020年12月10日
发表于:2021-11-08 09:26:17
楼主

本案例是Modbus转Profinet网关连接STM液位仪的配置案例用到的设备为西门子1200PLC一台,小疆智控Modbus转Profinet网关(XJ-PN5001)一个,STM液位仪一台。
1、Modbus转Profinet网关配置方法:打开博图,新建项目并添加gsd文件。
图片1.png
2、建立Profinet连接,设定Modbus转Profinet网关的IP地址和设备名称,IP要和Modbus转Profinet网关保持在同一网段。
图片2.png
3、进入Modbus转Profinet网关设备视图选择输入输出的总数据长度,从右侧硬件目录中添加所选长度。

图片3.png


4、下载配置到PLC,打开Modbus转Profinet网关配置软件进行Modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MM。
图片4.png
5、设置Modbus转Profinet网关的IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致。


6、设置Modbus转Profinet网关的485参数波特率,数据位,奇偶校验要和从站要保持一致。
图片6.png
7、响应等待和轮询延时需要根据从站设备调整时间间隔,如果从站回复速度慢则将响应等待时间调大,如果从站回复后要求等待一段时间再接收下条命令,那么需将Modbus转Profinet网关轮询延时调大。在ModbusRTU上右键选择插入,在下级菜单中点击Node填写从站站号。



8、继续右键点击插入,
图片8.png
/9、根据不同需求选择所需功能,
图片9.png
/10打开从站手册,
图片10.png
11、看下设备通讯定义,这里采用默认数值。
图片11.png
12、在Modbus转Profinet网关配置软件中按相同设置配置485参数,
图片12.png
13、下图是从站支持的功能码,以04,10功能码为主。
图片13.png
14、下图是参数的寄存器地址,


15、每个寄存器有两个字节的数据组成,相邻的两个数据可以用一条命令读取,例如液位值与温度值是相邻的两个参数。如此读取两个寄存器参数后,数据会按顺序映射到PLC的IW68及IW70,同理后面可以设置3个寄存器读取24,26,28寄存器的数据。
图片15.png
16、点击自动计算映射地址,此地址数据将从I地址第四位开始映射。
图片16.png
案例总结:
以上就是小疆智控Modbus转Profinet网关将STM液位仪接入西门子PLC的配置过程。