HT3S-EIS-MDN是一款EtherNet/IP从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种MODBUS-RTU/RS485/RS232设备接入到EtherNet/IP网络中。
本网关连接到EtherNet/IP总线中作为从站使用,连接到MODBUS-RTU总线中作为主站或从站使用。
● 网关作为EtherNet/IP网络的从站,可以连接AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的PLC。
● 以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲突探测功能。
● 支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。
● 输入输出字节数:输入字节数最大490 Bytes、输出字节数最大490 Bytes。
● 网关的MODBUS接口通过拨码选择作为主站或从站,两种工作方式二选一工作。
● 网关的MODBUS接口通过拨码选择RS485接口或RS232接口,两种接口二选一工作。
● 网关的MODBUS波特率支持: 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K等。
● 网关的MODBUS字符格式及校验位:8位无校验+1停止位、8位+偶校验+1停止位、8位+奇校验+1停止位、8位无校验+2停止位。
● 网关作为MODBUS 主站,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能。
● 网关作为MODBUS 从站,支持03H、04H、06H、10H号功能。
● 网关作为MODBUS 主站,最多能带32个Modbus从站。
电气参数
◆ 电源:直流24V/200mA(18V~30V可用),使用中建议接好保护地PE
◆ 工作环境:-40~85℃,湿度≤95%
◆ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×92mm(厚)
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm导轨
◆ 重量:500g
楼主最近还看过
"肿眼泡豆豆" 的回复,发表在5楼
对内容: 【384543996@qq.comABPLC如何读取网关数据不太清楚,麻烦楼主发一份资料我研究一下...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
网关另一端是接什么设备?如果是标准MODBUS RTU/TCP设备。可以按以下方式操作。 首先,使用我们的GW Config 软件配置网关的 MODBUS 报文。然后,使用 MODBUS Poll 软件设置网关的 ETHERNET/IP 的地址。接着,在 ETHERNET/IP 主站软件上配置网关,加载 EDS 文件:运行 RSLogix 5000 程序,选择菜单“Tools->EDS Hardware Instrallation Tool”等一步一步在AB PLC这边进行网关从站配置运行即可,如果有进一步技术交流可以V信联系,13366791780,王工。本产品资料已通过邮件发您邮箱,请注意查收。