如现场所用的PLC为西门子S7-300系列PLC,无网口,现在需求是通过以太网方式与上位机WinCC通讯,
CPU型号为:CPU315-2DP,如果使用西门子原装以太网模块自然是可以的,但是工程成本就很高了。
为了节省成本,我们研发了一款可以替代CP343以太网模块的小转换器,
它是一个MPI口或者DP口转网口的小模块,体积非常小,类似DP插头,只要插上去,无需外接供电,
然后通过简单的网页配置就可以实现与上位机通讯,
使用非常方便,不需要用硬件组态,即插即用。该种方案,可以选用德嘉新推出的迷你型ETH-MPI(smartIE)产品,直接将该产品,插在300CPU的DP口上
设置方面先把DP口设置成master(主站)方式,然后波特率改为187.5k。
这样就可以将300CPU的MPI(或DP口)转成网口实现以太网的方式与上位机通讯了。迷你ETH-MPI(smartIE)产品实物图片如下
楼主最近还看过