三菱FX1N-40MR-001可编程控制器输入端口故障维修一例 点击:313 | 回复:0



刘万春

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2017年7月03日
发表于:2017-07-03 20:03:19
楼主

一台三菱FX1N-40MR-001可编程控制器X7、X17、X27三个端口失效,无法实现自动控制,读出内部程序查看实在没有可利用的输入端口了,于是拆开PLC,发现X7、X17、X27三个端口的红光贴片LED灯均已发黑,用万用表测量均不发光了,抱着试试看的态度,用三个0603红光贴片LED进行了更换,然后编写了一个输入输出端口测试的程序写进PLC进行了测试,各输入输出端口均正常了。



楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师