西门子晶体管0.7A驱动0.12A电磁阀挂了,三菱0.1A驱动正常 点击:136 | 回复:3



乖乖小笨熊

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1210帖 | 11287回
  • 年度积分:2461
  • 历史总积分:62658
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2021-10-18 11:04:17
楼主

西门子晶体管0.5A驱动0.12A电磁阀挂了,三菱0.1A驱动正常......

这个同样都是带SMC的电磁阀(内部带了吸收二极管)!!

我实在不得不说:西门子完全就是垃圾!!!!!


西门子型号:1217C,扩展模块:6ES7223-IBL32-0XB0, 这个输出点额定0.5A

三菱模块型号:Q00UJ+QH42P,这个输出点额定0.1A......


图片.png

图片.png


1分不嫌少!


楼主最近还看过



乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1210帖 | 11287回
  • 年度积分:2461
  • 历史总积分:62658
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2021-10-18 11:08:28
1楼

那个客户硬件是他们自己选的,自己配线,我只是写了一下程序,电磁阀动作频次也不高,大约一小时动作不超20次,动作间隔最短15秒......

我实在对这种垃圾玩意没有好印象

yerone

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 943回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:282
  • 注册:2006年7月22日
发表于:2021-10-19 12:20:22
2楼

估计配线问题  高压串入击穿了 

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1210帖 | 11287回
  • 年度积分:2461
  • 历史总积分:62658
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2021-10-19 12:35:51
3楼

引用 "yerone" 的回复,发表在2楼
        内容: 估计配线问题  高压串入击穿了

同样人员接线,三菱的7台同样设备运行近20个月没有任何异常,1200系列的控制器5台运行半年后里面全部有坏点了,目前增加了放大板隔离(就是淘宝网上那种放大板)