1、当被检测气体密度比重大于空气比重时,气体检测仪应安装在距离地面(30~60)cm 处,且传感器部位向下。当被检测气体密度比重小于空气比重时,气体检测仪应安装在距离顶棚(30~60)cm 处,且传感器部位向下。
2、气体检测仪宜布置在可燃气体或有毒气体释放源的最小频率风向的上风侧。气体检测仪的有效覆盖水平平面半径,室内宜为 7.5m;室外宜为 15m。有毒气体检测仪与释放源的距离,室外不宜大于 2m,室内不宜大于 1m。
3、设置易燃气体或有毒气体检测仪的场所,宜采用固定式,当不具备设置固定式的条件时,应配置便携式气体检测仪。检测仪宜安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰的场所,且周围留有不小于 0.3m 的净空。
4、检测比空气重气体检测仪安装高度应距面 0.3~0.6m;检测比空气轻气体检测仪安装高度宜高释放源 0.5~2m
说明:气体密度于 0.97kg/m3(标准状态)即认比空气重,气体密度于 0.97kg/m3(标准状态)即认比空气轻。