三菱數據寄存器D的上下限問題 点击:280 | 回复:4



wudezhou888

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2010年12月06日
发表于:2020-10-08 10:20:44
楼主

各位大神,請教三菱PLC FX3U數據寄存器D中的設定值有沒有辦法設定上下限,客戶要通過MODBUS TCP遠程設定機台參數,參數比較多,擔心會有手誤輸入錯誤的情況,現在暫時想到的是做比較指令,超出範圍發出警報並在人機上提示。同時禁止設備啓動。



楼主最近还看过



幸福的小石头

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 430回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2706
  • 注册:2015年5月27日
发表于:2020-10-08 11:28:42
1楼

楼主是哪的人?居然还用繁体字?

yerone

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 943回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:282
  • 注册:2006年7月22日
发表于:2020-10-08 14:16:43
2楼

人机界面上直接限制上下限  

还有办法 直接加减固定值

wudezhou888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2010年12月06日
发表于:2020-10-08 19:58:22
3楼

"yerone" 的回复,发表在2楼
        对内容: 【人机界面上直接限制上下限  还有办法 直接加减固定值】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


人機有設定上下限,現在是要通過網絡遠程設定參數,跟客戶端資訊那邊確認過他們的系統裏沒有上下限可以設定限制,所以爲了保險起見,我想從設備端去防呆。

天涯@

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2016年10月02日
发表于:2020-10-20 22:39:55
4楼

感谢楼主的分享