ModbusRTU转ProfibusDP协议转换器应用实例 点击:290 | 回复:0



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1071帖 | 1339回
  • 年度积分:432
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2021-03-25 14:51:54
楼主

硬件:DP-MODBUS协议转换器 
      该款协议转换器是一款成熟稳定的产品,它一端与S7-300PLC的DP总线连接,另一端连接MODBUS设备。它同时自带USB转串口设备,通过USB线连接到该设备上,该设备的另一端连接到MODBUS的A线和B线上。能够监听到MODBUS总线上的通讯数据,同时也可以直接发送MODBUS命令或MODBUS响应,这样才能使使用者迅速掌握MODBUS的通讯是否正常,调试起来非常方便!

附件 0.jpg

在用DP-MODBUS调试的时候需要注意:

读写数据不能超限,市面上有的产品是允许你读写数量超过定义的范围,但是大连德嘉的DP-MODBUS是严格按照规范执行的

附件 1.jpg



比如图中定义的是4个字,那么你只能读写1-4个字,多了会报错。

使用实例:
1、如将该协议转换器DP站号定义为11,DP波特率:187.5K,这里不做过多演示了,通过转换器上的拨码开关设置的,如下:

附件 2.jpg


2、双击DP-Modbus图标,设置Modbus侧参数,如下:

附件 3.jpg



3、定义如下报文信息参数:使用03功能码(4xxxx),读30个字,从站地址:9,Modbus寄存器起始地址:0

附件 4.jpg





4、使用02功能码(1xxxx),读8个位,从站地址:11,Modbus寄存器起始地址:0

附件 5.jpg


5、使用02功能码(1xxxx),读8个位,从站地址:12,Modbus寄存器起始地址:0

附件 6.jpg


6、这里使用Modbus Slave调试软件测试(模拟实际从站设备),波特率:9600、8位无校验1个停止位、分别定义三个从站:9、11、12,对应功能码和起始地址分别定义好。

7、最后进行监控如下:

附件 7.jpg