电缆故障测试实例以及测试波形分析(2)

电缆故障实例

测试实例:交联电缆,故障点二次击穿放电测试波形

测试地点:西安某某供热有限公司

 

测试时间:2020年9月5号

 

电缆类型:10KV交联高压电缆,运行击穿。

 

故障描述:这条10KV的交联电缆,运行击穿。现场测试绝缘:用2500V兆欧表测试,A、B、C三相的对地绝缘分别为0.5兆欧、5兆欧、50兆欧

 

测试过程:

先用闪测仪低压脉冲法,用0.2微秒脉宽,对故障电缆进行全长测试,分别对OA、OB、OC、AB、AC、CB进行全长测试,6次测试波形基本一致.

 

测试波形是标准的低压脉冲法测试波形,图中,A点是发射脉冲波形,B点是终端头反射脉冲波形,F点是终端头二次反射波形,AB、BC间距离是电缆全长,AB=310米,C、D、E处的小反射,估计是接头反射。

 

测试全长数据与客户掌握的数据,基本一致,可以确定是电缆全长。接头位置客户资料不清,只能作为后面测试时参考。

 

高压冲闪法测试过程:脉冲法测试完成后,用冲闪法测试,根据故障绝缘情况,先用绝缘电阻较低的A相测试,B、C相接地,电容器2微法20KV,冲击电压15KV,后分别用B、C相测试,冲击电压10-20KV.


10.2-2.jpg


