3051型的压力变送器无论芯体类型是单晶硅还是电容式等,只要是该型号变送器量程范围以内,都可以通过修改组态改变其测量范围。下面介绍一修改压力变送器的量程时的步骤以及相关的注意事项。

修改压力变送器的参数最方便的手段是使用手操器。首先给变送器通24V使用475手操器连接变送器,打开手操器进入组态界面,选择HART Application在二级菜单选择第二个2 online,进入后,三级菜单里选择第四个4 LRV,这里设置的是压力变送器的量程下限退回到三级菜单选择第五个5 URV设置的是压力变送器的量程上限,上限设置值无法低于下限值

然后是单位和显示模式的修改,这里我们简单介绍一下使用罗斯蒙特475手操器来将表头的百分比显示改成压力值显示。

首先将单晶硅压力变送器通电,连接475手操器。和之前的操作一样,进入手操器HART Application,二级菜单选择2 online进入,三级菜单在这里选择device setup进入之后选择4 detailed setup,接下来进入4 display condition,进入第4个input press,下来是1 display mode,点击下面的send,成功设置后表头显示的0.000kpa,单位修改成功还有其它的显示模式,比如百分比显示,这个主要是测量液位时方便直观观察液位情况的,也能根据量程范围和读数精度要求更换压力的单位。