高压闪络测试时,由于工作电压极高,稍有不慎就会对人身安全及设备造成损失,因此在进行故障测试前应仔细阅读仪器使用说明书,掌握好操作步骤和仪器的安全接线。同时操作中应注意以下几点:
1.高压闪络测试时,高压试验设备应由专业人员操作,仪器接线、调整时应断电并彻底放电;
2.本电缆故障测试仪的主要特点之一是无外接电源,设备全部由机内内置电池提供。这给仪器的使用带来很大的方便,提高了安全因素。在每次到现场测试电缆故障时,必须将机的电池电压充足。外接电源充电时,“测试电源”开关上的指示灯亮,表示正在进行充电。一般充电4小时即可。电池电压充足以后可以保证正常工作6小时左右。仪器在使用时可接交流电源进行浮充使用。但是在进行高压闪络测试时,必须与外部交流市电完全断开;
3.电流取样器接地端必须可靠接地,否则高压放电通路断开,高压会感应到测试仪而对仪器造成安全隐患;
4.从测试仪安全考虑,闪络测试时工作菜单一定要选择在冲闪或直闪状态,如果错误选择于低压脉冲状态进行高压闪络测试,将有可能损坏测试仪内部低压脉冲电路;
5.应正确接地,即高压设备,电流取样器地线一定要就近接电缆的铅包。测试仪保护接地应与高压设备地线分开连接;
7.测试时各连接点应无放电火花,否则会影响测试波形;
8.仪器属高度精密的电子设备。非专业人员千万不要轻率拆卸。仪器有问题,请及时与经销商或本公司联系。如因人为因素造成仪器损坏,将使你失去仪器保修的权利;
9.此仪器要退出测试状态并关机时,应进入文件菜单用“退出”功能退到桌面系统,再按正常程序关闭计算机。计算机关闭后,请将面板上的“电源开关”断开,以确保计算机不再耗电https://www.hvhipot.cn/了解更多戳戳
楼主最近还看过