阴极保护系统监测电位的选择 点击:84 | 回复:0



雅合科技

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2021年10月21日
发表于:2021-10-31 18:33:54
楼主

阴极保护远程智慧管理系统主要由智能控制软件、恒电位仪电位关键控制点组成。电位关键控制点分布在过滤分离区、循环空冷区、空冷区、收发球区以及放空区的重点电位监测部位。

 

位关键控制点主要选择在埋地管道的出入地端、高温管道、并行管道等位置。用于重点监控。

 

电位关键控制点主要有土壤笔管极化交流腐蚀片,自腐蚀长效参比电极等组成。安装前将试片固定在参笔管对应的安装位置参笔管放入至管道一侧,参笔管底部与管道齐平,距离管道约30厘米。在参笔管内填充细土,将浸泡好的长效参比电极放入参笔管内,试片电缆、笔电极电缆管道测试电缆连接至电位采集仪,考虑场防爆要求采集仪安装在专用防爆接线箱内。


 

阴极保护系统未运行时,30处电位关键控制点为自然电位阴极保护系统启动后,恒电位仪两分钟采集一次运行参数电位关键控制点5分钟采集一次断电电位,通过4G网络上传至系统。系统根据电位关键控制点的相关性,自动计算各回路恒电位仪输出电流调整量,随着输出电流的增加站内的管道电位开始负向极化,直到所有电位关键控制点电位满足-0.85伏至-1.2阴极保护准则。