关于台达矢量控制变频器恒压供水参数设定 点击:2214 | 回复:3



xiaobudian_63

    
  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:67帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:386
  • 注册:2007年7月12日
发表于:2020-10-06 10:01:46
楼主

朋友买了一台台达矢量控制变频器想实现水泵的恒压供水,p0-00=2,p0-01=0,p0-02=0,p0-03=8,p0-04=0,p4-00=1,p4-11=0。pa-00=0,pa-01=50,pa-02=0,pa-03=1,外部接一个开关控制变频器的启停,远程压力表作为反馈源,(0-10v),请大侠们帮忙看看哪个参数有问题,还需要设置什么?为什么实现不了?




楼主最近还看过



没积分

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 233回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:1434
  • 注册:2020年7月01日
发表于:2020-10-06 16:31:34
1楼

路过,不接开关量,变频的手动启停调式好了吗?手动弄好了,压力取上下限,下启,上停

tmy168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2020年10月22日
发表于:2020-10-22 17:26:10
2楼

路过,不接开关量

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-11-18 10:50:34
3楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。